Добрый день. У меня на работе сложилась следующая ситуация. 4 года 1 месяц назад spaike 1Лучшее решение все же манометры у вентмашины и управление частотниками вентиляторов с ограничением предельного давления. Плюс аварийные механические клапана предельного перепада давления. Грамотно, надежно. Но за деньги. Если хочется отскочить бесплатно, то лучше контролировать не питание СП, а состояние конечников начального положения ОЗК. Тогда при любой неисправности с закрытием ОЗК (СП, электронной части привода, редуктора) будет происходить останов вентмашин. Конечники можно контролировать не у всех ОЗК, а только у магистральных. Ну тут уж сами смотрите.
– Леготин В В 4 года 1 месяц назад Вот что-то не понял. ОЗК закрываются,но вентустановка не останавливается? А это как? Вот не хотелось бы сравнивать приёмку объектов,но вот у нас в РБ с этим жестоко. При сигнале пожар вся проточка и вытяжка вырубается полностью. Или я что-то не так понял из вопроса? Ну как решение проблемы перед шкафом автоматики поставить тоже СП 2. И хвост от него на расцепитель шкафа. СП 2 запрограммировать по событию пожар.
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 1 месяц назад Вот что-то не понял. ОЗК закрываются,но вентустановка не останавливается? А это как?
Я тоже не понял ,Фёдор Сергеевич. Если речь идёт о "частотниках",то в настройках частотника можно задать параметр."Остановить сразу" Скорее всего,что в "частотнике" этот параметр установлен "Остановить с выкатом". Тем более ,что если это современная вент установка-то скорее всего ,что она управляется каким-то тех.контроллером. Скорее сего ,что "Сегнетикс пиксель". Просто питание "рубить" не надо ,а провода пересадить на вход "FS" контроллера. Так называемый "фаер сенсор". Всё отработает нормально. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Вот что-то не понял. ОЗК закрываются,но вентустановка не останавливается? А это как? Так написано же, что пружиной. Предложение: поставить аналогичный ОЗК возле вентмашины, связать его механической тягой с красной кнопкой на автомате питания вентмашины. Если ОЗК начнут закрываться в рукавах, то возле вентмашины тоже начнёт закрываться и нажмёт на СТОП. – Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад При моргании света на объекте блоки СП4/220 уходят в ошибку, Аккумуляторы в РИПы не ставите из-за кризиса или принципиально? – Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад А при чём тут РИП,если "колбасит по силовой 220 вольт"
Тут не РИП нужен ,а бесперебойник. Конечно велено подключать через АВР,но время на "распознавание неисправности в АВР" конечно есть .Но за короткий промежуток времени АВР может и не переключиться. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Виноват, не подумал. АВР может переключаться несколько секунд, и эта штука не плавная. Были случаи в нашем здании, когда при переключении АВР горела электроника в магазинах.
– Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад Ну ещё больше не понял! 220 рубится. ОЗК(через СП 4-220) закрываются. Каким Макаром вентустановка продолжает работать? На ней же тоже фаза пропадает,она же тоже должна упасть. На частотники останов с выбегом,хрен с ним. Неужели за это время ОЗК успевают закрыться,а движок не останавливается? Тогда и толку от сценария "выключить при аварии питания" нет никакого
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 1 месяц назад Видимо, контроллер вентмашины из-за вшивого обесточивания на 2 секунды не зависает и не сбрасывает программу в ресет. Возможно, он даже не знает, что было обесточивание.
– Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад Да никак вент установка не должна в таком состоянии работать.
Тогда (если клапан ОЗК) закрыт-то отработает защита "перепад потока воздуха" на двигателе и движок отключится. И не просто отключится,а подаст сигнал "Авария" на контроллер. Это уже испытано и проверено. Просто работаем с ветиляционщиками сообща.Вот и "нахватался" познаний. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Установка работает не потому, что у неё выполняются какие-то там условия, а потому то директор велел ей дуть. И она будет дуть, несмотря на отсутствие защиты и даже частотников. Реалии.
– Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад Вот тут не соглашусь. Даже очень сильно ...не соглашусь.
Отступление... У меня все клапана (и ДУ и ПД и ОЗК) выведены на БКИ. Так вот при совместной проверке системы (вместе с вентиляционщиками) специально делаю имитацию "закрытия ОЗК",что бы вертиляционщики убедились в том ,что и их система настроена правильно. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад Это отступление из серии "дочь миллиардера сама подняла свой бизнес с нуля". Не у тебя клапана выведены на БКИ, а у твоего директора. Это он дал деньги и на клапана, и на БКИ. Твой директор дал, и ты гордо говоришь, что у тебя всё выведено. А мне директор денег не дал, и я такого сказать не могу, хотя очень хотел бы.
В тех местах, где оборудование присутствует, я тоже специально делаю имитацию, почему бы не сделать. Ну ладно, сеанс зависти закончился. – Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад Ребят,без обид только! Вот почему в наших с Вами странах всё вечно через одно место? Вот делали как-то отель Мэрриот. Так их страховщик приезжал раз ***цать,в каждую дырку залезть умудрился... Ну и далее по тексту. И по пожарке и по вентиляции. Да по всему по чему только можно. А у нас только и экономят на чём только можно. Поэтому и ТРЦ горят у нас. И воздуховоды гнёт....
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года 1 месяц назад На ровном месте митинг. Человек спрашивал об аварийной обстановке, отказе оборудования. Не норма и не пожар. Отказ ОЗК может быть не только из-за пропадания 220 на СП. Часто встречаются неисправности DC-DC конверторов в приводах и просто механические поломки редуктора. Вот тут и надо или ограничивать давление в воздуховодах (частотником вентилятора, предохранительным перепускным клапаном), или просто рубить жестко или мягко вентмашину если конечники открытого положения ОЗК не в норме.
– Леготин В В 4 года 1 месяц назад В.В. плюсую Вам.
У нас тоже иногда воздуховоды гнёт, хотя сделано вроде правильно: как только концевик любого ОЗК не в норме пульт даёт команду на отключение соответствующей установки. Сигнал этот не рубит 220, а поступает на контроллер частотника. Частотники с выбегом, поэтому и раздувает воздуховоды. spaike, Вам надо предложить руководству допрограммировать систему (реализовать алгоритм отключения установки при закрывании любого ОЗК), а возможно и дооснастить систему средствами управления установками. – Налетов Константин 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2530 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Может на клапанах есть какие физические концевики? вот их бы и подтянуть к вентмашинам - "железная" логика всяко лучше)
а сценарии дело не хитрое, смотрите какое событие СП4 выдают при аварии в лог ориона, к этому событию в АБД и подцепляете сценарий. Сценарий шаблонный - Включить на время какое-то реле, а это реле должно быть подключено к вентмашине. На время, потому что вентмашины вроде сами не перезапускаются из пожарной тревоги, значит человечек туда придёт и сам посмотрит, значит реле держать включенным постоянно и не требуется.
– Волков Андрей 4 года 1 месяц назад
#ссылка