Здравствуйте, может кто-то хотя бы сделать набросок или примерно указать, как осуществить создание сценария. 4 года назад Dibaev Nail 146Да вы правы смк "магнита" нет (ИО вставлен, но не подключен) Установщики сказали у вас в электромагнитном замке встроен. И при детальном его осмотре обнаружил два отсоедененных (бел/зел) провода. Есть предположение, что это они)
1. Их напрямую можно тянуть к 2000-2 или через что-то? 2. Будут ли конфлмктовать встроенный и ИО? – Dibaev Nail 4 года назад Как же он будет конфликтовать, если он не подключен?
Установщики сказали у вас в электромагнитном замке встроен. Что означают эти слова? В чём их смысл? Так-то в замок много чего встроено, в нём одних только винтиков хватит установщикам на десяток ответов. Типа не беспокойтесь, там встроено, спасибо за заплаченные нам деньги, всего хорошего, держитесь. А что делает этот встроенный? Я это к тому, что хорошо бы понимать, что делают на вашей конкретной двери те или иные шняги. Не обязательно знать законы физики, по которым чашка падает, но взаимосвязь "чашку выронили -> чашка упала" желательно понимать. Что делает встроенный кто-то при открытой двери, что он делает при закрытой двери? – Иванов Андрей Львович 4 года назад Это были "спецефические" установщики) до сих пор открываем для себя новое, как видите) Вообщем из двух проводов (зеленый на GND, белый через резистр на DOOR в С2000-2)
теперь при нажатии аварийной/пожарной пишет (взлом корпуса, дверь меняет цвет на красный). Остается вопрос сценария открытым) – Dibaev Nail 4 года назад Хорошо, геркон в замке соединили с контактами DOOR в С2000-2.
А куда подключена аварийная кнопка, к каким контактам? Провода тянутся в замок или в С2000-2? Специалист смог бы сказать это по производимому эффекту, у меня догадаться не получается. – Иванов Андрей Львович 4 года назад Кнопка тоже идет в С2000-2, только не напрямую, а через замок. Просто она уже была соеденена.
– Dibaev Nail 4 года назад куда именно в С2000-2?
Вот вы, наверное, читаете и возмущаетесь, чего он выпрашивает, дурак, что ли? – Иванов Андрей Львович 4 года назад Нет нет так не думаю)
и так от пожарной/аварийной кнопки идет 4 провода Бел/Кор не используются Красн. соеденен с красным из электрозамка , в котором встроен смк. Синий идет в С2000-2 на 12В – Dibaev Nail 4 года назад Не получается у меня в голове построить схему, наверное, это потому что я не держу в голове схему данного конкретного замка. Вы тоже не держите, поэтому путь у вас один, лист бумаги и зарисовывать фактическую схему для обретения понимания.
– Иванов Андрей Львович 4 года назад Судя по всему у вас в аварийной/пожарной кнопке две пары контактов. Через одну подано питание на замок, а вторую можно посадить на ШС того же С2000-2. А дальше можете вешать на него хоть сценарий.
Мы так и включали на нескольких объектах. – Колобов Сергей Владимирович 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Геркон в цепи "дверь" должен быть обязательно. 4 года назад Заварзин Сергей 1140Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2800 раз
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если нету никакого события, то и сценарий не к чему прикручивать.
– Волков Андрей 4 года назад
#ссылка