партнерский раздел
ФорумЭксплуатациясигнал 10

Эксплуатация » сигнал 10

Добрый день на обьекте имеется сигнал 10 с адресныли извещателями, в шлейфе присутствует и дымовые и ручные адресные извещатели, параметр шлейфа выставлен адресные-пороговые 14 параметр. Вопрос, при сработке дымового событие приходит Пожар а при сработке ИПР приходит Пожар2, есть ли возможность настроить чтобы ИПР приходили событием Пожар

3 года 5 месяцев назад

avatar
Возможные режимы (состояния) входа ПАПШ в порядке приоритета:
«ПОЖАР 2»                     хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Ручной пожар» или два и более адресных извещателя, подключенных к одному входу (или относящиеся к одной зоне) перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с.;
«ПОЖАР 1»                    хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Пожар»; 


Вроде бы ответ очевиден. Всё у Вас нормально работает.
Зачем ещё что-то менять ?
Раз решили,что должен быть "Пожар 2"-то  так и будет.
Не нам это изменять.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 5 месяцев назад

Да всё правильно работает, только нет трансляции на принтер сигнала Пожар2, видим только пожары от дымовых а ИПР нет

Жиронкин Александр Вячеславович 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2007 раз

ЗАДАН

3 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.