Вопрос в следующем ,есть орион про 1.20.3 приборы с2000-2 с записанными ключами длиной 6 байт ,больше нельзя т.к были урезаны из-за переноса ключей из другой системы,при синхронизации ключей при использовании орион про -он записывает ключи с длиной 12 ,можно ли как-то изменить чтобы он синхронизировал с длиной 6.Пока записываем ключи обращаясь к каждому контроллеру по отдельности Uprogгом. 4 года 3 месяца назад Скляров Алексей Владиславович 37В Uproge у каждого С2000-2 на вкладке ключи можно уменьшить длину кода. Может и поможет.
Мы так делали при использовании в системе считывателей с разным форматом ТМ и Виганд. – Колобов Сергей Владимирович 4 года 3 месяца назад итак, Орион записывает ключи вида АА 000000 123456 01 что из этого вы считаете длиной 12? или откуда Орион берёт 12 символов?
– Волков Андрей 4 года 3 месяца назад может не понятно выразился .происходит следующее с2000-2 записали ключи обрезанные до 6 вид aa 000000 112233 01 нули в контроллере недествительные.карточка работает.при синхронизации ключей орионом про эти нули в контроллере становятся действительными и при обращении упрогом к контроллеру ключ видим что изменилась длина ключа с 6 до 12 и карточка не работает. вот пока и незнаю как такое происходит и что делать.
– Скляров Алексей Владиславович 4 года 3 месяца назад всё равно не понял, а откуда орион берёт действительные нули? т.е. процесс добавления ключа выглядит так:
- создаём в АБД новую запись, - подносим карту к считке - в АБД видим код вида АА 000000 123456 01 - нажимаем сохранить - орион синхронизирует по всем контроллерам именно такой код на каком этапе у вас появляются дополнительные цифры? Орион не может записать в контроллер то, чего у него нету в базе. – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад смотрите делаю следующее считал упрогом конфу из с2000-2 поставил длину ключа 6.далее в абд орион про считываю конфу из этого же прибора с2000-2 ,считал и ключи затем делаю синхронизацию ключей и орион изменяет длину ключа с 6 на 12.завтра буду на работе еще раз проверю, и отпишусь.
– Скляров Алексей Владиславович 4 года 3 месяца назад теперь понятно, что именно вам не нравится)) но тут такой момент, в АБД записан код из 6 символов, АБД эти 6 символов и запишет, даже если в с2000-2 стоит длина 12, просто недостающие он заполнит нулями, именно нулями, а не придумает какие-то другие цифры. Раз карточки у вас не работают, значит код не совпадает, а это может быть из-за:
- перепутаны провода D0-D1 в считке - в логах код будет не 123456, а EDCBA9, но в базе то 123456. - считка подключена по виганду, а в контроллере по-умолчанию стоит ТМ (или наоборот) - считка вообще не реагирует на карты. - считка по ТМ, в контроллере ТМ - код карты будет считываться ХХХХХХ 123456, а в базе то нету ХХХХХХ. У вас как? – Волков Андрей 4 года 3 месяца назад нет нет все работает и все записывает нормалько.при считывании упрогом ставлю длину 6 (карточки работают),делаю синхронизацию все нормально,дальше обращаюсь через упрог к с2000-2( а он берет конфу из кэша) там длина ключа 12,заново считываю конфигурациию упрогом - ключ длина 6.Вот так посвоей не внимательности голову ломал.....
– Скляров Алексей Владиславович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
про настройку длины ключа при считывании в орионе про я знаю usb или rs считка -это мы добавляем ключи я знаю. 4 года 3 месяца назад Скляров Алексей Владиславович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2875 раз
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 3 месяца назад
#ссылка