|
Пытаемся в охранной сигнализации интерфейc RS485 после пульта С2000М (ver.4.12) по сети передать через однопортовые преобразователи MOXA Nport IA-5150. Преобразователи настроены в режим Pair connection master/slave. Оба устройства в сети друг друга видят, соединение успешное. 4 года 1 месяц назад Стерхов Андрей Валентинович 14да, конечно не в ОПСке, а в Ресурсе, и только с эл.счётчиками (там CAN-интерфейс). Но болид же) с 2015 года трудятся nport'ы. Как настроил их, так никто к ним и не прикасается больше, правда один пришлось поменять - полы выравнивали так, что даже в подвальный ШПС затекло о_О
– Волков Андрей 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а упрогом видно приборы? А если пульт в режим программироватния перевести? 4 года 1 месяц назад Песков Игорь Александрович 149Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На самом пульте иногда один прибор из четырех на интерфейсе находится, но почти сразу теряется. Такая же картина и при режиме пульт в программировании . Пробовали программой uprog и также настраивали АРМ Орион Про 1.20.3.3: С2000М в программировании, в БД ядро опроса опрашивает сом-порт приборы без пульта. 4 года 1 месяц назад Стерхов Андрей Валентинович 14Я сейчас просто уточнить, оно конечно врядли, но все таки. Вообще новичок в этом деле, потому сильно не бейте)
А вот пульт С2000М приборы после преобразователей ну никак не хочет находить. На интерфейсе 485 обмен на самих преобразователях виден Rx и Tx увеличиваются. У вас преобразователь к пульту подключен по 485 или по 232 порту? Насколько я понимаю, если нужно, чтобы пульт работал в режиме "компьютер", то тогда подключать надо к 232, если по 485, то тип протокола должен быть установлен "Орион" и скорость не выше 9600. Ну и на сайте болида нашел статью (правда старую) https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/recommend/recommend_26.html. Вдруг пригодится. – Петров Петр 4 года 1 месяц назад Таймингами на самих приборах не пробовали играть?– Леготин В В 2 дня 17 часов назад Приборы С2000-2, С2000-4, Сигнал-20П, где в них тайминги? В настройках С2000М изменения делал в первом посте описал – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В настройках этих преобразователей задайте "Force transmit"=2. 4 года 1 месяц назад Кузьминов Сергей Владимирович 341Параметр "Force transmit"=2 очень правильный, позволяет преобразователю собирать принимаемые данные в пакет и передавать его только при детектировании паузы 2 мс между байтами. Это гарантирует, что пакет данных протокола Орион не будет передан частями, что он останется слитным, что крайне важно для нормальной работы. Но... Если судить по документации на Nport IA-5150, в режиме "Pair connection master/slave" он не работает.
– Ильин Сергей 4 года 1 месяц назад Тогда переключить преобразователи в TCP сервер/клиент и задать "Force transmit"=2.
Я так понял, что режим "Pair connection" нужен только если требуется передавать сигналы DTR/RTS, а в данном случае это не требуется. – Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад Настроил преобразователи в режим TCP сервер/клиент и задал "Force transmit"=2.
Пульт С2000М не находит приборы на интерфейсе. Увеличил в настройках пульта "таймаут для ответа при поиске" 150 (по умолчанию стоит 6). Пульт стал обнаруживать приборы, но переодически с интервалом примерно в минуту происходит потеря приборов, потом опять находятся. – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Форумным мудрейшинам, доборого дня! 4 года 1 месяц назад ввв ввв 15А у меня вот UPORT 1650-16 с Болидом не взлетела. Не, ну как не взлетела, подключается всё без проблем, а затем работает от часа до двух суток и после зависон. Помогает только сброс по питанию. Какие я уж параметры не выставлял ("Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов") ни в какую долго жить не хочет. Плюнул и ушёл на другие преобразователи.
– Налетов Константин 4 года 1 месяц назад У ТС два преобразователя между пультом и приборами. Где там реестр искать?
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад Мдэ.... искать рееестр в винде.
"муха" за 1000 баксов из коробки может и пашет, но лучше настроить с помощью PC. Думаю у ТСа все присоединено к компу. Такие преобразователи впринципе для компа и созданы. (NPort Administrator) Кстати брандмаузер и файлволы искать там же. Портам 950 и 966 открыть все, что возможно. Что невозможно тоже открыть)))) Тупо удлинить линию можно более дешевыми железками. Все, итак 2 сообщения уже... Покидаю Вас. Ждем отписки ТСа. – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Неа))))))
В упроге максимум скорость в бодах. И протокол опроса, либо Орион, либо Про. Терь точно ушел, всем не болеть! – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Я настраивал через web интерфейс в linux. Ни один реестр не пострадал. Правда уж очень давно и немного другие модели.
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад Линукс прекрасно, но тут речь о Болидовских "мыльницах", следовательно настраивать uprogом, следовательно винда.
Поэтому, ждем ответа от ТС, помогло или нет. п.с. мне самому интересно))) – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Пофлудю немного. А я согласен с Рабковым Андреем, нафига такие дорогие железяки ставить? Решить задачу можно гораздо дешевле, а главное без особых проблем настройки. У ТСа тот самый случай, когда хотели как лучше, а получилось как всегда! Чесс слово, нафига огород городили?
– Налетов Константин 4 года 1 месяц назад ))))
Ну интересно же, на самом деле там фишка какая то есть. Не особо помню, сразу сорри за сленг и грамматику, с мобилы пишу)) Так вот, давным давно в далекой галактике (всем смотреть 2 сезон мандалорца)... ОС была сделана под ФСТЭК и МО и канал там типа шифрованый, ну чтобы "все в режиме"... Сейчас уже не так, но привычка у НВП осталась и это правильно! Об этом я упомянул в первом посте. А вот "муха" не была заточена под эту задачу, да и об существовании нашего НВП не знала.... Короче гоняет она чистый 485, а у нас "он с НВПэшным колоритом" тюненговый. Поэтому, что для них 1200 по витой, то у нас до 3000м по сечению 0,5. Програмировать так же нужно через 0,5. но уже беленькой)) А ваще канечно зло, для болида лучше болид. Мухи, неводы, титаны, тем более гуано с али... короче, юзайте то, что оттестино хотябы в лабораторных условиях в г.Королев С уважухой к Вам уважаемые. И без обид на меня, но иногда откровенную ересь люди пишут, прям раздражает. – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Я тоже думаю, что дешевле и надежнее в данном случае использовать С2000-Ethernet в режиме master/slave. Но вот у меня был случай, когда у заказчика объекты мониторились через ЛВС смежников. И там почему-то С2000-Ethernet работал нестабильно, а вот с moxa не было проблем. Но стабильность тестировал сам заказчик и он же попросил в проект заложить moxa. Случаи разные бывают.
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад можно просто (по моему экстендр называется) воткнуть, удлинение любого сигнала по ютипи.
можно ИЗЯрнеты, но последняя сборка винды вызывает много вопросов в их использовании... можно через fx sm40... да вариантов куча, хоть ПИшками... но умную железку, со своими дровами.... сращивать с нашим менталитетом, ну Вы поняли.... этим и интересна тема (лично мне) – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Если не смотреть в электрическую часть, то весь колорит НВП в том, что если пакет от прибора прийдет с задержкой больше чем нужно, то пульт просто проигнорирует этот пакет. Вот и все. А moxa не спешит отправлять пакеты, она ждет когда их побольше накопится в буфере, экономная :) А нужно ей сказать, что как только между байтами возникла пауза, т.е. пакет уже закончился и дальше ждать не стоит, то нужно сразу пакет отправлять в сеть.
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад самое зло в том, что забивая слово экстендр в гугле, выдается прибор для увеличения пипирки.
ребята, этот прибор не надо включать в линию передачи... он для писюна.... я говорил приблизитено про "md650a-13" не попутайте)))))) – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схематично, Сергей Владимирович изложил верно. 4 года 1 месяц назад ввв ввв 15Ну какой сетингс, если преобразователи стоят после пульта.
Как этим преобразователям то сказать что бы сразу пакет отправляли в сеть? Выше отписался про "Force transmit"=2 и что не сильно помогло. – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад На самом пульте иногда один прибор из четырех на интерфейсе находится, но почти сразу теряется. Такая же картина и при режиме пульт в программировании . Пробовали программой uprog и также настраивали АРМ Орион Про 1.20.3.3: С2000М в программировании, в БД ядро опроса опрашивает сом-порт приборы без пульта.
Картина таккая же, какой то прибор найдется и пропадает Ваши слова? Ну какой сетингс, а такой, который стоит до Ядра и пульта в режиме програмирования .. т.е. протокола орион... Вааще не полохо бы схему прикладывать .. Ну на нет, и советов нет, пытайте тайминги далее))) можно по совету ТП собрать "сборуи резюковые" и тайминги пульта выставить, програмулина была у них одно время, спеуиальная для таймингов с2000м – ввв ввв 4 года 1 месяц назад если мухи стоят у Вас после пульта, тогда вопрос какой преобразователь стоит ДО????
– ввв ввв 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Погадать решил)) в 10 по МСК. 4 года 1 месяц назад ввв ввв 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На самом пульте иногда один прибор из четырех на интерфейсе находится, но почти сразу теряется. Такая же картина и при режиме пульт в программировании . Пробовали программой uprog и также настраивали АРМ Орион Про 1.20.3.3: С2000М в программировании, в БД ядро опроса опрашивает сом-порт приборы без пульта. Картина таккая же, какой то прибор найдется и пропадает Это я описывал другое подключение чтобы убедится что дело все в преобразователях. Вот схема как собрано на стенде https://cloud.mail.ru/public/KDxh/4hezVPc8H 4 года 1 месяц назад Стерхов Андрей Валентинович 14Вот схема как собрано на стенде Болид рекомендует объединять 0В у приборов, питающихся от различных источников. Про гальваническую изоляцию линии 485 у Moxa я быстро ничего не нашел. Ну и глупый вопрос. Зачем Вам С2000-2 подключать к пульту? – Песков Игорь Александрович 4 года 1 месяц назад На стенде 0В у приборов объединял, разницы не видел.
– Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Схему глянул. Ясно. .... что не болта не яно)))
Пойдем от простого к сложному.... Это и это пробывали? (без скринов программы занимаюсь гаданием, даром ясновидения не абладаю)) https://moxa.ru/forum/index.php?/topic/2593-nprot-ia-5150-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-rs-485-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4/ https://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/recommend/recommend_27.html – ввв ввв 4 года 1 месяц назад Ну и глупый вопрос. Зачем Вам С2000-2 подключать к пульту?– Песков Игорь Александрович 3 часа 22 минуты назад Просто что на стенде есть то подключаем на интерфейс, в схеме начерчен только один прибор С2000-2. – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пы.сы пульт в каком режиме? комп или принтер? скорость по 485 какая? сколько бод? в самом "канкуляторе" чего написано 4 года 1 месяц назад ввв ввв 15Пульт "С2000М" в режиме "Компьютер", скорость 9600
– Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад А не всё ли равно, в каком он режиме? Это скорость у пульта по 232му интерфейсу, а Мохи стоят на 485м.
– Андрей, Ростов на Дону 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тогда переключить преобразователи в TCP сервер/клиент и задать "Force transmit"=2.Я так понял, что режим "Pair connection" нужен только если требуется передавать сигналы DTR/RTS, а в данном случае это не требуется.– Кузьминов Сергей Владимирович 1 день 16 часов назад Самое не понятное почему при всех равных условиях две многопортовые Nport 5650-16 в режиме "Pair connection" замечательно работают, а однопортовые IA-5150 в этом же режиме со всеми одинаковыми настройками не хотят правильно передавать 485 через себя. 4 года 1 месяц назад Стерхов Андрей Валентинович 14Самое не понятное почему при всех равных условиях две многопортовые Nport 5650-16 в режиме "Pair connection" замечательно работают, а однопортовые IA-5150 в этом же режиме со всеми одинаковыми настройками не хотят правильно передавать 485 через себя. Прошивка в обоих случаях последняя? – Песков Игорь Александрович 4 года 1 месяц назад В обоих случаях прошивка преобразователей последняя.
Проверил UDP mode, пульт приборы сразу нашел и все стабильно заработало. Ураа Единственное обязательно надо "Force transmit"=2, при 0 совсем нет ответов, при 1 еще как то проскакивают, а при 2 все приборы сразу находятся. Рассматриваем именно однопортовые моксы с двойным питанием, после пульта переводим 485 в сеть и в удаленных корпусах предполагаем ставить ответные парные преобразователи. Сейчас осталось понять чем для сети череват UDP mode 14 пар преобразователей. – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад А почему не рассматриваете передачу не через IP-сеть, а напрямую через оптику? Напрямую через оптику не нужно настраивать никакие таймауты. Ну или в крайнем случае С2000-Ethernet в режиме master/slave, тоже не нужно будет настраивать таймауты.
Многопортовые moxa пробуете при одном подключенном порте или при нескольких? Если при нескольких, то возможно из-за большого потока данных быстро заполняется буфер и moxa быстрее передает пакет в сеть. – Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад Напрямую через оптику не нужно настраивать никакие таймауты. Ну или в крайнем случае С2000-Ethernet в режиме master/slave, тоже не нужно будет настраивать таймауты. Блажен, кто верует... – Песков Игорь Александрович 4 года 1 месяц назад Это про оптику или про С2000-Ethernet в режиме master/slave?
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад в езернетах (и сом-портах, которых в этом случае уже не будет) может и не нужно настраивать, а вот в пульте... причём рекомендуется ювелирно настраивать, иначе либо пропадания останутся, либо дублирование появится.
Оптика конечно шустра, но дополнительные конвертация тоже свои мс добавят. – Волков Андрей 4 года 1 месяц назад Я с этим согласен, возможно что-то подкрутить придется, но все же это лучше чем просто трансляция пакетов через IP-сеть с задержками из-за буферизации.
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад А почему не рассматриваете передачу не через IP-сеть, а напрямую через оптику? Напрямую через оптику не нужно настраивать никакие таймауты. Ну или в крайнем случае С2000-Ethernet в режиме master/slave, тоже не нужно будет настраивать таймауты. Так построена сеть на предприятии в одной оптике на одних коммутаторах планируем передавать разные данные. Многопортовые moxa пробуете при одном подключенном порте или при нескольких? Если при нескольких, то возможно из-за большого потока данных быстро заполняется буфер и moxa быстрее передает пакет в сеть.– Кузьминов Сергей Владимирович 13 часов 44 минуты назад В тестировании участвовали многопортовые 5650-16 с подключенными несколькими портами, с одной стороны 13, с другой строны 3 – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Это про оптику или про С2000-Ethernet в режиме master/slave? это к сожалению про настройку таймингов – Песков Игорь Александрович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Про Вашу "муху" и Болид 4 года 1 месяц назад ввв ввв 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если у вас есть свободное волокно и оптика синг мод, то могу Вам подарить Болидовские медиа конвекторы (мне они не надь) 232/485. С ними будет работать, без "шаманства" 4 года 1 месяц назад ввв ввв 15Стих улыбнул )))
Мы сознательно купили для тестов 5150, чтобы уйти от 5650-16 на однопортовые – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Если у вас есть свободное волокно и оптика синг мод, то могу Вам подарить Болидовские медиа конвекторы (мне они не надь) 232/485. С ними будет работать, без "шаманства" Спасибо и это уже тоже тестировали, остановились на этом решении для АПС. – Стерхов Андрей Валентинович 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5780 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 4 года 1 месяц назад
#ссылка