ФорумКурилка (просто трёп)Расстояние от кондиционера до дип

Курилка (просто трёп) » Расстояние от кондиционера до дип

Всем доброго! Появился вопрос - на каком расстоянии устанавливать дымовые датчики от офисного кондиционера ? И сразу еще вопрос - табло выход поставили в большом складе ангаре над большими воротами - это правильно ?
 

3 года 6 месяцев назад

avatar
на каком расстоянии устанавливать дымовые датчики от офисного кондиционера

СП5 пункт 13.3.6 - не менее метра. Мы ставим всегда более.
табло выход поставили в большом складе ангаре над большими воротами - это правильно ?

Калитка есть?


 

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 6 месяцев назад

Формально кондиционер не является ни приточной, ни вытяжной вентиляцией.
Калитка есть?

А это какой пункт? :0

Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Извечный вопрос: отличается ли кондиционер от приточно-вытяжной вентиляции. Исходя из логики и то, и другое сдувает дым в сторону от извещателя или рассеивает его. Хотя напрямую кондиционеры в нормах не упоминаются за давностью норм.
Про "Выходы" самому интересно послушать, хотя нормативы по ним максимально либеральные не ниже 2м из СП 31-110 п.4.5. Вопрос только в инспекторской  практике.

3 года 6 месяцев назад

avatar
а ещё может надуть в извещатель пыли быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.
В серверной, где вообще редко кто бывает, кабеля напротив кулеров покрыты такой жирной пылью, которая потом с рук и мылом то плохо отмывается. Понятно что в кондёре есть какой-никакой фильтр, но когда его обслуживают - грязи вытекает не меньше. Так что - чем дальше, тем лучше)

Может дублировать таблички сбоку от ворот на высоте метров двух? правда это кабель, контроль линии и некоторая самодеятельность.

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Мало того, что самодеятельность, так и АКБ придётся пересчитать.
А пыль в серверной, Вы правильно заметили, липкая - не особо летает, и не вверх. Хотя, на кабеля как-то "взобралась"

Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад

Это особенность пыли в любых электрических ящиках. В старых радиолах и телевизорах было то же самое. 

Иванов Андрей Львович 3 года 6 месяцев назад

АКБ да, хотя сколько там потребление таблички? неужели всё рассчитано совсем впритык?

в том и дело, что вроде и не особо летает, но налипает всюду. Наэлектризовывается в ящиках качественно))

Волков Андрей 3 года 6 месяцев назад

Ну если по рассчётам необходимая ёмкость АКБ 25Ач, то 26Ач вполне адекватно забить, а каждая табличка по 15мА даст доп. нагрузку (24+1)*.015=0.375Ач. 3 штуки добавили - и выскочили из рассчёта.

Королёв Евгений Владимирович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2912 раза

ЗАДАН

3 года 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.