|
Здравсвуйте, подключаю бриз, даже пустой, т.е. без ответвление, напряжение на дплс падает до 0,5. Меняли и бриз и кдл. На других этажах все по аналогии и работает. Как прикрепить конфиг. Кдл 4 года назад Зимин Виктор Константинович 18ходит легенда, что на производстве кабеля могут перепутать краску для жил, т.е. в начале бухты красная жила, в конце становится синей...
– Волков Андрей 4 года назад Ни какая не легенда, встречались такие кабеля, на месте стыка скрутка под изиляцией.
– Спирин Леонид Васильевич 4 года назад Дело было не в бабине, переплюсовка просто с обоих сторон перед бризом и сломанный тестер, который каждый раз разную полярность показывает. Тема закрыта.
– Зимин Виктор Константинович 4 года назад было дело, тоже не раз ловил себя, проговаривая какой цвет в какой клеммник и при этом запихивая в другой, обычно вовремя замечал такую подставу.
– Волков Андрей 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3800 раз
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 4 года назад
#ссылка