Добрый день!
При проектировании объектов с большим количеством адресных приборов и устройств возник ряд вопросов связанных с ограничениями возможностей пульта «С2000М». Просим ответить на ряд вопросов:
- Согласно пункту 1.2.20 («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.27 от 13.08.2020), количество контролируемых элементов (шлейфов сигнализации, адресных извещателей, контролируемых цепей, выходов адресных блоков) – до 2048. При подсчёте контролируемых элементов учитываются ли сигналы состояния блоков питания «РИП-24 исп. 56» и шкафов «ШПС-24»? Если да, то какое количество контролируемых элементов (сигналов) учитывать при расчете?
- Согласно пункту 1.2.21 («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.27 от 13.08.2020), количество управляемых элементов (реле адресных блоков) – до 256. Нужно ли учитывать адресные оповещатели «С2000-ОСТ» и «С2000-ОПЗ» как реле или они включаются в общий состав контролируемых элементов (ограничение 2048 адресов)?
- Согласно пункту 1.2.20 («С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.27 от 13.08.2020), количество контролируемых элементов (шлейфов сигнализации, адресных извещателей, контролируемых цепей, выходов адресных блоков) – до 2048. Сколько контролируемых элементов учитывать для «С2000-АСПТ» при типовой схеме его использования.
Есть ли общая методика для проведения подобных расчетов с учетом ограничений оборудования НВП «Болид». Просим оказать техническую поддержку.