Считаются ли аварийные сигналы с прибора управления насосами lc231 2x 1-9 DOL 3x460 PICE прибором сигнал-20м. Расстояние будет примерно 120-150м. Планирую кввгнг 7х1,5 бросить. Нужна помощь. Будет ли работать? Кабель есть. 4 года назад Иванов Денис Сергеевич 4Прибора управления нет.
пожарка на болиде сделана. И сигнал 20м есть. Если бы мог. Конечно бы попробовал. – Иванов Денис Сергеевич 4 года назад Сечение провода не критично, ток в шлейфе около 5 мА. А вот работа реле при малых токах может быть забавной. И еще атмосфера. Если это откачка септика или КНС, то там медь гниет очень быстро. Делал бы сам, поставил бы уличную FTP и промежуточные герконовые реле или оптопары.
– Леготин В В 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2472 раза
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если есть, так подключи и сымитируй. Так и узнаешь.
Если кабель есть в том смысле, что есть на складе, а не проложенный, то никакой разницы. Положи бухту кабеля возле Сигнала, подключи и попробуй. Или принеси сигнал к бухте. Или соедини сигнал в твоём кабинете и кабель на складе ещё одним кабелем. Сигналу без разницы, развёрнут кабель на всю длину вдоль или лежит рядом свёрнутый.
ИМХО кабелю сечением 1,5 мм нипочём 150 метров длины, ведь токи там мизерные. Я бы больше беспокоился за наводки.