Разрешается либо возможно ли соединять динамики оповещения линии рупор 300 звездой? Хотелось бы сэкономить время и материалы. 4 года назад Матвеев Владимир Иванович 91Все схемы есть в РЭ. Там же всё и написано.
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад А Вы чем занимаетесь тогда? Если Вам Рупор-300 нужен просто как средство озвучки в помещениях, тогда контроль не нужен, а если использование Рупор-300 определяется необходимостью построения СУОЭ, тогда Ваш вопрос звучит очень странно.
– Смирнов Андрей Валерьевич 4 года назад Допустим раньше как было динамик усилок рупор 3.
Что изменится динамики рупор 300. Добавилась функция контроля линии ну и т. Д – Матвеев Владимир Иванович 4 года назад Мат.часть не пытались понять? Рупор 3 и Рупор-300 это совершенно разные приборы (хотя и являются блоками оповещения). Ну и как дополнение - Рупор 3 вообще не умел отключать контроль линий. Следовательно вопрос остался - что Вы строите, коль спрашиваете о необходимости контроля линий оповещения?
Или у Вас как у некоторых возникло желание снять прибор с низковольтовой линией оповещения и заменить его на прибор со 100 вольтовой линией оповещения (не меняя оповещателей)? – Смирнов Андрей Валерьевич 4 года назад В том то и дело что не хотелось бы ставить мк это раз да и расход кабеля.
– Матвеев Владимир Иванович 4 года назад Иван Иванович, если вы внимательно почитаете РЭ на Рупор-300, то у вас отпадёт 99% вопросов. Если вы считаете, что кто то вам будет пересказывать РЭ и СП, то вы ошибаетесь. С Рупор-300, если правильно понять принцип монтажа линий оповещения, расход кабеля на порядок ниже чем с Рупор-200 (к примеру). При этом обеспечивается контроль всех ответвлений. Если вы там музыку гонять собираетесь - не применяйте МК. А если вы СОУЭ строите, то обратите внимание на требования СП 3. Хоть что то почитайте самостоятельно.
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад Спасибо огромное хоть 1 человек ответил как надо что есть требования в котором указано что при построении соуэ обязательно обезпечивать конороль линий.
кабеля уходит меньше если ставить распр коробку в коридоре и разветление делать по кабинетам. Варианты со старыми рупорами. Динамики усилитель и ставился блок речевого оповещения рупор (красненьки). То есть линия оповещения сидела на усилке. А как он контролировал линию. Или вышел новый рупор с новыми требованиями либо оно было но мы игнорировали его? – Матвеев Владимир Иванович 4 года назад Да уж! На всякий случай - про обязательный контроль линий связи говорится в СП 5, а в СП 3 говорится только о построении СОУЭ. А вообще познания в НПА у Вас просто "отличные", как Вы занимаетесь данной деятельностью?
– Смирнов Андрей Валерьевич 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3212 раза
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В целом если считать, что каждый луч звезды будет заканчиваться модулем Рупор-300-МК и таких лучей будет не более 20 и удаление от Рупор-300 до каждого из модулей Рупор-300-МК будет в пределах 400 метров, тогда можно.