1. предлагается в данные организации сведения о её присутствии с социальных сетях (на сайт можно добавить ссылку В социальных сетях, например : http://www.youtube.com/channel/UCnvjnARyW1M38a_lR5J7HOQ или https://www.facebook.com/aso33.ru) 10 лет 2 месяца назад Светушенко Станислав Геннадьевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
п.2 - исправили. 10 лет 2 месяца назад Демин Геннадий 841Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо. 10 лет 2 месяца назад Светушенко Станислав Геннадьевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
прошу Вас добавить отдельной строчкой "Случаи срабатывания автоматической пожарной сигнализации / пожаротушения - описание" 10 лет 2 месяца назад Светушенко Станислав Геннадьевич 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Станислав, штатные "случаи срабатывания" описаны в документации к продукту. Нештаные случаи - это в подавляющем большинстве неверное подключение. Остальные случаи - это производные от указанных выше. В любом случае это вопросы эксплуатации оборудования, которые вы можете обсуждать с другими коллегами в соотв-ей группе форума (можете создать тему "случаи срабатывания" указать тег "С2000-АСПТ" и обсуждать этот вопрос с вашими коллегами). 10 лет 2 месяца назад Демин Геннадий 841Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В краеведческом музее были 3 самопроизвольные сработки пожаротушения тонкораспыленной водой под управлением С2000-КПБ. Причины так и не смогли установить. 10 лет назад Сурнин Владимир Иванович 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У нас во Владимире произошло три случая срабатывания С2000-АСПТ: 1. Сработало несколько модулей порошкового пожаротушения в архиве УВД (засыпало личные дела сотрудников УВД, нанимали клирнговую компанию с пылесосами), так и не смогли ничего понять, лог распечатали, но по нему указано что пуск происходит прежде чем сработка извещателей. 2. Сработка модулей на складе Изолан инвеста 40 модулей Буран, лог распечатали, но там линейники дали команду не понятно почему но без подтверждения от двух - сработало. 3. Склад меьеди - модули были отключены но АСПТ дал пуск (без \\ сработки извещателей) - сам видел в расшифровке- звонил в тех. поддержку но ничего не смогли объяснить. 10 лет назад Светушенко Станислав Геннадьевич 10Да, согласен что иногда случается сработки модули порошкового и газового пожаротушение. Надо смотреть обстановку вокруг, есть ли наводки и статический ток, повреждения изоляция кабеля во время монтажа, контакты подключения кабеля. У нас был такой случай в серверной помещении, обслуживающий персонал коснулся отверткой к корпусу оборудования, и моментально сработал модуль газового пожаротушения, и позже сработало автоматика дымоудаления. Причину нашли что в каких-то местах не было заземлено корпус оборудования, модули и трубы, и привел статический ток.
– Ковальчук Евгений Николаевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3983 раза
10 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий