Здравствуйте уважаемые коллеги. В общем все работает кроме датчика прохода.... для этих целей в турникете предусмотрены клеммы "out1" и "out2"
Из мануала по турникету :
- "out1" - выход сигнала факта совершения прохода в направлении номер 1. Факт прохода подтверждается наличием импульса напряжения в границах от 0 до 5 вольт с заданной длительностью и полярностью. По умолчанию установлен активный уровень сигнала "низкий" и длительность импульса факта совершения прохода -500 мс.
как быть подскажите пожалуйста!! 

3 года 6 месяцев назад

avatar
Да пару полевиков подцепить и все дела, даже лишней обвязки делать не придется. Смотреть только, чтобы напряжение открытия канала было около 3.3 вольта. Таких транзисторов полно, на любой вкус, цвет и кошелек.

Леготин В В 3 года 6 месяцев назад

А если просто инвертировать состояние выхода турникета с низкого на высокий и подключить по вариантам 3 или 4 схем на стр.29 РЭ на С2000-2. 

Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад

Не увидел в вашем сообщении, что именно делают выходы Out. Они изменяют напряжение на выходе? Они изменяют сопротивление между клеммами? Что именно? Возможно, поняв это, станет проще сделать стыковку. 

Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад

Андрей Львович, скорее всего выходы Out это стантартный TTL-выход с транзисторным ключом притянутым к +5В.

Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Это вы имеете ввиду?

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Примерно это, но информация опять подана рекламными слоганами, её недостаточно для решения. Активный уровень, это когда? Во время ожидания или в момент прохода? Боюсь, вам придётся двумя руками тыкать выводы тестера в выход OUT, третьей рукой крутить турникет, глазами смотреть на тестер. Нужно понимать, что происходит на выходе и когда, какие цифры там меняются. 

Если  активный уровень (логический ноль) в момент прохода, то удачно, ток из выхода Door будет протекать в выход Out, тем самым будет имитироваться замыкание геркона. Поскольку логический ноль всегда выше настоящего нуля, может потребоваться подобрать резистор, чтобы было уверенное срабатывание. Плюс диод для страховки, чтобы турникет не погнал напряжение во вход DOOR, так-то не должен, но кто знает, что замыслили эти китайцы. . . 

Если же в момент прохода выход Out наоборот подскакивает до логической единицы, то нужно будет опрокинуть логику наоборот, для этого подойдёт  простой одиночный транзистор по схеме с открытым коллектором. Проход -> импульс в базу -> коллектор открывается -> вход DOOR проваливается на землю. Для эксперимента можно даже не паять транзистор, а зажать прямо в колодке. 

Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад

Спасибо за развернутый ответ. Завтра с утра поеду на обьект и замерю все. Опыт скудный у меня в этом деле. Прошу тапками не кидаться.

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Если нет учета рабочего времени или "антипасбэка", то про датчики прохода можно и забыть)))

Колобов Сергей Владимирович 3 года 6 месяцев назад

В том то и вся соль что нужно организовать учет рабочего времени.  Фишка еще такая. Сажу провода out1 и out2 сответственно на door1 и door2 прикладываю карточку,прилетает событие доступ разрешен,проворачиваю трипоид и прилетает событие дверь разблокирована(даже без сопрота 8,2ком),убераю провода с клемм door* и карта перестает работать,вернее отказ в доступе.

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад


просмотр jpg программа

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

В общем цэшкой встаю на контакты out1 и gnd показывает 5,6вольт, в момент проворота напряжение падае до 2вольт

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Ну не могу сообразить хоть ты тресни((

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Когда нет поворота-это логическая 1. Напряжение равно  5 В. Нормально.
Когда   поворот- это логический 0  Напряжение равно 2 В. Тоже нормально.
Иначе контроолер не "различит" где 1 ,а где 0.
Попробуйте поискать 6-вольтовую релюшку.
Но сегодне воскресенье- так что вряд ли найдёте.
Может перепутал напряжение,но "вводы"( а не "входы") тех.контроллеров работают именно так.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Релюшку врядли найду в той местности где нахожусь

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Тогда правильнео сказал Константин.
"Колбасить" нужно что-то с "полевиком".
А "Болиду" пора бы задумываться уже о том ,что если С2000-2 -это контроллер доступа,то и "входы"( а правильно   "вводы" контроллера надо делать настраивыемыми) и на "дискретные" и на работающие по изменению напряжения( 0-10 В).и по изменению   сопротивления.
Но тогда   Если и сейчас с С2000-2 путаетесь- то потом совсем запутаетесь.
Да и про "герконы" возможно со временем забудете. А китайцы ?
Так китайцы как всегда молодцы.
Они давно уже поняли ,что "крутить резюки" на своих контроллерах- это не то что прошлый век ,а скорее вообще  "пещера".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Не сочтите за наглость,но можете на вскидку дать маркировку транзистора  подходящего по параметрам? Транзисторы есть возможность найти,но там все в перемешку

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Максим.
Это лучше к Константину.
Он в "схемотехнике" более силён. Так что давайте его чуточку подождём или отправьте ему сообщение в "личку".
Может и схему подключения он Вам нарисует.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Если стоит резистор 8,2  параллельно продам out1 и gnd допустим. Out1 воткнут в door1 . То при повороте трипоида прилетает событие дверь разблокирована если остовить с2000-2 только резистор,такого соьытия нету .почему так?

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Несовместимость "железа".

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Допускаемые токи вытекающий "1" и втекающий "0" контроллера турникета никто не знает. Так что и релюшки сразу отпадают, да и с биполярником парочку резисторов у базы подбирать по уму надо. Поэтому идем ломовым путем. Ставим MOSFET c индуцированным N-каналом. Самый ходовой сейчас. Требования: переключение при ~3V и корпус ТО-220 (чтобы не пыжится с миниатюрными выводами). Характеристики будут заведомо завышены - не беда, главное приемлемая цена. Типа такого:

https://www.chipdip.ru/product/irf630-stm

Паяем к Drain резистор 8.2К, второй контакт резистора идет к С2000-2 на клемму DOOR.  К Source паяем провод, который пойдет на общую землю турникета\С2000-2. Провод с Gate идет к OUT турникета. Никакой лишней обвязки, только паяем аккуратно, помним про статику и утечки с паяльника.

Леготин В В 3 года 6 месяцев назад

прилетает событие дверь разблокирована

настройку бы контроллера глянуть, хотя бы скрин страницы первого считывателя, такое ощущение, что там лишние галочки где-то стоят.
убераю провода с клемм door* и карта перестает работать,вернее отказ в доступе.

тут какая-то хитрая логика работы появилась, если убрать галочку с датчика прохода, то работать должно. УРВ естественно не будет работать, т.к. Прохода не будет.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Irf640 подойдет?

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Урв в обяз нудеж,иеаче бы я не заморачивался

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

IRF640 подойдет. Но он на девять рублей дороже! Хотите раззорить заказчика? :)

Леготин В В 3 года 6 месяцев назад

Я попробовал бы такую схему: резистор 8,2 между DOOR и GND, между DOOR и OUT диод в прямом направлении, а GND об"единить.
И настройки посмотрите. Должно быть событие "проход", а не разблокировка.

Колобов Сергей Владимирович 3 года 6 месяцев назад

Но он на девять рублей дороже! Хотите раззорить заказчика? :

В.В.
Как всегда замечательный юмор.

Но большинстао форумчан (читая такое) думают так..Чёрт с ними ,с девятью рублями- лишь бы заработало.
Интересно...А долго ли это проработает ?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад

Если затвор при пайке или монтаже не пробьет, то долго. Особенности есть, конечно. Транзисторы обязательно в корпусе самого турникета, провода - самые короткие. Перед пайкой и монтажем выводы полевика закоротить фольгой или голым проводом. Окончательный монтаж - на обесточенных блоках, потом коротыш убрать и подавать напряжение.

Леготин В В 3 года 6 месяцев назад

Увы,с транзисторами беда оказалась. По телефону сказали одно,приехал и по факту другое

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад


из транзисторов только эти в моем распоряжении. Завтра другой магазин откроется,возможно там больше выбор

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

STGB10NB37 можно применить попробовать, при малом токе напряжение насыщения должно упасть. Понятно, это не чистый MOSFET, а IGBT и напряжение переключения ниже, чем надо. Но за неимением горничной... 

Леготин В В 3 года 6 месяцев назад

Бойко Максим, есть другое решение, вместо полевого транзистора поставить преобразователь уровня напряжения, например такой. В одной микрухе сразу 4 одинаковых схемы, хватит на всё. Питать можно сразу 12В, как и С2000-2. Обвязки не нужно. Акуратность при монтаже обязательна как указывал Леготин В.В.

Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад

Штука весьма экзотичная. С учетом того, что в радиомагазине всего пять типов транзисторов...

Леготин В В 3 года 6 месяцев назад

Я так понимаю, что посоветовать товарищу посчитать пропорцию сопротивлений, подобрать замену вместо 8,2 кОм мы даже не пытаемся. 
Я понимаю, что там ворота между 0 и 1 всего три вольта, но ведь попасть на границу вполне реально. А если есть переменник, то даже считать необязательно, крути себе ось и покачивай трипод, пока не получится.  

Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад

и ещё раз, покажите настройки, если у вас при повороте прилетает событие, то значит с2000-2 реагирует на проворот. А то сейчас костылей напихаете, но в итоге тоже самое событие и останется)) как в одном из филиалов было, что они там физически наворотили я так и не понял, но зачем-то в настройках наставили галочек и при каждом проходе появлялось десять (!) событий, убрал из настроек лишнее - два стандартных события и всё работает.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Андрей Львович, дело в том, что нам абсолютно не известна нагрузочная характеристика выходов Out. Вдруг его выбъет через несколько срабатываний, тогда ТС попадёт на ремонт (возможно уже не гарантийный) турникета.
Максим Станиславович, я бы на Вашем месте внимательно поковырялся в механической части турникета. Его основной контроллер должен как-то определять проворот. Может можно отключить первичные контакторы от родного контроллера и подать их на С2000-2?

Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад

На стр 25:
«Для подключения к стороннему контроллеру СКУД:
 …
 !ВАЖНО!
Все входы и выходы платы контроллера «CBU-250» имеют рабочее напряжение 5 вольт и нагрузочную способность - не более 20 мА.»

Карпов Дмитрий 3 года 6 месяцев назад

Вот и узнали. 
Чтобы превысить это значение, надо резистор 8.2 кОм заменить на 510 Ом, что а) маловероятно, б) это можно отследить и не допустить. 

Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад

В общем дело было не в бабине!!!! Нужно было убрать галочки в настройках с2000-2. Все работает как часы теперь. 

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Где там можно бвло с "галочками" напутать ?  Это ,конечно...ХЗ..
Но раз заработало- то   и хорошо.
Хоть выходной день в обсуждении скоротали.
Да и покупать ничего не нужно.  Экономия Заказчику
Теперь уж точно Заказчика не раззорите.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 6 месяцев назад

ну вот, а настройки так и не увидели  

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Под галочкой проход во вкладке -считыватели . Там еще стояли галочки ,вот все их убрал  

Бойко Максим Станиславович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2813 раза

ЗАДАН

3 года 6 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.