Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, на объекте проектировщик запроектировал оповещение 2 типа и заложил всего одну линию, как можно сделать так чтобы в дежурном режиме табло светилось, а сирены молчали и только при сработке они выдавали светозвуковую сигнализацию? Схема подключения сп-2-bial-bias...bial 4 года назад Sarsenov Yerzhan 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Никак без доп оборудования, а если сделаете так как нарисовано, оно вообще работать не будет. Судя по схеме СП2 в исполнении с сухим контактом, к нему питание не подходит соответственно и с контактов реле ему неоткуда взяться:) 4 года назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Не прав!
Протяните "отдельное питание" Релюшка - "перекидная" Табличку- на "закрытый" Сиренку -на "открытый" контакты. Конечно " суперхалтура". Но какой Проект- таков и ответ. Это так "2-х ппроводку" на оповещение переделывали. Давно уже такое не делал. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Да, было бы прекрасно, если бы не одно но, кабель весь проброшен(1*2*0,75) и разъеденить сирену и табло не получится(((
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Тогда у Вас вооще ничего не получится.
Хотел предложить на "адрес" таблички и сирены заменить.Но и там "питание " отдельное нужно.... Тут 2 варианта... 1. Переделывать за счёт Проектировщика Это полное незнание оборудования и норм. 2. Бросать всё это дело на фиг. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Извиняюсь, ещё один. Для управления вентиляцией разве не используется УК-ВК, или по данной схеме можно работать?
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Так и УК-ВК без "питалова" работать не будет.
А "рубить" вентиляцию СП 1 Тоже сомнительно( если расцепитель на 220 вольт) Контакты "слабоваты" Если только СП1 исп 01 Уж лучше бы "Проектировщик" "воткнул" в шкаф вместо и СП2 02 С2000-КПБ...И то было бы о чём говорить Впрочем если СП2 утановлен в шкафу,то питание на него подать можно. Но таблички и сиренки надо всё равно " делить".. На одном проводе они не устанавливаются. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Спасибо, вроде бы у сп1 01, максимально коммутируемое допустимое напряжение 250В.
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Так-то оно так...
Но как линию от СП1 до расцепителя контролировать будем ? Неужели для Пректировщика это что-то новое ? С СП2 исп 02 вроде бы 2 линии идут. Одна табличка,другая сирена. Может быть сами что-то намудрили ? А то что Проектировщик питание на СП2 исп 02 забыл подрисовать. Так это бывает. Никто из нас " не без греха". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Не могу сказать, я с ним не знаком) а если линия будет работать как сухой контакт, сигнал от пульта поступил цепь замкнулась и наоборот, а контроль над исполнительным устройством будет уже непосредственно в шкафу вентиляции.
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Да уж.
Чего только не насмотришься. Тут явно "не примут". Точно " не примут". Тут надо что-то решать. И скорее всего ,сто "двойку" менять на "четвёрку". Да и СП2 исп 02 менять на КПБ. А СП1 оставлять только на Вывод сигнала на ПЧ. Ну Вы меня понимаете. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Скорее всего был проект на Рубеже,а переделали на Болид,оборудование поменяли про провода забыли .
– Ахтямов Михаил Владимирович 4 года назад КПБ, думаю не так критично, сп2 02 справится с лампами и сиренами, а вот кабель это жо..а. Простите, а что такое ПЧ?)))
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Как будто Вы в этом одиноки.
Но и Ваша вина тут тоже есть. Прежде чем монтировать Вы бы хоть "контроль Проекта" сделали бы. Правда это не бесплатно.Но дешевле ,чем потом всё это переделывать. ПЧ-это пожарная часть. Вывод на ПЧ кроме ,как на "Стрельце" я ни на одном оборудовании не делал. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Если в проекте написано что табло включается при пожаре значит так тому и быть, может у них там электрики своих табло поразвешивают. Но СП2 должно быть исполнения 02, оно линию умеет контролировать. Отключение вентиляции возможно на контроллер заводится поэтому СП1 тоже может иметь право на существование.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад На эту тему был разговор, но. Как всегда "но" , а потом нет человека который будет все это запускать не нашли и колесо закрутилось в обратную сторону. И мы имеем то что имеем.
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Отключение вентиляции возможно на контроллер заводится поэтому СП1 тоже может иметь право на существование.
Туточки обсуждали это .Даже производитель "подключился" к этому обсуждению. Так это если только СП1 установлен в самом шкафу вентиляции. Так что "иэъять" СП2 исп 02 . И оповещение и отключение вентиляции сделать на КПБ. Это будет пожалуй правильнее. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Да, пожалуй это самое логичное решение, теперь дело за заказчиком)))
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Так это если только СП1 установлен в самом шкафу вентиляции. не совсем так, даже если он будет установлен в шкафу вентиляции, требование о контроле линии от реле никто не отменял, прокатит только если СП1 будет являться составной частью ШВ а не ПС – Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад только если СП1 будет являться составной частью ШВ.
Интересно. Если размеры шкафа вентиляции позволят.и если я на ДИН-рейку поставлю СП 1 внутрь шкафа То будет ли в таком лучае СП1 являться "составной частью" ШУВа? Конечно не "болидовского" А так..."стороннего производителя" – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Уж сколько раз твердили миру. Ну вот поставили СП1 в отдалении от ШУВ, Если сам ШУВ умеет контролировать линию управления и отдавать обобщенный\раздельный сигнал\сигналы "Неисправность" пусть и сухими контактами, то обратная связь по неисправности обеспечена в любом случае. Контроль линии управления обеспечен. Чего же боле?
– Леготин В В 4 года назад Я не про это.
Если даже у ШУВа есть реле "Авария питания" и "Несправность"-то в систему надо ли этот сигнал передавать ? То есть требуется ли какая-то "допролнительная АР-ка" что бы в систему эти сигналы вывести ? Или это только для "противодымки". А для "общеобменки" это делать не обязательно ? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад Да лучше бы вывести, хуже точно не будет. И как организовано отключение общееобменки?
– Леготин В В 4 года назад Этого я сказать не могу, данного проекта у меня на руках нет(
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Компания Рубеж платила денежку проектировщикам за проекты . Вот в нашем городе сейчас реалиализуются проекты этих лет на Рубеже 4 года назад Ахтямов Михаил Владимирович 197И самый сок, указано что все сводится Орин, но оборудование и программное обеспечение под это не заложено...
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
если скуд на рубеже то придеться сильно повозиться все ключи которые у вас будут записывать в контролеры синхронизации ключей нет и не предвидеться , и скрестить пожарку на Болиде и рубеже на уровне сухих контактов и адресных меток. для коректного отключения и включения. 4 года назад Ахтямов Михаил Владимирович 197Да в рубеже заложена адресная метка, походу сценарий будет огромный, опять вынос мозга)))
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Написать в тп Болида приложить ваши веселые картинки из проекта попросить дать оценку творчеству поектной организации и варианты решения проблемы . далее составляете смету на доп работы. 4 года назад Ахтямов Михаил Владимирович 197Это действительно возможно, т.е. приложить картинки из проекта по пожарной сигнализации и дополнить их картинками из скуд и попросить дать оценку и решение данного вопроса?
– Sarsenov Yerzhan 4 года назад Не нужно грузить производителя разбором кривых проектов. Есть техническая документация на оборудование, своды правил, госты, писменно уведомляете заказчика о недостатках проекта со ссылками на нормативную документацию а там он сам решает оставить всё как есть или делать как положено. Если стоимость работ не увеличится или увеличится незначительно, на увеличение стоимости оборудования заказчики обычно идут, тем более у вас там вопрос копеечный. Более того если цена вопроса не превышает 10% сметной стоимости то вы должны закрыть вопрос своими средствами без увеличения сметной стоимости если иное не предусмотрено договором.
– Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
или решать на оборудование Рубеж это возможно . 4 года назад Ахтямов Михаил Владимирович 197Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |