Здравсвуйте, такая задачка:
Система дымоудоления на одном КДЛ  5 этажей, по два клапана с СП4 каждый и одной УДП на этаже, сценарий включить при активации УДП, запрещающих условий не ставил. В результате на одном этаже УДП не реагирует, т.е. индикация на нем срабатывает, но сценарий не отрабатывает. На пульт сообщение о активации УДП приходит как то выборочно, через одну. С дплс все хорошо, сделано кольцо. Привязываю кнопку с другого этажа, клапана открываются,  с БКИ тоже работают. Замена кнопки на другую результатов не дала. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, боюсь голову сломаю. На соседней секции аналогичная система, с такими же настройками только работает без проблем.

11 месяцев 16 дней назад

avatar
Я бы начал с того,что на УДП( который странно отрабатывает) променял адрес.
Можно конечно и тип поменять и поставить не 18,а 16
Проверить будут ли клапана при "Пожаре 2".открываться.
Но скорее всего,что УДП под замену. Но только после того,как ещё раз проверите правильность всех настроек.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 16 дней назад

Менял адреса и на кнопке и на сп4, раздвигал, были сподряд,  сделал с пробелами. Саму кнопку тоже менял на заведоморабочую.

Зимин Виктор Константинович 11 месяцев 16 дней назад

Попробуйте с этого УДП "клацнуть" не клапан ,к какю-то другую релюшку.
Если отработает-то дело в СП4.
Но если у Вас 2 вопроса по одному объекту-то Вам проще файл конфигурации выложить.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 16 дней назад

Как выложить файл с конфигураций? 

Зимин Виктор Константинович 11 месяцев 16 дней назад

Сначала на файлообменник.Потом ссылку .

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 16 дней назад

УДП не подобного конструктива? а то с этим беда была - чуть криво поставишь и всё, тампер не нажимается

Волков Андрей 11 месяцев 16 дней назад

Нет, большие удобные коробки
 

Зимин Виктор Константинович 11 месяцев 16 дней назад

http://drive.google.com/file/d/1LNxQHNUb_oy6o_ujLwk8fVMgI1pcOCQA/view?usp=sharing это кдл
https://drive.google.com/file/d/1ySYap_PWMoBJg-fZJYeYe8FSENG0SwSS/view?usp=sharing
и все остальное только так смог вставить

Зимин Виктор Константинович 11 месяцев 16 дней назад

 Вообщем меняю на нерабочем УДП тип шлефа на 16, номер зоны3 и вуаля все работает, меняю обратно на 18 - работает!Занимаюсь пусконаладкой в первый раз, и всё больше нравится эта система, которая больше похожа на танцы с бубнами.  На одной секции для адекватной работы УДП раздвигал адреса приборов, а на второй ещё и эти манипуляции с типом шлейфа, лишь бы дальше не пришлось более сложные ритуалы с жертвоприношением и прочее...

Зимин Виктор Константинович 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

961 раз

ЗАДАН

11 месяцев 16 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.