Доброго времени суток, помогите пожалуйста написать следующий сценарий:
Помещение. На "вход" стоит считыватель, на "выход" кнопка.
Стоит магнитый замок "геркон" с СМК внутри.
Так же внутри установлена пожарная (аварийная) кнопка.
Если нажать пожарную (аварийную) кнопку, магнитый замок предаставляет доступ. Дверь физически отходит от коробки. 
Вопрос-какой сценарий должен быть, чтобы оператор был уведомлен, что осуществлено открытие двери?!
Желательно речевое оповещение или звуковое. Ну хотя бы какое-то...
P.S. именно физическое открытие двери.

3 года 6 месяцев назад

avatar
а что за оборудование орион про  есть? или с2000м только ?

Скляров Алексей Владиславович 3 года 6 месяцев назад

доброго времени суток, да есть Оиион про и контроллер с2000-2

Dibaev Nail 3 года 6 месяцев назад

Чтобы в Орион передавались события "Дверь открыта" и "Дверь закрыта" в UPROG в настройках С2000-2 нужно проставить галочки на странице "Считыватели" - Датчик прохода и нужные события.

Петров Петр 3 года 6 месяцев назад

а теперь вопросы по существу: это проходная дверь? там люди постоянно ходят по пропускам, но иногда могут нажать аварийную кнопку, которая тупо разрывает питание замка и никакого события по этому поводу нету, соответственно и оператор не в курсе, что дверь нараспашку стоит? тогда в контроллере галочку на Датчик прохода и на Контроль взлома, на открыто/закрыто смысла ставить нету - при хорошей проходимости через дверь, тупо увидите миллион бесполезных информационных событий, а вот событие "Дверь взломана" (это когда дверь открылась, а карточку не подносили) тревожное, оно и на тревожный экран переходит и можно речевое оповещение включить в настройках АБД, даже без сценариев.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Дверь "проходная" из одного помещения в другое помещение, в которое доступ только сотрудникам с пропуском. Список сотрудников задан в программе. Так как по пожарной схеме предусмотрена кнопка пожарного (аварийного) выхода , она установлена с одной стороны помещения. Смысл моего вопроса в том, чтобы человек нажав кнопку аварийного выхода, открыл дверь. И данный факт отобразился у оператора. Максимальными сигналами, речевыми, сигнальными и т.д.
Вы правильно подметили именно проход не поднося карточку.

Dibaev Nail 3 года 6 месяцев назад

ну значит Контроль взлома - тревога отобразится в орионе, включить в АБД речевое оповещение - робот проговорит его, к событию ещё можно прицепить шаблонный сценарий - если есть поблизости от оператора свободное реле, то маяк-сирену прицепить и в сценарий добавить шаг Включить на время это реле, ещё можно добавить шаг Воспроизвести файл (звуковой). Можно прям замучать оператора)) выбирайте из своих возможностей и хотелок.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Спасибо вам огромное. Постараюсь осуществить все ваши подсказки. Просто я максимальный новичок в этом деле. И поэтому многое для меня впервые. Просто не нашел реализацию моей идеи и мысли в картинках или по шагово.  Но вам все же спасибо еще раз.

Dibaev Nail 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Два пользователя Админ и Оператор

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

От кнопки разблокировки, которая разрывает питание замка, взять еще одну группу контактов NC или NO и подключить к входу C2000-2 Z1 или Z2, по схеме указанной в инструкции к C2000-2. Соответсвенно в UPROG настроить открытие доступа по нарушению этого шлейфа.
Этим самым Вы получите не просто разрыв питания на замок, а еще и контроллер будет переведен в режим отрытого доступа с соответсвующей световой/звуковой индикацией на считывателе + на пульт сообщение ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА с указанием конкретного прибора, двери, считывателя (смотря как настроены описания элементов в Pprog). Если есть АРМ то в мониторе эта дверь изменить цвет, на соответсвующий при открытом доступе.
Кнопки аварийной разблокировкиобычно имеют 2 группы контактов NC-COM-NO.

Также в PProg на вкладке переименование событий, событие о нарушении Z1 или Z2 можно переименовать с присвоением тревожного типа события. Тогда и пульт будет "пищать" в случае разблокировки двери.

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2367 раз

ЗАДАН

3 года 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.