партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСценарий на проход через СКУД

Эксплуатация » Сценарий на проход через СКУД

Здравствуйте, может кто-то хотя бы сделать набросок или примерно указать, как осуществить создание сценария.
сценарий требуется для:
(2 считывателя на каждой стороне двери. На одной стороне есть пожарная/аварийная кнопка. Дверь ставится в режим "закрыть" блокируется на проход по пропуску. Определенный круг лиц должен иметь доступ в этом режиме, а все остальные при попытке пройти, используя пожарную/аварийную кнопку, система должна их отметить оповещением).
Сценарий создаю вкладке "сценарий" / добавить / использовать преведущие, как шаблон / и в колонке справа выбираю "считыватель", "монитор" и т.д.
Возможно есть альтернативные варианты.
P.S. при нажатии на аварийную/пожарную кнопку в режиме "закрыть" блокировки двери, система никак не реагирует на проход. 

11 месяцев 19 дней назад

avatar
ну если система никак не реагирует на нажатую аварийную кнопку, то видимо кнопка подключена в разрыв питания замка, а геркона, который бы и сигнализировал о нелегитимном проходе, нету. Так?
Если нету никакого события, то и сценарий не к чему прикручивать.

Волков Андрей 11 месяцев 19 дней назад

Да вы правы смк "магнита" нет (ИО вставлен, но не подключен) Установщики сказали у вас в электромагнитном замке встроен. И при детальном его осмотре обнаружил два отсоедененных (бел/зел) провода. Есть предположение, что это они) 
1. Их напрямую можно тянуть к 2000-2 или через что-то?
2. Будут ли конфлмктовать встроенный и ИО?

Dibaev Nail 11 месяцев 18 дней назад

Как же он будет конфликтовать, если он не подключен? 
Установщики сказали у вас в электромагнитном замке встроен.

Что означают эти слова? В чём их смысл? Так-то в замок много чего встроено, в нём одних только винтиков хватит установщикам на десяток ответов. Типа не беспокойтесь, там встроено, спасибо за заплаченные нам деньги, всего хорошего, держитесь. А что делает этот встроенный? 

Я это к тому, что хорошо бы понимать, что делают на вашей конкретной двери те или иные шняги. Не обязательно знать законы физики, по которым чашка падает, но взаимосвязь "чашку выронили -> чашка упала" желательно понимать. Что делает встроенный кто-то при открытой двери, что он делает при закрытой двери?

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 18 дней назад

Это были "спецефические" установщики) до сих пор открываем для себя новое, как видите) Вообщем из двух проводов (зеленый на GND, белый через резистр на DOOR в С2000-2)
теперь при нажатии аварийной/пожарной пишет (взлом корпуса, дверь меняет цвет на красный). 
Остается вопрос сценария открытым) 

Dibaev Nail 11 месяцев 18 дней назад

Хорошо, геркон в замке соединили с контактами DOOR в С2000-2.  
А куда подключена аварийная кнопка, к каким контактам? 
Провода тянутся в замок или в С2000-2? 
Специалист смог бы сказать это по производимому эффекту, у меня догадаться не получается. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 18 дней назад

Кнопка тоже идет в С2000-2, только не напрямую, а через замок. Просто она уже была соеденена. 

Dibaev Nail 11 месяцев 18 дней назад

куда именно в С2000-2?
Вот вы, наверное, читаете и возмущаетесь, чего он выпрашивает, дурак, что ли?

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 18 дней назад

Нет нет так не думаю)
и так от пожарной/аварийной кнопки идет 4 провода
Бел/Кор не используются
Красн. соеденен с красным из электрозамка , в котором встроен смк.
Синий идет в С2000-2 на 12В

Dibaev Nail 11 месяцев 18 дней назад

Не получается у меня в голове построить схему, наверное, это потому что я не держу в голове схему данного конкретного замка. Вы тоже не держите, поэтому путь у вас один, лист бумаги и зарисовывать фактическую схему для обретения понимания. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 18 дней назад

Судя по всему у вас в аварийной/пожарной кнопке две пары контактов. Через одну подано питание на замок, а вторую можно посадить на ШС того же С2000-2. А дальше можете вешать на него хоть сценарий.
Мы так и включали на нескольких объектах.

Колобов Сергей Владимирович 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Геркон в цепи "дверь" должен быть обязательно.
Для блокировки части сотрудников по расписанию используйте стандартную функцию СКУД - окна времени / расписания (читай доку по АБД и С2000-2).
Кнопка разблокировки замка (но не ручной извещатель о пожаре и т.п.) должная иметь 2 группы контактов - силовая для замка и слаботочная для охранной сигнализации, если нету - расшивай либо через реле, либо замени кнопку.

11 месяцев 18 дней назад

avatar
Благодарю, попробую

Dibaev Nail 11 месяцев 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

860 раз

ЗАДАН

11 месяцев 19 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.