Здравствуйте! 
Как подключить ИПДЛ-Д-I/4Р через адресный расширитель С2000-АР1 исп.01.?
Какие резисторы нужны?
Спасибо!

11 месяцев 25 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Если есть возможность, то лучше заменить на С2000-АР2. АР1 может выдавать только два состояния: "норма" и "пожар", а ИПДЛ "норма", "пожар" и "неисправность"

11 месяцев 25 дней назад

avatar
Уже нет возможности, интересует именно эта схема подключения прибора с ар1

Пластинин Николай Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Это в типе ШС 3, а есть ещё 16, например. Что там будет выдаваться - тайна, инструкцией не описанная :)
Посмотрел значения АЦП при разных комбинациях состояний шлейфов "Охрана" и "Блокировка", значения АЦП, похоже, от балды выбраны и КДЛ знает, что "Пожарить" надо только от 50 и 150.
В инструкции к исп.01, в 2.5.2, кстати, ошибка из-за копипасты.

Есть стойкое ощущение, что сигнал "Неисправность" или что-то более-менее подходящее для случая сработки Ш2 ИПДЛ устройство АР1 выдать не в силах :) Так что либо используйте тип ШС 5 и переименовывайте сценарием события "тревога" в "Пожар", "Взлом корпуса" в "Неисправность", либо по два АР1 на ИПДЛ и опять же переименовать второй пожар в Неисправность, но вынести в отдельный раздел, не управляющий реле пож. автоматики.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Дак как подключить ипдл к ар1? На шлейф охраны сажать ... и на самом ипдл к шс1 или как на схеме к шс1 и шс2 подключать 

Пластинин Николай Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Скорее всего Вам реле ИПДЛ"Пожар" нужно будет переводить так ,что бы в состоянии "Норма" оно было   "Н.З"
Раз тип 3( тепловой) на АР 1 а при "Пожаре" реле работало на "размыкание"
Либо (пока не поздно и есть возможность)-то лучше поставить АР-2.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Уже поздно, все стоит, надо расключить правильно... что как раз и не понятно... это то понятно что норме н.з должно быть 

Пластинин Николай Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Расключайте как обычный тепловой( без резюка).
Делайте сработку. Потом (возможно) потребуется ещё и питание ИПДЛ релюшкой "рубить",что бы ИПДЛ "перескинулся" после сработки.
Это ёщё сделано с тех времён,когда на АР-1  подключали "объёмники" и "тепловики-корзинки"
Времена меняются.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Кц охрана на шс1? По схеме надо задействовать и шс2... как правильно то будет?

Пластинин Николай Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Шлейф в шлейф (КЦ1-Ш1, КЦ2-Ш2 без резисторов) и 5 тип с переименованием если АР1 исп.01 и в любом случае нужен либо выключатель ручной питания, либо СП2 в разрыв. Если исполнение другое, то проще АР1 выбросить - логика Ш1 не настраивается.

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Кц охрана на шс1, а кц блокировка на шс2... а если нет выкл то его придётся будет вручную каждый раз перезагружать... и соответсвенно сценарии для понимания...правильно получается?

Пластинин Николай Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Если так-то    пусть будет так.
Я не спорю и ни кого ни от чего не отговариваю.Так -значит так.
Пусть будет тип 5 и "переименование".
Но вот если ( после многочисленных проверок и замечаний) кому-то приспичит ,чтобы ИПДЛ работали по тактике "И".  вот тут будет гораздо смешнее.
Кстати...
А почему ИПДЛы должны работать по тактике "И" ?
У кого бы не спрашивал-все делают умный вид,а толком ответить не могут.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Артур, друг любезный) А что за тактика "И"?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я может чего не понимаю... но может кто нибудь внятно объяснить как подключить эти устройства...?

11 месяцев 25 дней назад

avatar
Мой вариант.
Так как тему пора бы и "закруглять"
Используйте только один КЦ с типом 3.
Это пожарный тип .Так и только так .На КЦ2 просто "забейте"
ИПДЛ должен выдавать "пожарную тревогу",а не "переименованную белиберду".И питание ИПДЛа сразу делайте через реле с тактикой "Включить на время при взятии"
Думаю,что на этот раз ход моих мыслей должен быть понятен.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Так понятен, буду пробывать, спасибо)

Пластинин Николай Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Только тактику поставьте "включить на время ПЕРЕД взятием", иначе сработавший ИПДЛ на охрану не перепоставите.

Колобов Сергей Владимирович 11 месяцев 25 дней назад

Соглашусь с
«ИПДЛ должен выдавать "пожарную тревогу",а не "переименованную белиберду"»
  Каргапольцев Артур Николаевич 

Уточните в проекте (внимательно перечитайте проектное решение), как «это всё» должно отработать. Если в проекте именно так и задумано, то делайте по проекту, иначе (в дальнейшем), все вопросы (проблемы), будут к тому, на кого «укажут».

Карпов Дмитрий 11 месяцев 24 дня назад

Тоже соглашусь с , однако как мы узнаем, что зеркала растащили сороки, а ИПДЛы сдали на драг металлы и правильный сигнал "Пожар" оттуда больше никогда не придёт? Или "не ложнит и слава Б-гу"?

Королёв Евгений Владимирович 11 месяцев 24 дня назад

Увидав в очередном проекте нечто подобное, обратился через генподрядчика к заказчику, и от него к проектировщику, переделал всё на АР8 и всё ПускоНаладилось.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)