|
Здравствуйте, подскажите как локально запустить световое и звуковое оповещение при сработке двух ДИП 212-189в шлейфе? На данный момент запуск почему-то происходит от одного ИП 212-189. В шлейфе установлены извещатели с Rдоб=2,2кОм оконечный Rок=4,7кОм в Uprog стоит "блокировка перезапроса пож входа". Тип входа 1-дымовой. Выходы реле №4 табло "Выход" - программа управления 6 - мигать из состояния включено, реле №5 Сирена - программа управления 12-Сирена. 4 года 3 месяца назад Караульный Игорь Александрович 6В "блокировке перезапроса пож входа" стоит "+" на всех действующих шлейфах.
поменять программы на "Мигать из состояния вкл" и "Мигать из сост выкл" - как влияет на запуск от двух извещателей? В том то и дело что всё вроде как верно, но включается оповещение все равно при сработке однго датчика. Вот и спрашиваю или прибор виноват или я что то не так сделал. – Караульный Игорь Александрович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если нужно включать при "Пожар-2" то для сирены можно взять тактику 50 или 52, но не будет отрабатывать при "Внимании". А можно сдеать сценарий на С2000м, тогда всё будет отрабатывать. 4 года 3 месяца назад Зыкин Антон Николаевич 318Благодарю, эти тактики запуститили оповещение при Пожар2
– Караульный Игорь Александрович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2400 раз
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Конечно в настройке Сигнала 20П. И конечно же в программе Uprog.
И поменять программы на "Мигать из состояния вкл" и "Мигать из сост выкл"
Если нет желания ставить "+",то можете сиренку и табличку запускать по тактикам "При пожаре 2..."
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад
#ссылка