партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПри подключении бриз падает напряжение на дплс

Инсталляция, монтаж » При подключении бриз падает напряжение на дплс

Здравсвуйте, подключаю бриз, даже пустой, т.е. без ответвление,  напряжение на дплс падает до 0,5. Меняли и бриз и кдл. На других этажах все по аналогии и работает. Как прикрепить конфиг. Кдл
 

4 года назад

avatar
ДПЛС от КДЛа долой, на коротком проводе БРИЗ на КДЛ, замер напруги ДПЛС, результат в студию.

Налетов Константин 4 года назад

ходит легенда, что на производстве кабеля могут перепутать краску для жил, т.е. в начале бухты красная жила, в конце становится синей... 

Волков Андрей 4 года назад

Ни какая не легенда, встречались такие кабеля, на месте стыка скрутка под изиляцией.

Спирин Леонид Васильевич 4 года назад

Дело было не в бабине,  переплюсовка просто с обоих сторон перед бризом и сломанный тестер, который каждый раз разную полярность показывает. Тема закрыта.

Зимин Виктор Константинович 4 года назад

Тьфу

Леготин В В 4 года назад

было дело, тоже не раз ловил себя, проговаривая какой цвет в какой клеммник и при этом запихивая в другой, обычно вовремя замечал такую подставу.

Волков Андрей 4 года назад

Было бы не досадно, если бы сам монтажил 
 

Зимин Виктор Константинович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов