партнерский раздел
ФорумПроектированиеС2000-ИПДЛ в эллинге с полукруглой крышей

Проектирование » С2000-ИПДЛ в эллинге с полукруглой крышей

Добрый день!
Делаю проект пожарной сигнализации в эллинге с полукруглой крышей. Ширина основания 15 метров, высота в верхней точке 7,3 метра.
Но нормам один С2000-ИПДЛ ставится на ширину 9 метров, получается -  что нужно 2. Но, если пожар будет в середине здания, то эти 2 С2000-ИПДЛ не "увидят" дыма, потому что дым будет долго скапливаться под такой крышей.
Предполагаю, что нужно поставить третий С2000-ИПДЛ под верхней точкой крышы для своевременного обнаружения возгорания. На картинке профиль здания, черные квадраты - С2000-ИПДЛ, дым - понятно.
Какие ещё могут быть варианты?
https://ibb.co/GFLfZhJ

4 года 2 месяца назад

avatar
Чисто геометрически - от края 4,5 метра - меж ИПДЛами 6 м - 4,5 метра до другого края.
По СП5 - не ближе 10 см до потолка, не далее 60 см. Дальше 60 - должны подпирать расчётом такую установку. 
У нас до потолка прямо над датчиком то 10 см, но по центру ангара - 73 см
И вот эти вот 13 лишних см заставляют или расчитывать увеличение времени обнаружения пожара, или ставить третий датчик посерёдке
Там точно высота посередине 7,3? А если измерить, там же в эллинге покрытие какое-то есть.

Андрей, Ростов на Дону 4 года 2 месяца назад

Да, 7300 ровно. Поставлю тогда 3-ий датчик лучше, для надежности.

Алексей 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2868 раз

ЗАДАН

4 года 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.