партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОшибка управления Поток 3Н и Поток БКИ

Инсталляция, монтаж » Ошибка управления Поток 3Н и Поток БКИ

Здравствуйте. Занимаюсь наладкой Поток-3Н версии 1.10, Поток-БКИ версии 2.00, С2000М версии 4.12.
Возникла проблема, как на видео https://www.youtube.com/watch?v=sgU5vHxNkqM
Управление включением и отключением автоматики возможно только с С2000М и с Орион Про.
Конфигурации приборов прикрепляю https://yadi.sk/d/JVJy6jx4KSdgCg 
Спасибо за помощь!

3 года 11 месяцев назад

avatar
Я то сейчас конфиг пульта посмотрел в блокноте на телефоне. Вот что увиделось: в уровне доступа для управления вкл\выкл автоматики оставьте только раздел "насосная станция". Далее. Разрешите ему только собственно включать,отключать автоматику. Управление сразу. В привязке управления на Поток и Поток-БКИ только этот раздел. 

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад

Спасибо! Очень помогли. Только управление не сразу, как Ольга сказала.
Привязка управления только к БКИ, т.к. у Потока самого органов управления нет.

Королёв Евгений Владимирович 3 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Я не спец по Потокам, но у вас в его конфе крыж стоит "сплинклерная система", её насколько понимаю нельзя в ручной режим перевести

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кроме управления автоматикой, важно выполнять команду "отмена пуска АУП", поэтому атрибут "управлять сразу" использовать нельзя. Выбирается "сначало отображать, затем управлять". Выбираются параметры взять/снять, вкл./выкл.автоматику, отмена пуска, при необходимости, пуск АУП.
Как верно отметил Игорь Николаевич, при наличии галки в ячейке "спринклерная система" управление пуском/отменой пуска дистанционно будет не возможно, если у Вас не исключительно спринклерная система, то необходимо галку убрать.
Также надо проверить, чтобы реальный адрес Поток-БКИ совпадал с адресом, который ему назначен в программе PProg. Это можно сделать путем поиска приборов, в нижней части окна отобразится реальный адрес блока, в верхней тот, который ему был присвоен.

3 года 11 месяцев назад

avatar
Добрый день. А разве галка "спринклерная система" влияет не ТОЛЬКО на дистанционный пуск, а еще и на отмену пуска?. Всегда налаживал устанавливая эту галку, а в уровнях доступа разрешал только "отмена пуска". и все работало.

Шимец Руслан Федорович 3 года 10 месяцев назад

Верно, только на пуск.

Кочеткова Ольга Ивановна 3 года 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3015 раз

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.