Доброго времени суток. Происходит открытие дверей. В течении часа 1/2 раза. Открытие не всех подряд, но большинство. В сценариях ничего не меняли

3 года 6 месяцев назад

avatar
а в логах что-то есть? или дверь стояла-стояла, раз и открылась? контроллеры/считки пищали?

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Никаких извещений и сигналов не было. Просто молча двери открываются. Вылезает окошко на пару секунд. "Доступ предоставлен" что-то вроде того.

Dibaev Nail 3 года 6 месяцев назад

советую точнее собрать анамнез, т.к. пока совет может быть такой: проверьте питание и кабель интерфейса. И он вряд ли вам поможет, но ничего другого вы не сообщили.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Предположительно напоминает дребезг контактов (питание, кнопка выход, и т.п.), и в журнале что-то должно быть. Проверить фильтры журнала.

Карпов Дмитрий 3 года 6 месяцев назад

Гипотеза: по какой-то причине нарушается ШС разблокировки доступа при пожаре (п.1.1.11 РЭ С2000М вер 4.12), а открываются не все двери потому, что не все С2000-2 привязаны к этому ШС.

Налетов Константин 3 года 6 месяцев назад