партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСценарий на проход через СКУД

Эксплуатация » Сценарий на проход через СКУД

Здравствуйте, может кто-то хотя бы сделать набросок или примерно указать, как осуществить создание сценария.
сценарий требуется для:
(2 считывателя на каждой стороне двери. На одной стороне есть пожарная/аварийная кнопка. Дверь ставится в режим "закрыть" блокируется на проход по пропуску. Определенный круг лиц должен иметь доступ в этом режиме, а все остальные при попытке пройти, используя пожарную/аварийную кнопку, система должна их отметить оповещением).
Сценарий создаю вкладке "сценарий" / добавить / использовать преведущие, как шаблон / и в колонке справа выбираю "считыватель", "монитор" и т.д.
Возможно есть альтернативные варианты.
P.S. при нажатии на аварийную/пожарную кнопку в режиме "закрыть" блокировки двери, система никак не реагирует на проход. 

3 года 5 месяцев назад

avatar
ну если система никак не реагирует на нажатую аварийную кнопку, то видимо кнопка подключена в разрыв питания замка, а геркона, который бы и сигнализировал о нелегитимном проходе, нету. Так?
Если нету никакого события, то и сценарий не к чему прикручивать.

Волков Андрей 3 года 5 месяцев назад

Да вы правы смк "магнита" нет (ИО вставлен, но не подключен) Установщики сказали у вас в электромагнитном замке встроен. И при детальном его осмотре обнаружил два отсоедененных (бел/зел) провода. Есть предположение, что это они) 
1. Их напрямую можно тянуть к 2000-2 или через что-то?
2. Будут ли конфлмктовать встроенный и ИО?

Dibaev Nail 3 года 5 месяцев назад

Как же он будет конфликтовать, если он не подключен? 
Установщики сказали у вас в электромагнитном замке встроен.

Что означают эти слова? В чём их смысл? Так-то в замок много чего встроено, в нём одних только винтиков хватит установщикам на десяток ответов. Типа не беспокойтесь, там встроено, спасибо за заплаченные нам деньги, всего хорошего, держитесь. А что делает этот встроенный? 

Я это к тому, что хорошо бы понимать, что делают на вашей конкретной двери те или иные шняги. Не обязательно знать законы физики, по которым чашка падает, но взаимосвязь "чашку выронили -> чашка упала" желательно понимать. Что делает встроенный кто-то при открытой двери, что он делает при закрытой двери?

Иванов Андрей Львович 3 года 5 месяцев назад

Это были "спецефические" установщики) до сих пор открываем для себя новое, как видите) Вообщем из двух проводов (зеленый на GND, белый через резистр на DOOR в С2000-2)
теперь при нажатии аварийной/пожарной пишет (взлом корпуса, дверь меняет цвет на красный). 
Остается вопрос сценария открытым) 

Dibaev Nail 3 года 5 месяцев назад

Хорошо, геркон в замке соединили с контактами DOOR в С2000-2.  
А куда подключена аварийная кнопка, к каким контактам? 
Провода тянутся в замок или в С2000-2? 
Специалист смог бы сказать это по производимому эффекту, у меня догадаться не получается. 

Иванов Андрей Львович 3 года 5 месяцев назад

Кнопка тоже идет в С2000-2, только не напрямую, а через замок. Просто она уже была соеденена. 

Dibaev Nail 3 года 5 месяцев назад

куда именно в С2000-2?
Вот вы, наверное, читаете и возмущаетесь, чего он выпрашивает, дурак, что ли?

Иванов Андрей Львович 3 года 5 месяцев назад

Нет нет так не думаю)
и так от пожарной/аварийной кнопки идет 4 провода
Бел/Кор не используются
Красн. соеденен с красным из электрозамка , в котором встроен смк.
Синий идет в С2000-2 на 12В

Dibaev Nail 3 года 5 месяцев назад

Не получается у меня в голове построить схему, наверное, это потому что я не держу в голове схему данного конкретного замка. Вы тоже не держите, поэтому путь у вас один, лист бумаги и зарисовывать фактическую схему для обретения понимания. 

Иванов Андрей Львович 3 года 5 месяцев назад

Судя по всему у вас в аварийной/пожарной кнопке две пары контактов. Через одну подано питание на замок, а вторую можно посадить на ШС того же С2000-2. А дальше можете вешать на него хоть сценарий.
Мы так и включали на нескольких объектах.

Колобов Сергей Владимирович 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Геркон в цепи "дверь" должен быть обязательно.
Для блокировки части сотрудников по расписанию используйте стандартную функцию СКУД - окна времени / расписания (читай доку по АБД и С2000-2).
Кнопка разблокировки замка (но не ручной извещатель о пожаре и т.п.) должная иметь 2 группы контактов - силовая для замка и слаботочная для охранной сигнализации, если нету - расшивай либо через реле, либо замени кнопку.

3 года 5 месяцев назад

avatar
Благодарю, попробую

Dibaev Nail 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2400 раз

ЗАДАН

3 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.