партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажподключение 3х c2000-Ethernet

Инсталляция, монтаж » подключение 3х c2000-Ethernet

Доброго времени суток! Есть 3шт c2000-Ethernet. К первому подключен с2000м, КДЛ и с2000-4. Ко второму - БКИ, и к третему - КДЛ. Все c2000-Ethernet подключены к локалке. Не получается настроить c2000-Ethernet-ы так что бы пульт видел и КДЛ и БКИ. При подключении к c2000-Ethernet через упрог находится дополнительно или БКИ или КДЛ. Менял конфиги, перекидывал джампики, пинговал, игрался с master-slave, и вобщем иногда вместо КДЛ или БКИ получается найти "Сигнал-20, Версия 0,00 (прибор в режие загрузчика)" с адресом одного из устройств. Заметил что на c2000-Ethernet-е который не "видится" быстро постоянно моргает лампочка ethernet. Борюсь с этим уже почти неделю, надежда на рождение успешного варианта конфигурирования утрачена. Помогите.

3 года 5 месяцев назад

avatar
показывайте конфиги своих подопытных. Можно картинками - на радикал/яндекс.диск, можно архивом - на яндекс.диск. Ссылки сюда.

Волков Андрей 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

https://b.radikal.ru/b02/2010/8d/686a781b5128.jpg

https://b.radikal.ru/b23/2010/01/8c5d14fc09c9.jpg

https://b.radikal.ru/b35/2010/ba/45eade2373b4.jpg

https://d.radikal.ru/d19/2010/21/3500dedc42d2.jpg
 

3 года 5 месяцев назад

avatar
джамперы в этих версиях прошивки уже не играют большой роли, главное не на Config и ладно.
Я бы поставил актуальный адрес шлюза и для одного из мастеров сменил порт 40000 на 40002, везде где он встречается (2 раза в мастере и 1 раз в слейве).

Волков Андрей 3 года 5 месяцев назад

сделал так :
https://a.radikal.ru/a04/2010/a9/800a1792fa5c.jpg

https://d.radikal.ru/d41/2010/52/75dc751ebebb.jpg

https://b.radikal.ru/b29/2010/12/8f76d2abb468.jpg

ни чего не изменилось (((
БКИшка видится а КДЛка нет.

Иван Сергеевич 3 года 5 месяцев назад

Вопросы:
1. Под каким адресом компьютер?
2. В каком диапазоне адресов в локалке работает DHCP и работает ли вообще?
3. При отключенных Ethernet-ах пинганите 11, 12, 13 адреса, есть ли ответы?
4. Каков результат замера времени пинга до каждого из устройств (в разное время)?
5. Что за локалка (физика, VPN)?
6. Есть ли в локалке видеоустройства?
7. Как организована локалка: есть ли маршрутизация, шлюзы, файерволы и т.д.?
8. Пробовали ли сменить рабочий UDP-порт?
Хватит пока.
 

Налетов Константин 3 года 5 месяцев назад

всё таки 11 не может быть шлюзом) это какое-то иное сетевое оборудование, но не езернет.
и 40003 не везде в мастере поставили

Волков Андрей 3 года 5 месяцев назад

Переделал: 
https://a.radikal.ru/a42/2010/2a/158281919865.jpg

https://c.radikal.ru/c00/2010/ba/eb63cb545102.jpg

https://b.radikal.ru/b22/2010/85/62d7019738d1.jpg

https://c.radikal.ru/c26/2010/d2/ba50c7198135.jpg
 

Иван Сергеевич 3 года 5 месяцев назад

вот явно какая-то фигня с портами, получается 13 отправляет на 4443, но 11 принимает на 4444, а если в 13 сменить порт удалённого устройства на 4444, то примерно такой вариант уже был в прошлый раз, правда была нестыковка по шлюзу.

Волков Андрей 3 года 5 месяцев назад

Андрей согласен. Сергей, поставьте везде 44444 порт (порты из первого десятка лучше не занимать) и для верности шлюз пусть будет указан, нам ведь до конца не ясно как сеть рулится. 

Налетов Константин 3 года 5 месяцев назад

Константин, проставил везде 44444, и в место шлюза указал сервер.
Ни чего в работе устройств не поменялось.
Сам факт заключается в том, что работает только пара. С каким из мастеров первым слэйв сконнтектится, те и работают. Смена портов роли не играет, разве что если не тот указать в таблице слэйва. Смена диапазонов айпишников роли не играет. Пробовал добавлять на всех ключь шифрования, безрезультатно. Игрался с выбором типа интерфейса... Один раз что то глюкнуло и в место второго устройсва, под его адресом появился "Сигнал-20, Версия 0,00 (прибор в режие загрузчика)". Кстати заметил, этот Сигнал-20 появляется обычно после первой очередной настройки с2000-ethernet-ов. После отключениия/включения притания становится всё нормально.

Иван Сергеевич 3 года 5 месяцев назад

итак, я наконец-то добрался до рабочей схемы слейв-мастеров, чтобы не по памяти настройки говорить, оказывается везде один и тот же порт указан и везде корректный шлюз (т.е. по-умолчанию и в списке удалённых), Совместимость - езернет (Авто), больше вообще никаких хитрых настроек нету. Версии езернетов 2.52 и 2.60. Это работает. Т.е. самый первый вариант настроек, но со шлюзом и Авто.

Волков Андрей 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1) 10.160.1.150
2) 10.160.1.0/24
3)  При оключеных ответов нет.
4) От 8 до 15 мс.
5) Соединены свичами, буз тунелей.
6) Видеоустройства и видеосервер есть, они сидят на 10.160.2.0/24 айпишниках
7) Маршрутизация настроена для камер, шлюз с впн и фаерволом есть только для выхода в интернет.
8) Только что поменял все 3 местами, поменял айпишники, и порты поменял на 4444 и 4443 (вместо 40000 и 40003).
    Получилось вот так : https://a.radikal.ru/a40/2010/ac/1284c379cb5f.png />
 

3 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2249 раз

ЗАДАН

3 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.