При проектировании объекта я заложил в проект адресную пожарную сигнализацию Орион, а в качестве СОУЭ 3-го типа оборудование Тромбон (Тромбон-ПУ-4). Запуск оповещения осуществляется от замыкания нормально-разомкнутых "сухих" контактов реле С2000-СП1. При прохождении госэкспертизы получили замечание: "... На структурной схеме пожарной сигнализации показан вывод сигналов управления СОУЭ через сигнально-пусковой модуль «С2000-СП1» - проектными решениями пожарной сигнализации предусмотреть контроль состояния линий управления и исполнительных механизмов противопожарной и противодымной защиты (п. 14.4 СП5.13130.2009) – сигнально-пусковые модули «С2000-СП1» такими функциями не обладают – заменить..." Подскажите, чем можно заменить С2000-СП1, в данной ситуации? Согласия на замену Тромбона на другое оборудование заказчик не даёт. 4 года 1 месяц назад Долев Андрей Николаевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я бы ничего менять не стал, а подключил выход "Авария" Тромбон-ПУ-4 к ШС АПС для передачи сигнала неисправности СОУЭ на пульт С2000М. Тромбон-ПУ-4 может контролировать свои входы: 4 года 1 месяц назад Налетов Константин 1997Да, такая схема тоже верная.
Но лично я бы на этапе проектирования, выполнил бы требования экспертизы и заменил оборудование)))) – Сахаров Артём Юрьевич 4 года 1 месяц назад лично я бы на этапе проектирования, выполнил бы требования экспертизы и заменил оборудование)))) На УК-ВК (исполнение в зависимости от ИБП)? А оно контролирует состояние линий? – Баулин Владимир Александрович 4 года 1 месяц назад На УК-ВК (исполнение в зависимости от ИБП)? А оно контролирует состояние линий? линию от УК-ВК до Тромбона контролирует Тромбон Прибор управления «Тромбон - ПУ-4» обеспечивает контроль: 1). состояния входов сигнализации и получение командных сигналов от ППКП; 2). исправности линий связи с ППКП; Входы пожарной сигнализации Прибора имеют функцию контроля исправности линий связи с ППКП. Эта функция может быть программно отключена. В зависимости от необходимости контроля исправности линии связи, возможны два варианта аналогового подключения Прибора к ППКП: · Вариант 1 аналогового подключения, с обеспечением контроля исправности линий связи. Схема подключения приведена в Приложении 1. Ниже приведены параметры сигналов на входах пожарной сигнализации Прибора при включенной системе контроля исправности линий связи: 1. Длительность командного сигнала (замыкания) на входе Прибора не менее 0,3 секунды; 2. Сопротивление исправного шлейфа с разомкнутым контактом ППКП должно быть 4,7 КОм ±25% (линия исправна, командного сигнала нет); 3. Сопротивление исправного шлейфа с замкнутым контактом ППКП должно быть 2,4 КОм ±25% (линия исправна, командный сигнал есть); 4. Любое другие значения сопротивления линии связи, воспринимаются Прибором как авария линии связи с ППКП. На передней панели Прибора зажигается индикатор аварии линий (рис. 1, поз. 12) соответствующий номеру неисправной линии и периодически издает звук зуммера. – Песков Игорь Александрович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, очень выручили! 4 года 1 месяц назад Долев Андрей Николаевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Варианты:
1 .Блок С2000-СП2 исп.02 (в линию ДПЛС) и УК-ВК (исполнение в зависимости от ИБП);
2. С2000-КПБ (в линию интерфейса RS-485) и УК-ВК (исполнение в зависимости от ИБП).
– Сахаров Артём Юрьевич 4 года 1 месяц назад
#ссылка