Всем доброго! Появился вопрос - на каком расстоянии устанавливать дымовые датчики от офисного кондиционера ? И сразу еще вопрос - табло выход поставили в большом складе ангаре над большими воротами - это правильно ? 4 года 2 месяца назад иванов сергей александрович 11Формально кондиционер не является ни приточной, ни вытяжной вентиляцией.
Калитка есть? А это какой пункт? :0 – Королёв Евгений Владимирович 4 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Извечный вопрос: отличается ли кондиционер от приточно-вытяжной вентиляции. Исходя из логики и то, и другое сдувает дым в сторону от извещателя или рассеивает его. Хотя напрямую кондиционеры в нормах не упоминаются за давностью норм. 4 года 2 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1268а ещё может надуть в извещатель пыли быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.
В серверной, где вообще редко кто бывает, кабеля напротив кулеров покрыты такой жирной пылью, которая потом с рук и мылом то плохо отмывается. Понятно что в кондёре есть какой-никакой фильтр, но когда его обслуживают - грязи вытекает не меньше. Так что - чем дальше, тем лучше) Может дублировать таблички сбоку от ворот на высоте метров двух? правда это кабель, контроль линии и некоторая самодеятельность. – Волков Андрей 4 года 2 месяца назад Мало того, что самодеятельность, так и АКБ придётся пересчитать.
А пыль в серверной, Вы правильно заметили, липкая - не особо летает, и не вверх. Хотя, на кабеля как-то "взобралась" – Королёв Евгений Владимирович 4 года 2 месяца назад Это особенность пыли в любых электрических ящиках. В старых радиолах и телевизорах было то же самое.
– Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад АКБ да, хотя сколько там потребление таблички? неужели всё рассчитано совсем впритык?
в том и дело, что вроде и не особо летает, но налипает всюду. Наэлектризовывается в ящиках качественно)) – Волков Андрей 4 года 2 месяца назад Ну если по рассчётам необходимая ёмкость АКБ 25Ач, то 26Ач вполне адекватно забить, а каждая табличка по 15мА даст доп. нагрузку (24+1)*.015=0.375Ач. 3 штуки добавили - и выскочили из рассчёта.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3596 раз
4 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
СП5 пункт 13.3.6 - не менее метра. Мы ставим всегда более.
Калитка есть?
– Пушкарёв Николай Павлович 4 года 2 месяца назад
#ссылка