Добрый день!
Подскажите, имеется охранный шлейф подключенный к прибору Сигнал 20. Через Pprog создан раздел. Раздел добавлен на прибор С2000 БКИ.
Также на С2000 БКИ создана конпка на взятие/снятие нового раздела.
Проблема: На Сигнал 20М шлейф берется и ставится без проблем (на БКИ видно что раздел снят и что он берется без проблем) Но с самого прибора С2000 БКИ я не могу ни снять, ни поставить данный шлейф. В чем может быть проблема?

1 год 3 месяца назад

avatar
В чем может быть проблема?

1. Не задан уровень доступа для управления разделом в С2000М.
2. Не назначен или назначен неверный пароль для управления уровнем доступа по п.1.
3. Отключено управление разделом в самом С2000-БКИ.

Налетов Константин 1 год 3 месяца назад

Разорбрался. В спешке поставил неправльный пароль уровнем доступа (ошибся на  единичку) поэтому и не работало. Спасибо большое за ответ. Проблема решена.