Приветствую! 5 лет 1 месяц назад
Голуб Григорий 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Попробуйте в АБД заново считать конфигурацию обоих приборов. У меня ключи не записываются если в АБД не считана конфигурация. Причём считывание часто слетает если в контроллер залезть через Uprog и сделать изменения. Я после Uproga всегда проверяю наличие считанной конфигурации в АБД. 5 лет 1 месяц назад
Ильичёв Михаил 208Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
нет, считываем постоянно. не помогает. а поначалу вообще, как я написал, стоило поднести к считывателю новый ключ, контроллер переставал считываться. 5 лет 1 месяц назад
Голуб Григорий 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Меняли этим двум контроллерам взаимно адреса. Проблема переходила на другой контроллер вместе с адресом. Удалили контроллер и создали новый адрес – все равно проблема та же – в один контроллер новые карточки не добавляются, соседний работает нормально. мистика! а стандартный отчет "Проверка корректности настроек дверей" что говорит? подозреваю, что настройки привязки считка-реле потерялись 5 лет 1 месяц назад
Заварзин Сергей 1193Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2964 раза
5 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий