Всем привет!
На предприятии имеется большой по длине корпус (более 200 метров, офисные помещения) состоящий из 7 этажей. Раньше был один пульт С2000М и на этажах установлены Сигналы-20, всего хватало.
Сейчас переделываются все помещения под адресную АПС  и столкнулись с проблемой – у пульта С2000М ограничение по шлейфам 2048, а адресных датчиков (которые для пульта как раз шлейфы) уже больше 2048, 
Плюс на этом же пульте висят Рупора-200
В итоге КДЛ выходит порядка 22 штук, Рупоров около 28 и сопутсвующие вещи типо СП, КПБ и тд...
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации и нормально организовать АПС и СОУЭ в корпусе? 
Установка второго пульта - не вопрос, допустим часть этажей на одном, часть на другом, но как организовать в таком случае оповещение всего корпуса при пожаре? делить корпус на зоны оповещения пополам?

3 года 6 месяцев назад

avatar
Передать из одной системы в другую сигнал о пожаре, посредством связки реле первой в шс второй, также и в обратную сторону из второй в первую, а далее тактики или сценарии.

Тремасов Константин Александрович 3 года 6 месяцев назад

Реле наше всё. Пробуйте. Только стотысячпиццот раз хорошо просчитайте все взаимосвязи между пультами. И старайтесь не перегружать пульт. Пусть лучше будет два по 1500,чем один на 2000 ,а второй на 1000.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если есть бюджет, используйте ЦПИУ https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/cpiu_orion.html#characteristics

3 года 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну или Орион ПРО поставить. Правда при отключении сервера М-ки станут независимыми. Так что вариант Константина самый правильный.

3 года 6 месяцев назад

avatar
К сожалению, такой вариант только для охранной сигнализации подходит. Без сертификата сервер не имеет права управлять оповещением (тушением, дымоудалением и т.д). Собственно так ЦПИУ и появился

Песков Игорь Александрович 3 года 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2141 раз

ЗАДАН

3 года 6 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.