Здравствуйте,вопрос такой.База Орион.Абд.Прописываю карты новым сотрудникам,считыватель реагирует на все двери,кроме одной,при том карты старых сотрудников открывают данную дверь без проблем.Считыватель иногда реагирует на новые карты сотрудников,но только если приложить две вместе,ну и то надо постараться,чтоб открыть.В чем может быть проблема?Число сотрудников 262,паролоей 196.Есть ли какое либо ограничение на кол-во прописанных ключей в абд?

3 года 7 месяцев назад

avatar
Как всегда, отсутствует куча захватывающих подробностей. Между считывателем и АБД есть ещё хоть что-нибудь или считыватель проводами напрямую подключается к АБД? Считыватель реагирует, АБД не реагирует, а что в промежутке? 
Ни в коем случае не пишите название считывателя, это обижает людей, люди должны угадать. 

Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад

С данной системой совсем недавно,в ней профан,поэтому обратился за помощью.Считыватель не реагирует на новые карты,в АБД они прописываются без всяких проблем и к тому же открывают все остальные двери,кроме одной. Болид Proxy - 5MSB.Я не особо знаю,какую имену инфу нужно прилагать,поэтому извините. 

Аркаев Родион Аланович 3 года 7 месяцев назад

С данной системой совсем недавно

Насколько недавно? Этикетку на считыватели прочитать успели? Если совсем недавно, то хотя бы не до конца, а только самые первые четыре строчки? 
Считыватели бесконтактные «Proxy-5MSG», «Proxy-5MSB» АЦДР.425729.010 (в дальнейшем – считыватели), накладного типа, применяются в системах охраны и в системах контроля и управления доступом (СКД), предназначены для считывания кода идентификационных карточек и передачи его на приёмно-контрольные приборы (ПКП) или контроллеры СКД

Именно поэтому я и спрашивал, что происходит между считывателем и АБД, там посередине должен быть приёмно-контрольный прибор или контроллер. Возможно, их украли. 
Считыватель не реагирует на новые карты,

Реагирует не считыватель, а ПКП или контроллер, именно там мозги. Контроллер получает от считывателя информацию, чего-то там думает, а потом возвращает на считыватель команду пропищать жизнеутверждающе или издевательски. Одновременно контроллер (не считыватель) общается с АБД, выясняет, кто главный, кто умный, кто больше карточек знает, чьи полномочия главнее. 

Так вот. Желательно посмотреть, что делает контроллер при поднесении карточки к считывателю. Реагирует ли контроллер. Если реагирует, пищит, моргает лампочками, то это одно, а если не реагирует, то совсем другое. Это первый этап расследования.  

Возможно, всё намного проще. В старых Орионах после введения новой карты надо было сообщить системе об этом обновлении, для чего в АБД в меню Сервис нажать на "Обновить БД в оперативной задаче". Как в новом Орионе, не знаю. На такой вариант указывает ваша фраза "реагирует на поднесение сразу двух карт". Ясный пень, что реагирует только на одну карту, про которую уже знает. Обновив БД в оперативной задаче, вы сообщите системе и про вторую карту. 

Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад

В каком режиме стоит считыватель? Как подготовлены карты? Они вобще, мифаровские? Или е-мариновские? Просто при приложении двух карт считыватель не должен реагировать. А вот если 125 кГц и 13.56 МГц...

Леготин В В 3 года 7 месяцев назад

Совсем недавно.Нет на них никаих этикеток,ни на лицевой,ни на обратной стороне,нашел название из интструкции в самом компе.
Не совсем понимаю.Где находится сам ПКП?
Обновления в БД проблему не решают,уже пробовал.

Аркаев Родион Аланович 3 года 7 месяцев назад

 Леготин В ВКарты мифаровские.Нужно приложить и спустя примерно 30 сек,он может среагировать,и в событиях выдаст,фамилию того,на кого она сделана,вообщем так,как полагается.Пробовал Е-мариновские,их код,считыватель не считал вовсе.

Аркаев Родион Аланович 3 года 7 месяцев назад

Где находится сам ПКП?

Где-то в радиусе 50 метров. Могли засунуть выше подвесного потолка или в соседнюю подсобку. Тут не угадаешь, надо просто искать. Идите по проводам. 
Вам ведь ещё и аккумуляторы менять придётся, так что лучше найдите заранее. 

Иванов Андрей Львович 3 года 7 месяцев назад

Сильно смущает вот это:
Считыватель иногда реагирует на новые карты сотрудников,но только если приложить две вместе,ну и то надо постараться,чтоб открыть

Как то неправильно.

Леготин В В 3 года 7 месяцев назад

«Возможно, всё намного проще. В старых Орионах после введения новой карты надо было сообщить системе об этом обновлении, для чего в АБД в меню Сервис нажать на "Обновить БД в оперативной задаче". Как в новом Орионе, не знаю.»
  Иванов Андрей Львович 

 «А в новом Орионе…»
В отличие от «КДшки» в «ПРОшке», чтоб увидеть «полные и реальные» изменения, не нужно после команды:  
«…в АБД в меню Сервис нажать на "Обновить БД в оперативной задаче"…»
  Иванов Андрей Львович 

 
Закрывать и запускать по паролю «ОЗу», «ПРОшка» это делает автоматом.
Примером пусть будет параметр «КДшки» изменения «главного окна» (Пользовательский). Чтобы увидеть фактический результат, нужно перегрузить «ОЗу» паролем (выход/вход). А если в системе («КДшки») есть Иванов ИИ, и параметр «Пароль автономного запуска» = 1, то выход/вход «ОЗы» станет автоматический, и «бесплатный» с полными правами.
(и нюансы отличия журнал пульта и АРМа…)
 
А, например, в «ПРОшке» (7900), сделав «поверх липкой» «ОЗу», то даже, если удастся запустить АБД, то «добраться» до него, не зная возможностей «ОСи», будет проблематично.
Как говориться «найти несколько отличий».
 

Карпов Дмитрий 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Я думаю что когда вводят в АБД новые карты не стоит разрешение на хранение ключа в контроллере. Вот и пытается контроллер достучаться до Ориона. При условии что интерфейс сильно загружен, то ответ на открытие двери приходит очень долго, а иногда вообще не приходит. Сам так попадал. Пока Орион работает, двери худо-бедно открываются. Как Орион сломался никто никуда попасть не может.

3 года 7 месяцев назад

avatar
Разрешение на хранение включено. 

Аркаев Родион Аланович 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Леготин В В 
Вот вот, если бы проблема была в пкп, то разве он бы открывал дверь, хоть и держать надо мин 5.

3 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Иванов Андрей Львович 
ПКП я нашел,два расположены рядом.Приложу файл,как работает один и второй.Помогите разобраться какой неисправен и неисправен ли вообще( 
https://drive.google.com/file/d/1lRqSWoFrvIREjjKAr8dSXWubgsJAW8As/view?usp=sharing
 

3 года 6 месяцев назад

avatar
Это не контроллер доступа, это СП4, блок управления клапаном. Ищите С2000-2(или С2000-4).

Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад

Понял.Выглядит так же?

Аркаев Родион Аланович 3 года 6 месяцев назад

Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад

ПКП вроде нашёл,облазив весь чердак. 
https://drive.google.com/file/d/1sdNz06lBMNyMDK1M_jgvq2rxFcI_mCDo/view?usp=sharing картина такая.
Так же могу предоставить ссылку в открытом ввиде,коль потребуется.

Аркаев Родион Аланович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аркаев Родион Аланович, уточните важные моменты:
1. До появления нового прибора - контролера доступа с новыми считывателями (Proxy-5MSG) в Орионе уже были двери оборудованные считывателями? - сбростьте их марки или фото.
2. Вы прикладываете вместе 2 карты - и они работают, такое может быть в 2 случаях:
первый вариант - старые карты сотрудников Em-Marine, а новые Mifare
второй вариант - вся система у вас на Mifare, но новые карты не прошиты программой SecurityCoder, 
хорошо бы увидеть фото или узнать модельки старых считок
3. А вот это требует разъяснения (чем смотрите события) и в чем правильная реакция?:

Нужно приложить и спустя примерно 30 сек,он может среагировать,и в событиях выдаст,фамилию того,на кого она сделана,вообщем так,как полагается.

3 года 6 месяцев назад

avatar
Нет,с самого появления здания,стоят данные считыватели,ничего не менялось.
Работат,но изредка,однако недавно,вводя новую карту в абд,поставил галочку не только в графе хранить ключ в приборах,но и хранить код ключа в пку,вроде бы без проблем открыла пару раз,спустя пару минут,опять перестала открывать.
Карточки EM-Marine,ничего не менялось,могу сбросить фото старой и новой,отличий не замечаю.
Под правильной реакцией я подразумеваю,нормальное реагирование считывателя,и передачу информации в АБД.

Аркаев Родион Аланович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот галочку с хранения ключа в ПКУ лучше снять. Ключ лучше хранить в приборе (контроллере доступа).

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На видео СП-2. Это релейный модуль. Управлять доступом заставить его можно, но сложно. Ибо управляется от КДЛ, а там с доступом беда. Как тут уже писАли обычно доступ делают на приборах с2000-2 или с2000-4. 

3 года 6 месяцев назад

avatar
Куда же они их тогда спрятали,ничего друго я на чердаке не нашёл.Могут ли быть в подвале?Хотя гофра уходит наверх 

Аркаев Родион Аланович 3 года 6 месяцев назад

так по звуку ищите, в настройках контроллера обычно стоят галочки на звук при Доступе, поднесли карту и слушайте где реле клацнуло и где пикнуло, кроме считки. Слишком далеко утаскивать контроллер от двери невыгодно, ему ещё замком управлять, а это питание - сечение кабеля, падение напряжения, все дела. Если всё таки ваша СП2 при поднесении карточки клацает релюшками, ну значит какой-то гений её приспособил для контроля доступа)

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

https://drive.google.com/file/d/1hC7VPwtw68rU82qr2TA9UvmWwGxHsvKw/view?usp=sharing 
Первые две открывают без каких либо проблем,другая нет.Первые две куплены ранее,но ввел я её в АБД,уже после появления проблемы,при этом открывает она без каких либо проблем,когда крайняя справа,сделана в то же время,но не открывает.Неужели всему виной все таки карты?Вроде никаких отличий,да и приобретали в одном магазине.

3 года 6 месяцев назад

avatar
Самый простой способ определить жива ли карточка - по звуку считывателя (если монтажники не забыли расключить контакт BEEP), сейчас ваш считыватель издаёт звуки при работе нормальных (старых) карт?

Заварзин Сергей 3 года 6 месяцев назад

Да,издаёет нормальные звуки

Аркаев Родион Аланович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Через Орион посмотрите к какому прибору привязана дверь и считыватель - тип прибора и адрес по rs-485. Вот этот прибор и ищите.

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2697 раз

ЗАДАН

3 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.