Вопрос к знатокам в шс1 аспт стоит спектрон 1 шт(доп резистор 1,5кОм) при имитации пожар на спектроне , аспт вместо внимания выдает неисправность шс и спектрон сам уходит в неисправность, вчем причина? 3 года 11 месяцев назад Маланин Максим Юрьевич 111Самое интересное у нас еще стоят аспт и там по два спектрона в шс и все отрабатывает , а вот когда он один в шс нет, ну завтра попробую поставить тип 3 у нас двухпроводная схема подключения
– Маланин Максим Юрьевич 3 года 11 месяцев назад Запуск пожаротушения должен выполняться с 2-х датчиков (СП5).
У нас Спектроны в АСПТ включены по двухпроводке тип 2. При их сработке АСПТ переходит только во внимание. Пожаротушение запускается при подтверждении тепловыми датчиками (по двум вниманиям) или только от тепловых (2 шт.) датчиков. У Спектронов "ложняки" бывают. – Колобов Сергей Владимирович 3 года 11 месяцев назад И ещё тип 2 с перезапросом (сбрасывает первую сработку), а тип 3 сразу переходит в пожар/внимание.
– Колобов Сергей Владимирович 3 года 11 месяцев назад Да знаю что по двум датчиками, забыл написать у аспт задействовано два шс по одному спектрону на шс, и один спектрон нормально реагирует делает внимание а другой почему-то нет
– Маланин Максим Юрьевич 3 года 11 месяцев назад А такой вопрос можно ли за место сирены в аспт подключить табло?
– Маланин Максим Юрьевич 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2923 раза
3 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Но скорее всего,что Вы его (Спектрон) не правильно подключили. Нужно использовать реле спектрона ,а +ШС и - ШС на Спектроне Это и есть "Неисправность".
Возможно,что мы смотрим разные схемы,но я бы лично собрал контакты Спектрона как "тепловой датчик" А на С2000-АСПТ задал тип ШС 3.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад
#ссылка