Добрый день. После монтажа системы AccordTec AT SN NET с элетромагнитным замком она не работает. При включении питания все контрольные лампы загораютя и гаснут вроде правильно. Затем при поднесении карточки из комплекта к любому считывателю все срабатывает и дверь открывается. Но вот после закрыттия двери, лампочка на контролере остаетя гореть красным (что вроде говорит о том чтто замок открыт, хотя на самом деле дверь закрыта) и когда пытаешься опять открыть дверь картой, то сигнал до контролера доходит но дверь больше не открывается. Помогает обесточивание контролера. После подачи питтания ситуация повторяетсся, дверь открываетсся только один раз!!! Куда копать помогите пожалуйста.

3 года 6 месяцев назад

avatar
геркон то стоит на двери? который и говорит контроллеру замка, что дверь открылась и закрылась.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Вы утверждаете, что после прохода человека дверь снова закрылась, но у контроллера ушей нет, он ваши слова не слышит, он получает информацию об окружающем мире от геркона. Зачем контроллеру открывать дверь второй раз, если он уже открыл его первый раз, и о закрытии геркон до сих пор не сообщил? 

Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад

Андрей Львович, на самом деле геркон не совсем обязателен, возможно в настройках контроллера есть Время открытия двери, после которого дверь считается закрытой, но это у болида так, вполне возможно и у аккордтека так же, но стоит какой-нить контроль взлома. Датчик прохода скорее всего им нужен для УРВ, этот аккордтек умеет деньги работодателя считать) а без геркона он просто контроллер двери. Но это надо уточнять на месте или внимательнее читать инструкцию.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Нет, но геркон это же не обязательный элемент в этой системе. В инструкции он идёт как доп опция, но он и без него должен работать вроде как??!

3 года 6 месяцев назад

avatar
а вы попробуйте замкнуть Door - Gnd, когда светодиод будет красный и дверь не будет открываться, там и поймёте - обязательный элемент или необязательный. Я только предполагаю.

Кстати, в настройках контроллера есть Контроль вскрытия двери, включен или выключен?

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А я сам контролёр к компу ещё не подключал, поэтому какие там настройки не знаю.

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ок завтра попробую замкнуть контакты на геркон на плате.

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Действительно при замыкании контактов для геркона, лампочка открытия гаснет и снова можно открыть дверь один раз. Получается геркон необходим в данном контроллере!!

3 года 6 месяцев назад

avatar
а теперь покопайтесь в настройках контроллера, возможно это отключаемая функция, для случаев когда нужно просто открывать/закрывать дверь, а не считать рабочее время, там и провода на геркон не надо будет тянуть))

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На моём объекте до сих пор в эксплуатации куча контроллеров с2000-2 версии 1.02. Вот в них датчик прохода (геркон) обязателен и програмно не отключается. Время открытой двери не более 30 секунд, иначе тревога "Дверь заблокирована". Програмно не отключается и не регулируется. У нас уборщица при уборке в кабинете подпирает дверь ведром чтобы обеспечить себе свободный проход (доступа по кабинетам у неё нет). Вот я в Орионе целый день сижу и убираю тревоги и знаю где и когда какой кабинет помыли. 

3 года 6 месяцев назад

avatar
блин, это версия 2010х годов)) сейчас 2020, аккордтек уж какой-то базовый функционал мог подсмотреть у конкурентов)
У нас уборщица при уборке в кабинете подпирает дверь ведром чтобы обеспечить себе свободный проход (доступа по кабинетам у неё нет)

какое интересное издевательство) доступа нету, но помыть как-то надо, при этом если всё таки попала в кабинет, то её никто не контролирует? у нас либо доступ есть, либо над душой стоит контролирующий (иначе потом по шапке получит).

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем большое спасибо ища советы. После установки простейшего геркона за 50₽ вся система работает как надо!)))

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2671 раз

ЗАДАН

3 года 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.