Добрый день! Вопрос к разработчикам Болида, наверное больше к программированию. Есть огромный  торговый объект будет делаться на системе Болид Орион адресные датчики. Возможно ли осуществить включение вентилятора на разную мощность в зависимости от сработки конкретного датчика. То есть должно быть разделение по зонам относительно вентилятора.
Вентилятор стоит один для дымоудаления на 3 этажа, к примеру. Только надо сделать так, чтобы при сработке датчика на первом этаже включался вентилятор на определенную мощность. При сработке датчиков на втором этаже, например, должен сработать тот же вентилятор, только на большую мощность. И на третьем соответственно на третью мощность. Заказчик хочет сэкономить на вентиляторах, то есть вместо трех надо поставить один. Возможно ли это реализовать? Я так понимаю, что при помощи реле С2000-СП это можно сделать?
Спасибо всем за ответы

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Релейные блоки С2000-СП1(2) на выходе имеют "сухие" контакты. Если вы сможете организовать несколько входов в схеме управления вентилятором (для его включения в 3-х режимах), то все получится. Ваш вопрос не к Болиду.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

для примера на своих объектах при монтаже использую УК-ВК.через КПБ.коммутация до 220 в.вполне помогает.а так хоть СП-1.зависит как запрограммируете реле.и привяжете разделы.плюс конечно сама автоматика этого вентилятора способна ли на такое.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Лина, по сути Вам нужно что бы один и тот же вентилятор работал в трех разных режимах. С помощью сухих контактов СП-1 или выходов КПБ, вряд ли получиться. К вентилятору нужно добавлять отдельный контроллер который будет управлять этим режимами. Например: замкнули с помощью реле № 1 СП-1 вход управления контроллера № 1, вентилятор заработал на малую мощность. Замкнули с помощью реле № 2 СП-1 вход управления контроллера № 2 вентилятор заработал на среднюю мощность, и так далее. В общем ищите сначала вентилятор с контроллером на несколько режимов, а дальше дело техники.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Интересно,конечно посмотреть вентилятор !
Можно поставить ассинхронник и менять число пар полюсов,
либо ассинхронник с фазным ротором.Но и в том и другом случае эл.схема будет довольно громоздкой !
Всё-таки это дымоудаление и двигатель должен быть  мощным!И ,хотелось бы точно знать про двигатель!А,сделать конечно реально!


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

стандартное решение - частотный преобразователь перед вентилятором. достаточно подобрать необходимую модель с необходимым числом цифровых входов по количеству требуемых ступеней мощности. запрограммировать релейный блок - задача несложная.
чисто теоретически - можно завязать мощность на открытие клапанов дымоудаления в определенной зоне

Песков Игорь Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ставили своего рода климат-контроль, по заранее выставленной температуре перехода в "пожар" С2000-ИП (тип шс № 9), срабатывал определенный выход КПБ, который в свою очередь запускал двигатель вентиляции, на вдувание или на выдувание. Это вот было такое желание заказчика на пожарных датчиках собрать данную штуку. Какой контроллер на управление вентилятором, врать не буду даже не вникал. Мне было дано в руки 5 пар проводов (протащены до приборов) с номерами, и поставленна задача при какой температуре должно пойти питание на тот или иной провод. 

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Михаил!Одно дело-климат контроль(приток-вытяжка),и ..дымоудаление!
И вообще,допускается ли в пожарной сигнализации "пожелание заказчика"?
Так можно дойти до того,что ДИПы будем устанавливать под цвет сотового телефона "заказчика"
Нет,всё-таки надо смотреть двигатель!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

На том объекте пожарные датчики отдельно стоят, получается так: в помещении стоят дымовые для ОПС и тепловые для климат-контроля. Объект частный "домик" на 4 этажа с баром на 40 человек, сауной и т.п.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

можно поставить частотный преобразователь на вентилятор, запрограммировать на несколько уровней, только будет ли такая схема дешевле.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
...Или ,как вариант-при срабатывании любого датчика-вентилятор включается на "максимум"
Так будет хоть шанс,что при пожаре у этого "жадины-говядины" народ не задохнётся.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

А разве в требованиях к вентилятору дымоудаления не значится минимальное количество автоматики? На новых объектах даже плавный пуск "звезда-треугольник" не проканал уже. Только пускатель и всё.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Спасибо,Евгений Владимирович!Вспомнилось из практики.
34 года тому назад-это было моей темой "на защиту разряда"!
"Запуск двигателя "звезда-треугольник от пожарной автоматики"!Сколько же воды утекло!Спасибо,напомнили!

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

А разве в требованиях к вентилятору дымоудаления не значится минимальное количество автоматики? На новых объектах даже плавный пуск "звезда-треугольник" не проканал уже. Только пускатель и всё. 

при значительной мощности двигателя может выбить вышестоящий защитный автомат. дымоудаление дымоудалением, но и электробезопасность никто не отменял

Песков Игорь Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Как говорят: утро вечера мудрее. Так вот проснулся и со свежими мыслями пришел к вывод по данному вопросу, все мы в обсуждении забыли про скорость воздушного потока, необходимого для дымоудаления. С разными мощностями вентилятора по нормам проблематично попасть. Автору вопроса рекомендую посмотреть каталог типовых решений, в котором как раз есть решение данного вопроса http://bolid.ru/support/catalogs/catalogs_17.html. То есть получаем: один вентилятор, один ШКП, три С2000-СП4 (для управления клапанами) и соответвенно три клапана. И изобретать ничего не нужно.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Получили проект торгового центра. Предусмотрены адресные ДИП-34А, С-2000-КДЛ. Так же предусмотрено дымоудаление из производственных помещений. И в этих небольших (в серднем 3х4) помещениях предусмотрено по 3 адресных ДИПа!!! Считаем. что это много. 
И вообще, может ли кто-то пояснить п.14.3 СП5.13130 и почему он противоречит п.14.1? 

8 лет 6 месяцев назад

avatar
Дело в том что проектировщики, которые делали Вам проект, не могут отличить двух или однопороговый прибор, т.е аналоговый от адресного.

Киселёв Михаил 8 лет 6 месяцев назад

Не факт может как раз проектировщики и правы, и дело не в том что они не могут отличить... Пояснить почему 3 у них как раз надо и спрашивать, не с неба же они взяли 3...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

3, потому что есть в условии такое словосочетание "не менее". Для ДИПов выполняется выполняются условия п.13.3.3 а,б,в. Поэтому два минимум, а больше Вам никто не запрещает. И если вдруг один из ДИПов выйдет из строя насколько оперативно Вы его поменяете на исправный? Потому и три. И никаких противоречий я не вижу.

Савельев Семен Александрович 8 лет 6 месяцев назад

Смысла пихать больше чем надо, как правило нет... Тем более монтаж выполняет другая организация... Да и опять же- если это монтажная организация, то им что лишняя денюжка не нужна?... Чёт я сомневаюсь... Скорей всего организация хочет перебить цену, но не знают нормативку и боятся....

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 6 месяцев назад

Специально для тех кто может отличить аналоговый прибор от адресного:
7.1.2 По виду обмена информацией о пожароопасной ситуации в защищаемых помещениях между приборами и ИП, а также другими техническими средствами пожарной автоматики, приборы подразделяются на:
     - аналоговые:
     - пороговые;
     - комбинированные.
     Примечание - Под аналоговым видом представления информации подразумевается прием-передача данных о текущем значении контролируемого параметра в виде аналогового или оцифрованного сигнала.

Viss 8 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4713 раза

ЗАДАН

8 лет 10 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП1
С2000-СП2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.