Здравствуйте. Занимаюсь наладкой Поток-3Н версии 1.10, Поток-БКИ версии 2.00, С2000М версии 4.12. 5 лет 1 месяц назад
Карманов Михаил Сергеевич 28Спасибо! Очень помогли. Только управление не сразу, как Ольга сказала.
Привязка управления только к БКИ, т.к. у Потока самого органов управления нет. – Королёв Евгений Владимирович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Я не спец по Потокам, но у вас в его конфе крыж стоит "сплинклерная система", её насколько понимаю нельзя в ручной режим перевести 5 лет 1 месяц назад
Олещенко Игорь Николаевич 2244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Кроме управления автоматикой, важно выполнять команду "отмена пуска АУП", поэтому атрибут "управлять сразу" использовать нельзя. Выбирается "сначало отображать, затем управлять". Выбираются параметры взять/снять, вкл./выкл.автоматику, отмена пуска, при необходимости, пуск АУП. 5 лет 1 месяц назад Кочеткова Ольга Ивановна 418Добрый день. А разве галка "спринклерная система" влияет не ТОЛЬКО на дистанционный пуск, а еще и на отмену пуска?. Всегда налаживал устанавливая эту галку, а в уровнях доступа разрешал только "отмена пуска". и все работало.
– Шимец Руслан Федорович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Бучель Фёдор Сергеевич 5 лет 1 месяц назад
#ссылка