Добрый день на обьекте имеется сигнал 10 с адресныли извещателями, в шлейфе присутствует и дымовые и ручные адресные извещатели, параметр шлейфа выставлен адресные-пороговые 14 параметр. Вопрос, при сработке дымового событие приходит Пожар а при сработке ИПР приходит Пожар2, есть ли возможность настроить чтобы ИПР приходили событием Пожар 4 года 2 месяца назад Жиронкин Александр Вячеславович 4Да всё правильно работает, только нет трансляции на принтер сигнала Пожар2, видим только пожары от дымовых а ИПР нет
– Жиронкин Александр Вячеславович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2347 раз
4 года 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– «ПОЖАР 2» хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Ручной пожар» или два и более адресных извещателя, подключенных к одному входу (или относящиеся к одной зоне) перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с.;
– «ПОЖАР 1» хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Пожар»;
Вроде бы ответ очевиден. Всё у Вас нормально работает.
Зачем ещё что-то менять ?
Раз решили,что должен быть "Пожар 2"-то так и будет.
Не нам это изменять.