партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажарм орион про

Инсталляция, монтаж » арм орион про

До этого с данной программойё сталкиваться не приходилось. Вообщем смонтировали пожарку и подключили через пульты с2000м. И в следующей очереди работ появляется данная программка. И вообщеём перед тем как заносить все предыдущие проекты решили потренироватсяи возникла проблемка. Взял с2000 и сигнал-10. Сигнал-10 завел по 485 в с2000, а с с2000 по 232 интерфейсу через конвертер ICP DAS I-7561U (преобразовал 232 в USB) Проблема вот в чем. Ядро опроса то видит с2000, то пишет НЕТ КОНТАКТА, а сигнал-10 вооще не видит через с2000. Но один раз получилось все запустить. Когда только начал пробовать АРМ ОРИОН  получилось  вроде правильно собрать и сигналы сработки датчиков отображались на схеме в оперативной задаче. Но потом началась вот эти проблемы со связью с приборами. Подозреваю я конечно свой конвертер, но я пробовал и MOXA, тоже самое. Болидовских конвектеров под рукой нет. Статистика опроса ПКУ обмена с приборами: ядро запросы посылает, априборы ответы не дают 

4 года 1 месяц назад

avatar
Подозреваю я конечно свой конвертер, но я пробовал и MOXA, тоже самое

Купите с рук за 1000 рублей старый системник с COM портом и тренируйтесь без этих слабых звеньев. 
Сигнал-10 завел по 485 в с2000

А надо в С2000М. У вас пожарка, С2000 не имеет права работать с пожаркой. 
Ядро опроса то видит с2000, то пишет НЕТ КОНТАКТА, а сигнал-10 вооще не видит через с2000

Вы не написали, видит ли сам С2000 свой Сигнал-10.  А то вдруг вы пытаетесь из Ориона рассмотреть то, чего не видит сам С2000.  
 Когда только начал пробовать АРМ ОРИОН  получилось  вроде правильно собрать и сигналы сработки датчиков отображались на схеме в оперативной задаче. Но потом началась вот эти проблемы со связью с приборами.

А давайте составим список всего, что могло повлиять на связь, и будем отбрасывать невероятные причины. 
1. Связь была и пропала после того, как вы поменяли конфигурацию в Орионе
2. Связь была и пропала после того, как вы поменяли конфигурацию в пульте.
3. Связь была и пропала после того, как вы поменяли конфигурацию в Сигнале. 
4. Связь была и пропала после того, как вы поменяли конфигурацию в Windows. 
5. Вы не меняли в конфигурациях ничего, связь была и пропала просто так. Перепроверяйте контакты, электроника - наука о контактах. Чего-то там у вас отвалилось. 
 

Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад

тэги конечно подобрали... шпионы не догадаются - baprog это софт для биосчитывателей, а ОРС - вообще другая история))

итак, всё таки через с2000м или с2000 решили тестировать орион? с2000 скорее всего даже и не умеет в трансляцию на компьютер.
Если с2000м, то какие его настройки? адреса 485 и 232 одинаковые? режим Компьютер? возможно конвертер вносит свои, слишком уж большие, задержки - у ICP DAS есть программа для настройки? может там можно увеличить таймауты. Ппрог видит с2000м? Упрог видит Сигнал?

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Волков Андрей: с2000 скорее всего даже и не умеет в трансляцию на компьютер.

Если Вы о режиме компьютер, то умеет с незапамятных времен.

Налетов Константин 4 года 1 месяц назад

Сначала на  с2000 тестировал. Сработала на нем, потом перестала. В программе ничего не менял.  Давай пробовать  на с2000м, так же не видит сигнал10. Ппрог все виджит и сигнализация  срабатывает. Я перед тем как в АРМОРИОН заганять в ппрог всю сигнализацию настраивал и все прекрасно работает. 

Стариков Владимир Геннадьевич 4 года 1 месяц назад

Если Вы о режиме компьютер, то умеет с незапамятных времен.

опыт общения с ними маленький и из серии "проще поменять, чем разбираться"))
поставил дишманский конвектер

что моха, что айсипи-дас, слишком умные) вот 100% надо что-то где-то в настройках им подкрутить и тоже начнут работать, но это только опытным путём и долго.
на постоянку оставлять китайца не советую, я бы с2000-езернет выбрал в качестве постоянного преобразователя.

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

поставил дишманский конвектер  YN TECH с алиэкспресс и все нормально заработало)

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас стоят 3 сервера ОРИОН-про для различных задач.
Самый надежный способ подключения С2000М (из 8 летнего использования ОРИОНа) напрямую через СОМ-порт.
 

4 года 1 месяц назад

avatar
хорошо быть богатым, когда можно каждому пульту прикупить свой сервер)) мы же помним про 15-20 метров ограничения для 232 интерфейса, а вот нищебродам нужны конвертеры, когда пульты раскиданы по большой площади. Да и сводить три сервера на один УРМ, та ещё задача))

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Вопрос !
А зачем на объекте раскидывать С2000М по разным корпусам.
 

Евдокимов А.В. 4 года 1 месяц назад

ну иногда такое бывает, что один пульт - одно здание. Да и растягивать интерфейс между корпусами тоже не самое надёжное решение - "воздушку" могут оборвать техникой, трубы перекопать или раздавить, оно и в здании то всегда под прицелом перфоратора, но ещё добавлять к этому улицу))

а ещё иногда корпуса почему-то находятся в других городах)) правда у нас тут уже без пультов, т.к. пожарку у местных не забираем, пускай сами её контролируют, только СКУД.

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

У нас для передачи RS между зданиями используются существующие телефонные кабели так как они в нашей зоне обслуживания.

Евдокимов А.В. 4 года 1 месяц назад

В новых проектах закладываем оптика между зданиями с запасом для пожарки ,охраны и телефонной связи отдельно от компьютерной сети
 

Евдокимов А.В. 4 года 1 месяц назад

на 0-1, кстати, по этому поводу ещё в 2015 году много копий было сломано, большинство выступало за то, что здание - отдельная АУПС, которая заканчивается ПКП, а уже на круглосуточном посте можно и БКИ и Орионы навтыкать. Но чётких указаний нету и нормы можно крутить как вздумается.

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У нас каждый сервер рассчитан на отдельные задачи.

  1. АПС с 4 мя С2000М с планируемым расширением до 6.
  2. Охранка с 2 мя С2000М
  3. Отдельный сервер используется для управления и контроля различными  системами , находящихся на обслуживании (управление федерами радиотрансляции и технологического речевого оповешения, системой часофикации, контроль температуры и влажности а также систем электропитания)
  4. Отдельный сервер планируется для АСПТ в связи с большим количеством зон тушения.

А сделано все на разных серверах из златого что для отключения сервера при проведении работ необходимо согласование руководством, а оно не разрешает отключать сразу все .
 

4 года 1 месяц назад

avatar
а что так боятся отключения то? 1 и 4 должно вообще отработать самостоятельно, только наглядного отображения на мониторе не будет, если у вас что-то завязано на Орионе, остаётся только порадоваться за вашу удачу и везение. 2 ну в принципе тоже само должно, правда на плане всё таки удобнее и понятнее что и где. 3 это уже специфичное ваше, но если оно может спокойно пережить перезагрузку своего сервера, то тоже особого беспокойства не должно вызывать)

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Дело в том что в системах реализовано управление охранным освежением и другими устройствами, а операторы охраны и пожарки после установки ОРИОНов разучились пользоваться С2000К и БКИ
 

Евдокимов А.В. 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2868 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.