Подскажите как правильно настроить контроль на обрыв и кз  для светодиодных табло, а то получается что при обычном контроле кпб кз видит а обрыв только до первой таблички, после нее обрыв не виден пока само табло не выключишь

4 года 1 месяц назад

avatar
На страничках 7 и 8  РЭ на КПБ все отлично расписано. Проще их прочитать, чем мучаться неизвестностью.

Леготин В В 4 года 1 месяц назад

Контроль с периодическим отключением нагрузки не подходит ,а как правильно настроить программируемый порог обрыва?

Маланин Максим Юрьевич 4 года 1 месяц назад

А почему не подходит с периодическим отключением? Клиент озабоченный следит непрерывно за табличками? Можно же и объяснить, почему на одну восьмую секунду мигают. Ну если совсем все плохо, то считаем таблички по 20 мА, умножаем на количество и отнимаем 10 мА. Потом долго и нудно подгоняем, чтобы ложняки не сыпались.

Леготин В В 4 года 1 месяц назад

то считаем таблички по 20 мА, умножаем на количество и отнимаем 10 мА

Параметры тока при 2 типе контроля удобнее задать автоматически через UProg или комбинацией тампера.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Посмотри в любом паспорте как подключается МПН к нескольким устройствам линии. 

4 года 1 месяц назад

avatar
Это все расключенно по учебнику

Маланин Максим Юрьевич 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Непонятен алгоритм срабатывания контроля при программируемом пороге. Или этот порог является точкой при переходе которой меняется состояние, или это контрольным значением, при отклонениях от которого в + или - сторону происходит смена состояния шлейфа. Допустим у меня 12 табло по 20 мА. Соответственно общий рабочий ток равен 240 мА. Сработка в обрыв возможна при понижении тока на 30мА (240/8), тогда сработка должна быть при отключении 2 табло (2х20=40мА) и восстановление при их подключении, но этого не происходит. Ток восстанавливается до 240-245, а восстановления не наступает. Или при отключении 2-3х табло не происходит сработки на обрыв.
В Рубеже в РМ 4К выставляется порог и по уменьшению ниже этого порога идет сработка, а при достижении его восстановление, В КПБ же все загадочно и непонятно. Даже в Тромбоне понятно, что при изменении линии на определенное значение от эталонной нагрузки происходит сработка на обрыв, а при достижении контрольного значения все восстанавливается. Объясните мне пожалуйста алгоритм работы с данным значением в КПБ. А так же какой диапазон порогов сработки можно установить в данной настройке.

1 год 10 месяцев назад

avatar
Да уж, хорошо бы табличку как в сигнале расписано по сопротивлениям-состояниям шлейфов.

Королёв Евгений Владимирович 1 год 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4018 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

UProg
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.