партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНаписание сценария

Эксплуатация » Написание сценария

Здравствуйте, подскажите возможно ли создать сценарий на реагирование датчика двери в заблокированном состоянии. 
подробнее: дверь между двумя помещениями с двух стооон СКУД. С одной стороны стоит пожарная (аварийная) кнопка. Дверь ставится в режим блокирования (коричн.цвет) нажимается пожарная (аварийная) кнопка, открывается дверь. Вот тут и должен сработать сценарий. Но только в режиме блокировки, а не в обычном.

3 года 11 месяцев назад

avatar
Да можно, но это руками надо дописывать, типа если считыватель 1 состояние = блокирован(ну это все условно) тогда:
шаги с действиями.
Далее надо привязать к событию, как у вас дверь открывается? Что приходит? Взлом или дверь разблокирована? 

Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад

Суть сценария такова. Есть дверь, которая на определенное время ставится в режим "заблокированна" (коричн.цвет) То есть проход через нее запрещен. Но, если кто-то решит воспользоваться кнопкой пожарной (аварийной) и пройти. Оператор должен узнать об этом сигналом или оповещением.
когда нажимается кнопка отражается взлом.
Пробовал ставил сценарий на открытие, но он работает и на штатном режиме. А требуется, чтобы только в режиме заблокированный.
 

Dibaev Nail 3 года 11 месяцев назад

Вы сами справитесь со сценарием? 

Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад

Другого варианта нет) 
так что в любом случае это буду я!)

Dibaev Nail 3 года 11 месяцев назад

так, а разве ситуация, когда кто-то нажал аварийную кнопку в обычном режиме, является штатной? это чтобы избавиться в сценарии от шага - проверка состояния считывателя. Ну и правильный вопрос был - событие то какое прилетает, если нажать кнопку и открыть дверь, взлом? Взлом и так тревожное событие, но на него ещё и сценарий тогда можно повешать.

Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад

Вы правы.Обычное нажатие - это есть недопустимое событие.
Просто написать сценарий только для "нажатой" авараварийной (пожарной) кнопки наверное нет возможности!?...
Когда в штатном режиме нажимается кнопка, отражается текстовое "Взлом корпуса ...." И речевое оповещение. 
 

Dibaev Nail 3 года 11 месяцев назад

Просто написать сценарий только для "нажатой" авараварийной (пожарной) кнопки наверное нет возможности!?

нее, это не совсем то. Хотя можете конечно и к этому привязаться, тогда смотрите на адрес (например 1/127/5/2), с которого пришло событие Взлом корпуса и присваиваете свой сценарий на это событие этому шлейфу (в примере .../2). Учитывая ещё тот факт, что если в сценарии используете Включить (Заблокировать) или подобные "не временные" шаги (Включить на время - это "временный" шаг), то при Восстановлениие корпуса, хорошо бы эти шаги ещё и отменить вторым сценарием, т.к. сценарий это не тактика, запустился и будет нудеть до победного))

Волков Андрей 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2208 раз

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.