на складе установили датчики ип 212-66 на с 2000-4, после примерно 5месяцев начались сработки, чистка сработавших датчиков не дает результатов, да и сам датчик более менее чист, в линии максимальное количество датчиков 21шт, высота 10м, индикации внимание не видно, такая вот засада, что делать? 4 года 1 месяц назад Дмитриев Сергей Анатольевич 20Начиная с версии 3.50 состояние -"Внимание" убрали.
Можно ли предполагать что у вас до v3.50? Тип ШС? АЦП после внимания (или после Пожар 1 начиная с v3.50 ) до сброса ШС? АЦП в состоянии норма ШС? И какое конечное? Добавочное (если оно есть)? Если электромагнитные возмущения, может помочь ферритовое кольцо (главное правильно намотать). – Спирин Леонид Васильевич 4 года 1 месяц назад Встаньте Shleifes'ом и уточните, что в норме шлейф надёжно не на краях диапазона "Норма". Возможно, один из ДИП "сажает" линию.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2242 раза
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Что делать, что делать, искать причину подработки (насекомые, электромагнитные возмущения высокой жесткости, мелкодисперсная пыль и т.д.)
– Налетов Константин 4 года 1 месяц назад
#ссылка