Добрый день на обьекте имеется сигнал 10 с адресныли извещателями, в шлейфе присутствует и дымовые и ручные адресные извещатели, параметр шлейфа выставлен адресные-пороговые 14 параметр. Вопрос, при сработке дымового событие приходит Пожар а при сработке ИПР приходит Пожар2, есть ли возможность настроить чтобы ИПР приходили событием Пожар

9 месяцев 7 дней назад

avatar
Возможные режимы (состояния) входа ПАПШ в порядке приоритета:
«ПОЖАР 2»                     хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Ручной пожар» или два и более адресных извещателя, подключенных к одному входу (или относящиеся к одной зоне) перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с.;
«ПОЖАР 1»                    хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Пожар»; 


Вроде бы ответ очевиден. Всё у Вас нормально работает.
Зачем ещё что-то менять ?
Раз решили,что должен быть "Пожар 2"-то  так и будет.
Не нам это изменять.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 7 дней назад

Да всё правильно работает, только нет трансляции на принтер сигнала Пожар2, видим только пожары от дымовых а ИПР нет