Доброго времени суток всем.Есть проблема с рипами.На объекте установили 34 рипа 24 исп. 56,кдл 18 шт,БКИ 6 шт и клавиатура.Рипы питают УКЛСиПы и бонтеллы(тонкораспыленная вода).Все приборы висят на одной стене.Интерфейс идет от клавиатуры,проходит через все приборы и заканчивается в последнем рипе,в котором установлен 620 оМ.Пока подключен интерфейс от рипов ни один прибор не видится.Откидываем рипы и видим 18 кдл,бки и с 2000 м.Каждому рипу поотдельности задали адрес.В тех.поддержке сказали следить за оборудованием т.к. все должно работать.Голову уже сломали.Поставили перед кдл пи,какое то время все работало,но потом по одному опять пропали все рипы.Что может быть и куда копать?За ранее благодарен. 4 года назад Наседкин Дмитрий Владимирович 6Джамперы все сняты кроме последнего.Провод 2х2х1,5.Просто с таким колличеством рипов в одном месте первый раз столкнулись.По одному то нормально работали.3 штуки перестали вообще интерфейс видеть,пришлось поменять.
– Наседкин Дмитрий Владимирович 4 года назад Наседкин Дмитрий Владимирович: Все приборы висят на одной стене. Ну, а провода (контрольные линии, пусковые цепи, RS-485, DC24В, AC220В) все в одном, но широком коробе. Красиво так, как косички девушек, переплетены и бережно (ударами руки по крышке короба) уложены в кабель-каналы. Угадал? – Налетов Константин 4 года назад Ну не совсем так.С левой стороны проложен лоток 100х100 для питания 220.С правой лоток 100х100 для уходящих кабелей 24в(дплс и т.д).А интерфейс с помощью дополнительных отверстий идет из рипа в рип до самого последнего.
– Наседкин Дмитрий Владимирович 4 года назад Минусы объединены у БРП? При разнофазном питании это просто необходимо.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года назад Андрей.
"Средний срок службы"- 10 лет. За это время стена не упадёт. На одних проводах и то удержится. Но даже...Если бы стена сгорбилась под весом РИП-ов Это не говорит о том ,что интерфейс у них должен пропадать.И провод сечением не мал. И блоков количество не зашкаливает за 127. И длина интерфейса не измеряется километрами... Так что ТП права- "работать должно" Даже если и не работает. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Про объединение минусов в ТП сказали что не нужно объединять.Там и клемы только А И В,.Я так понимаю минусы выходного питания нужно объединить?Всех 34 рипов?
– Наседкин Дмитрий Владимирович 4 года назад Именно!
3.4.1.4 Если сетевой контроллер подключён к другому источнику питания, необходимо объединить цепи «0 В» РИП и сетевого контроллера. Из этикетки. А поскольку каждый из 33-х БРП для контроллера "другой", то и объединить нужно все "0В". Полагаю, увидите кое-что интересное, если замерите переменку между минусами БРП от разных фаз. – Королёв Евгений Владимирович 4 года назад Вот это номер! Со стороны ТП. Минусы обязательно объединить. Заземление корпусов тоже обязательно.
– Леготин В В 4 года назад Корпусов всё же для безопасности людей. А "минусы" - чтобы работало.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года назад Спасибо.Объединим минусы рипов.Посмотрим что получится.
– Наседкин Дмитрий Владимирович 4 года назад Корпусов всё же для безопасности людей. А "минусы" - чтобы работало. – Королёв Евгений Владимирович 7 минут назад Да вся эта система для безопасности людей, так то... А земля (и корпус) с нулем у РИП-ов все же завязаны немного. Вроде варистор и ВВ конденсатор. – Леготин В В 4 года назад Наседкин Дмитрий Владимирович: Про объединение минусов в ТП сказали что не нужно объединять. Кто-то из Вас лукавит. Читаем п.3.4.1.4 Этикетки на РИП-24 исп.56, там черным по белому написано, что объединять "0В" надо. РИП-24 исп.56 классический ИП с ШИМ стабилизацией (это можно понять по многим признакам, даже не зная на 100%), что в свою очередь говорит об обязательности уравнивания потенциалов выходных цепей при первичном питании от разных фаз. Не по теме: даже трудно представить, что ждёт пож.автоматику при отгорании фазного нуля. Хотя может быть РИПчики умеют распознавать это и уходить в аварию (на АКБ). P.S. Опоздал с ответом. – Налетов Константин 4 года назад Откуда там защита от перенапряжения, предохранитель стоит и ладно.
– Зыкин Антон Николаевич 4 года назад Ну, варистор ставят по классике. И он-таки работает :) Жаль перепаять его самому по документам не положено.
– Королёв Евгений Владимирович 4 года назад По классике между низковольтным нолем и защитной землей все же конденсатор (ВЧ), иногда высокоомный резистор (приведение потенциала к земле) и свежак - варистор ( защита от внутреннего пробоя БП). От попадания ВН в низковольтную часть извне никакой защиты не может быть - она не считается.
– Леготин В В 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1) кабель 2х2х1,5 парной скрутки? 4 года назад Заварзин Сергей 1139Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3321 раз
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Может и провода на интерфейсе проверить на "передав и перелом"
Но если ТП сказала ,что работать должно- то значит где-то "сами накосячили"
А если серьёзно-то "раскидайте" все РИПы и подключайте РИПы в систему "по одиночке".
Так скорее что-то определите.
Обязательно "заземляйте". И ставьте РИП на какие-то "ножки"
Пусть даже ,если их нет в комплекте.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад