партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОткрытие дверей

Эксплуатация » Открытие дверей

Доброго времени суток. Происходит открытие дверей. В течении часа 1/2 раза. Открытие не всех подряд, но большинство. В сценариях ничего не меняли

4 года 2 месяца назад

avatar
а в логах что-то есть? или дверь стояла-стояла, раз и открылась? контроллеры/считки пищали?

Волков Андрей 4 года 2 месяца назад

Никаких извещений и сигналов не было. Просто молча двери открываются. Вылезает окошко на пару секунд. "Доступ предоставлен" что-то вроде того.

Dibaev Nail 4 года 2 месяца назад

советую точнее собрать анамнез, т.к. пока совет может быть такой: проверьте питание и кабель интерфейса. И он вряд ли вам поможет, но ничего другого вы не сообщили.

Волков Андрей 4 года 2 месяца назад

Предположительно напоминает дребезг контактов (питание, кнопка выход, и т.п.), и в журнале что-то должно быть. Проверить фильтры журнала.

Карпов Дмитрий 4 года 2 месяца назад

Гипотеза: по какой-то причине нарушается ШС разблокировки доступа при пожаре (п.1.1.11 РЭ С2000М вер 4.12), а открываются не все двери потому, что не все С2000-2 привязаны к этому ШС.

Налетов Константин 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2223 раза

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.