партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСигнал-20М и звуковой оповещатель ВС-07е-Ех-З

Инсталляция, монтаж » Сигнал-20М и звуковой оповещатель ВС-07е-Ех-З

Доброго времени суток! Находимся в командировке на севере на пусконаладке, наладка ОПС. Имеется прибор Сигнал-20М и 2 оповещателя шлейфом ВС-07е-Ех-З ,подключен к реле К4. При сработке 24 В подаются на оповещатели, первый молчит, конечный тихо пищит, в нем на клеммах R-R установлен резистор 1,5 кОм по рекомендации завода изготовителя для контроля цепи питания. В паспорте сказано, что на клеммы 1 и 2 подавать питание, сразу должен работать, и 5,6 на следующий. Может кто подскажет, в чем беда? Техподдержка оповещателей ясности не внесла, говорят, напрямую 24 В подаете и они работают. Напрямую цепляли, не работает

4 месяца 18 дней назад

avatar
говорят, напрямую 24 В подаете и они работают. Напрямую цепляли, не работает

Так работает или нет, если подать 24В напрямую от блока питания?

Баулин Владимир Александрович 4 месяца 18 дней назад

Пока нет, завтра будем пробовать все возможные варианты 

Перфильев Иван Михайлович 4 месяца 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если при подаче питания на клеммы 1,2 ничего не происходит, то проверьте предохранитель в извещателе. Для контроля линии оповещения нужно в зависимости от версии С20м навыходные клеммы поставить либо резистор на 4.7к (версии 2.х), либо диод (версии 1.х). Судя по паспорту ваши извещатели бывают на три разных напряжения,думаю стоит убедится накакое они.

4 месяца 18 дней назад

avatar
Первый раз такую "бяку" вижу.
Но попробовал бы вот что...
Если есть пульт-то написал бы сценарий и поигрался с "маской".
Возможно ,что импульса в 0.5 Гц  просто для запуска не хватает.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 18 дней назад

Версия Сигнала 20м 1.03, предохранитель на извещателе целый, извещатель на 24 В. По поводу диода, имеете ввиду, МПН подключить? В паспорте не сказано и техподдержка говорит, необязательно

Перфильев Иван Михайлович 4 месяца 18 дней назад

Пробовали задавать сценарий "включить (замкнуть)" на реле, такой же результат, один тихо, второй не реагирует

Перфильев Иван Михайлович 4 месяца 18 дней назад

Поменяйте их местами. 
Если тот ,что молчит и на новом месте замолчит.-то  дело плохо.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 месяца 18 дней назад

Судя по
Техподдержка оповещателей ясности не внесла, говорят, напрямую 24 В подаете и они работают. Напрямую цепляли, не работает

вариантов видится 2:
- оповещатели неисправны;
- оповещатели исправны, но они на 220В.

Кочетков Сергей Андреевич 4 месяца 18 дней назад

А с чем это может быть связано? Просто это не единичный случай, на пару ктп встречалось

Перфильев Иван Михайлович 4 месяца 18 дней назад

100% 24 В, в клеммах + -, и на крышке написано) 

Перфильев Иван Михайлович 4 месяца 18 дней назад

Если напрямую от 24В не включаются, то либо переполюосвка, либо неиспрвность извещателя. Диод нужен только для контроля линии и для включения он не нужен. МПН там не нужен, у извещателя есть свой диод, а для контроля хватит простого на клеммах 5-6 у последнего.

Зыкин Антон Николаевич 4 месяца 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Линия до извещателя целая? Ни разу не было проблем ВС-07е, а смонтировано и введено в эксплуатацию их уже большое количество. Что показывает программа шлейфы по данному выходу?

4 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

511 раз

ЗАДАН

4 месяца 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.