Ребят помогите пожалуйста. Есть с2000кдл, с2000, и орион. Подключенны пожарные и охранные датчики. Добавил в орион схему пристроя, создал разделы, добавил в разделы датчики, выделил области добавил на схему датчики, перезагрузил орион только схема пристроя и датчики отображаются черным цветом. На с2000 все в норме все берется, все срабатывает, все снимается т.е. все в норме. И через Uprog все в норме. 4 года 2 месяца назад Сибагатуллин Марсель Маснавиевич 15По своему печальному опыту, это может быть
– Иванов Андрей Львович 4 года 2 месяца назад с портом точно проблем нет т.к. основной план работает все нормально
– Сибагатуллин Марсель Маснавиевич 4 года 2 месяца назад Перезагрузка «Центральный Сервер Орион Про» - если подвисли таблицы или ядро (в 1.20.3 обычно достаточно).
Перезагрузка ПК - если не помогло. Потом в АБД опрос, и сравнить, что реально видит АРМ (приборы, датчики). Сравнить план и доступность новых (и старых) элементов, после опроса АБД. – Карпов Дмитрий 4 года 2 месяца назад Может, посмотреть в сторону нового оборудования относительно не очень нового Ориона? КДЛ не 2И?
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 2 месяца назад Добавляли ли новые приборы в систему или добавили только датчики в существующие приборы?
– Налетов Константин 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
все раньше работалло все схемы были, потом после отлючения электро энергии карта пристроя пропала и вот теперь приходиться восстанавливать 4 года 1 месяц назад Сибагатуллин Марсель Маснавиевич 15после отлючения электро энергии карта пристроя пропала Это уже совсем другое дело. Вероятно, что в БД теперь каша, т.к. некоторые объекты привязок указывают в никуда. Что делалось с БД после сбоя? Есть ли резервная копия БД (хотя бы без пристроя)? Попробуйте провести модернизацию БД (в подавляющем числе случаев помогает). P.S. Яркий пример потребительского отношения к системам безопасности. UPS, даже самый простецкий, решил бы эту проблему. – Налетов Константин 4 года 1 месяц назад А подскажите пожалуйста как сделать модернизацию БД
– Сибагатуллин Марсель Маснавиевич 4 года 1 месяц назад Сибагатуллин Марсель Маснавиевич: А подскажите пожалуйста как сделать модернизацию БД. Да легко, смотри п. 4.12 РЭ на АРМ "ОрионПро" вер.1.20.3.2. – Налетов Константин 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
новое оборудование ни чего не добавлялось 4 года 1 месяц назад Сибагатуллин Марсель Маснавиевич 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1)C2000 или С2000М?2)Орион или Орин Про?
Увидел теги, но по-хорошему полностью пишите.
С2000М в режиме "Компьютер" ?
com-порт настроен на ПК (скорость, номер)(Settings.exe\ABD)?
КДЛ в Орионе в приборах с галочкой?
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 2 месяца назад
#ссылка