|
Здравствуйте. Занимаюсь наладкой Поток-3Н версии 1.10, Поток-БКИ версии 2.00, С2000М версии 4.12. 3 года 11 месяцев назад Карманов Михаил Сергеевич 28Спасибо! Очень помогли. Только управление не сразу, как Ольга сказала.
Привязка управления только к БКИ, т.к. у Потока самого органов управления нет. – Королёв Евгений Владимирович 3 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я не спец по Потокам, но у вас в его конфе крыж стоит "сплинклерная система", её насколько понимаю нельзя в ручной режим перевести 3 года 11 месяцев назад Олещенко Игорь Николаевич 2206Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Кроме управления автоматикой, важно выполнять команду "отмена пуска АУП", поэтому атрибут "управлять сразу" использовать нельзя. Выбирается "сначало отображать, затем управлять". Выбираются параметры взять/снять, вкл./выкл.автоматику, отмена пуска, при необходимости, пуск АУП. 3 года 11 месяцев назад Кочеткова Ольга Ивановна 383Добрый день. А разве галка "спринклерная система" влияет не ТОЛЬКО на дистанционный пуск, а еще и на отмену пуска?. Всегда налаживал устанавливая эту галку, а в уровнях доступа разрешал только "отмена пуска". и все работало.
– Шимец Руслан Федорович 3 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад
#ссылка