Добрый вечер! 

Дано С-2000-2 + С-2000М

На не 2ку подключены две двери и в базе ключей числится 41 ключ.

Задача что бы все ключи открывали первую дверь (вход в служебные помещения), но при этом часть ключей не открывала вторую (каб.директора). Как реализовать?

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

«С2000-2» АЦДР.425723.001 РЭп Изм.3 от 09.09.2020 стр 13

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С основными ключами обычно проблем не возникает. А если нужны открывающие то зависит от версии С2000-2. До 2.01 разграничить можно только окном времени, а с версии 2.20 уже уровнем доступа. Лучше не экономить и на каждую дверь ставить отдельный контроллер. А от М-ки СКУД вообще не зависит.

3 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)