День добрый. Хочу спроектировать СКУД с турникетом. Турникет имеет встроенный считыватель бесконтактных карт стандарта Mifare 13.56Mhz. Возможно ли этот считыватель подключить к с2000-2? Будет ли система работать без каких либо ньюансов? 4 года 3 месяца назад Ibrohim 130В характеристиках турникета написано стандарт mifare 13.56 мгц. больше ничего. Система состоит в основном от дверей с обычными считывателями c 2000 proxy h. Турникет и двери.
– Ibrohim 4 года 3 месяца назад Ну либо не дочитали, либо там что-то свое, как в Perco, по 485.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад а проектируете сразу с заделом на будущее? чтобы поменять все остальные считки на поддерживающие мифаре? иначе как-то не очень удобно будет с двумя картами бегать))
теоретически, если расколупать турникет, возможно найдутся нужные провода от считок, но это не гарантировано) и лишение гарантии. Может проще запроектировать простой трипод и любые считки на свой вкус? и терминал доступа какой-нить бевардовский с модной нынче термометрией и типичной распознавалкой лица. – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад И считки на стадии проектирования. Заказчик желает этот турникет, видимо уже закуплено. Я хочу все построить на с2000-2 и с2000 proxy. Вот думаю как совместить турникет на mifare c c2000-2/
– Ibrohim 4 года 3 месяца назад В подобной хренью в лице сталкивался, когда проектом заложены турникеты с одним форматом считывателей, а по объекту расставлены другие. Просто выдирали родной считыватель, на его место ставили свой, в недрах турникета ставили контроллер, который и жал турникету на кнопки прохода.
Хотя лучше конечно бы не покупать такую засаду, потому что заранее сказать о возможности такого колхоза сложно. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 3 месяца назад Переделывал объект года два назат где считыватели были и TM стандарта и Wiegand.
Не какой сложности, просто забивали сразу пользователей по двум стандартам и всего делов! Там до сих пор они работают! А по вопросу работаспособности карт стандарта Mifare это чаще всего Wiegand, По этому не вижу проблем! – Нестеров Николай Сергеевич 4 года 3 месяца назад По этому не вижу проблем! так проблема то тут одна - как с этой считки отдать код в с2000-2? если, судя по всему, там только rs485 и есть и контроллер встроенный. Был бы такой трипод под руками, можно было бы заглянуть и сказать "ага, нужные провода есть, родной контроллер можно спокойно отломать и выкинуть, двоечку подключить и всё ок", а пока что только гадаем) – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад Николай Сергеевич, вам вот два формата несложно забить. Но нужно двигаться верёд. Завтра еду на объект, на котором три разных карты, хид прокс2, еммарин и майфер. Романтика.
– Андрей, Ростов на Дону 4 года 3 месяца назад Андрей чтобы что-то с чем-то скрестить нужны их паспорта и схемы!
– Нестеров Николай Сергеевич 4 года 3 месяца назад Тут уже надо исходить из тех состовляющих считывателей!
– Нестеров Николай Сергеевич 4 года 3 месяца назад Завтра еду на объект, на котором три разных карты, хид прокс2, еммарин и майфер. Романтика. а это чтобы враг задолбался клонировать, плюнул, развернулся и ушёл рыдая, толи от смеха, толи от горя. – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад а это чтобы враг задолбался клонировать, плюнул, развернулся и ушёл рыдая, толи от смеха, толи от горя. А чего сложного? Любой из них можно быстро ProxMark-ом клонировать. Я пользуюсь простой версией с Али размером с пачку сигарет в связке со смартфоном. Разве что кто-то не ломаемый DesFire или Plus SL3 применит. Но 99% даже слов то таких не слышали. Для них Mifare Classic вершина защищенности. Если нужно ломануть только его хватит даже считывателя PN532 за 300р. + смартфон. – Сорокин Александр 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как я понял это турникет с встроенным контроллером. 4 года 3 месяца назад Ibrohim 130А модель написать религия не позволяет, к чему эти хождения вокруг да около? И как заметили выше к чему хождение с двумя картами если в системе уже стоят Proxy-H?
– Зыкин Антон Николаевич 4 года 3 месяца назад А чего, нормально проектировщиком работать. Избаловал Болид инструкциями да схемами. На ка, китайцев запроектируй. Ни схем, ничего нет. В паспорте изделий пусто.
– Андрей, Ростов на Дону 4 года 3 месяца назад поиск по ТТХ выдаёт только такие триподы (HIKVISION DS-K3G501-R/MFPGQH-DM55). Интересно, куда они запихали камеру для распознавание лица?)) Догадываюсь, что там просто терминал прикручивается сверху, но ведь изделие надо показывать уже в законченном виде, раз в характеристиках это заявлено. и в одном из юзер-мануал была найдена плата, вполне возможно именно та что надо, там есть и привычные входы (W0-W1 - виганд) для считок, но так же предусмотрена возможность подключать считки и по 485. Какие же считки запихали в конкретные турникеты - загадка, но подозреваю, что 485. – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад Это победимо! Когда Hik видит разрешонную карту он ее передает дольше по сигналам (W0-W1 - виганд)!
В Оранже так сделал уже! – Нестеров Николай Сергеевич 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4135 раз
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Далее смотрите как будет расширяться система, чтобы новые проходные или считыватели могли выдавать одинаковый код.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад
#ссылка