партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажДва С2000М на один корпус

Инсталляция, монтаж » Два С2000М на один корпус

Всем привет!
На предприятии имеется большой по длине корпус (более 200 метров, офисные помещения) состоящий из 7 этажей. Раньше был один пульт С2000М и на этажах установлены Сигналы-20, всего хватало.
Сейчас переделываются все помещения под адресную АПС  и столкнулись с проблемой – у пульта С2000М ограничение по шлейфам 2048, а адресных датчиков (которые для пульта как раз шлейфы) уже больше 2048, 
Плюс на этом же пульте висят Рупора-200
В итоге КДЛ выходит порядка 22 штук, Рупоров около 28 и сопутсвующие вещи типо СП, КПБ и тд...
Подскажите, как можно выйти из этой ситуации и нормально организовать АПС и СОУЭ в корпусе? 
Установка второго пульта - не вопрос, допустим часть этажей на одном, часть на другом, но как организовать в таком случае оповещение всего корпуса при пожаре? делить корпус на зоны оповещения пополам?

12 дней 21 час назад

avatar
Передать из одной системы в другую сигнал о пожаре, посредством связки реле первой в шс второй, также и в обратную сторону из второй в первую, а далее тактики или сценарии.

Тремасов Константин Александрович 12 дней 21 час назад

Реле наше всё. Пробуйте. Только стотысячпиццот раз хорошо просчитайте все взаимосвязи между пультами. И старайтесь не перегружать пульт. Пусть лучше будет два по 1500,чем один на 2000 ,а второй на 1000.

Бучель Фёдор Сергеевич 12 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если есть бюджет, используйте ЦПИУ https://bolid.ru/production/orion/network-controllers/cpiu_orion.html#characteristics

12 дней 20 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну или Орион ПРО поставить. Правда при отключении сервера М-ки станут независимыми. Так что вариант Константина самый правильный.

12 дней 19 часов назад

avatar
К сожалению, такой вариант только для охранной сигнализации подходит. Без сертификата сервер не имеет права управлять оповещением (тушением, дымоудалением и т.д). Собственно так ЦПИУ и появился

Песков Игорь Александрович 12 дней 19 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

209 раз

ЗАДАН

12 дней 21 час назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.