партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОповещение 2 типа

Инсталляция, монтаж » Оповещение 2 типа

Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, на объекте проектировщик запроектировал оповещение 2 типа и заложил всего одну линию, как можно сделать так чтобы в дежурном режиме табло светилось, а сирены молчали и только при сработке они выдавали светозвуковую сигнализацию? Схема подключения сп-2-bial-bias...bial 

3 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Никак без доп оборудования, а если сделаете так как нарисовано, оно вообще работать не будет. Судя по схеме СП2 в исполнении с сухим контактом, к нему питание не подходит соответственно и с контактов реле ему неоткуда взяться:)

3 года 4 месяца назад

avatar
А ДПЛС, ведь по линии ДПЛС идёт питание? Или я не прав? 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Не прав!
Протяните "отдельное питание"  Релюшка - "перекидная"
Табличку- на "закрытый"
Сиренку -на "открытый"   контакты.
Конечно   " суперхалтура". Но какой Проект- таков и ответ.
Это так "2-х ппроводку" на оповещение переделывали.
Давно уже такое не делал.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Да, было бы прекрасно, если бы не одно но, кабель весь проброшен(1*2*0,75) и разъеденить сирену и табло не получится(((

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Тогда у Вас вооще ничего не получится.
Хотел предложить на "адрес"   таблички и сирены заменить.Но и там "питание " отдельное нужно....
Тут 2 варианта...
1. Переделывать за счёт Проектировщика Это полное незнание оборудования и норм.
2. Бросать всё это дело   на фиг.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Извиняюсь, ещё один. Для управления вентиляцией разве не используется УК-ВК, или по данной схеме можно работать? 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Так и УК-ВК без "питалова" работать не будет.
А "рубить" вентиляцию СП 1  Тоже сомнительно( если расцепитель на 220 вольт)  Контакты "слабоваты" Если только СП1 исп 01
Уж лучше бы "Проектировщик"  "воткнул" в шкаф вместо  и СП2 02   С2000-КПБ...И то было бы о чём говорить
Впрочем если СП2  утановлен в шкафу,то питание на него подать можно.
Но таблички и сиренки надо всё равно " делить"..
На одном проводе они не устанавливаются.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Спасибо, вроде бы у сп1 01, максимально коммутируемое допустимое напряжение 250В. 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Так-то оно   так...
Но как линию   от СП1 до расцепителя контролировать будем ?
Неужели для Пректировщика это что-то новое ?
С СП2 исп 02 вроде бы 2 линии идут.
Одна табличка,другая сирена.  Может быть сами что-то намудрили ?
А то что Проектировщик питание на СП2 исп 02 забыл подрисовать. Так это бывает.
Никто из нас " не без греха".

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Не могу сказать, я с ним не знаком) а если линия будет работать как сухой контакт, сигнал от пульта поступил цепь замкнулась и наоборот, а контроль над исполнительным устройством будет уже непосредственно в шкафу вентиляции. 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

вот и сирена и табло в одной линии

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Да уж.
Чего только не насмотришься.
Тут явно   "не примут". Точно " не примут".  Тут надо что-то решать.
И скорее всего ,сто "двойку" менять на "четвёрку". Да и СП2 исп 02 менять на КПБ. А  СП1 оставлять только на Вывод сигнала на ПЧ.
Ну Вы меня понимаете.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Фууу, как надоели эти переделки

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Скорее всего был проект на Рубеже,а переделали на Болид,оборудование поменяли про провода забыли .

Ахтямов Михаил Владимирович 3 года 4 месяца назад

КПБ, думаю не так критично, сп2 02 справится с лампами и сиренами, а вот кабель это жо..а. Простите, а что такое ПЧ?))) 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Как будто Вы в этом одиноки.
Но и Ваша вина тут тоже есть.
Прежде чем монтировать Вы бы хоть "контроль Проекта" сделали бы.
Правда это не бесплатно.Но дешевле ,чем потом всё это   переделывать.

ПЧ-это пожарная часть.
Вывод на ПЧ кроме ,как на "Стрельце"   я ни на одном оборудовании не делал.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Есть такое, повсему, так как скуд построен на рубеже. 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Если в проекте написано что табло включается при пожаре значит так тому и быть, может у них там электрики своих табло поразвешивают. Но СП2 должно быть исполнения 02, оно линию умеет контролировать. Отключение вентиляции возможно на контроллер заводится поэтому СП1 тоже может иметь право на существование.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 4 месяца назад

На эту тему был разговор, но. Как всегда "но" , а потом нет человека который будет все это запускать не нашли и колесо закрутилось в обратную сторону. И мы имеем то что имеем. 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

 Отключение вентиляции возможно на контроллер заводится поэтому СП1 тоже может иметь право на существование.

Туточки обсуждали это .Даже производитель  "подключился" к этому обсуждению.
Так это если только СП1 установлен в самом шкафу вентиляции.
Так что "иэъять" СП2 исп 02 . И оповещение и отключение вентиляции  сделать на КПБ.  Это будет   пожалуй правильнее.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Да, пожалуй это самое логичное решение, теперь дело за заказчиком))) 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Так это если только СП1 установлен в самом шкафу вентиляции.

не совсем так, даже если он будет установлен в шкафу вентиляции, требование о контроле линии от реле никто не отменял, прокатит только если СП1 будет являться составной частью ШВ а не ПС

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 4 месяца назад

 только если СП1 будет являться составной частью ШВ.

Интересно.
Если размеры шкафа вентиляции позволят.и если я на ДИН-рейку поставлю СП 1 внутрь шкафа
То будет ли в таком лучае СП1 являться  "составной частью" ШУВа? Конечно не "болидовского"    А  так..."стороннего производителя"

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Уж сколько раз твердили миру. Ну вот поставили СП1 в отдалении от ШУВ, Если сам ШУВ умеет контролировать линию управления и отдавать обобщенный\раздельный сигнал\сигналы "Неисправность" пусть и сухими контактами, то обратная связь по неисправности обеспечена в любом случае. Контроль линии управления обеспечен. Чего же боле?

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

Я не про это.
Если даже у ШУВа есть реле "Авария питания" и "Несправность"-то в систему надо ли этот сигнал передавать ?
То есть требуется ли какая-то "допролнительная АР-ка" что бы в систему эти сигналы вывести ?
Или это только для "противодымки". А для "общеобменки" это делать не обязательно ?

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад

Да лучше бы вывести, хуже точно не будет. И как организовано отключение общееобменки?

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

Этого я сказать не могу, данного проекта у меня на руках нет(

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Компания Рубеж платила денежку проектировщикам за проекты . Вот в нашем городе сейчас реалиализуются проекты этих лет на Рубеже

3 года 4 месяца назад

avatar
И самый сок, указано что все сводится Орин, но оборудование и программное обеспечение под это не заложено... 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если скуд на рубеже то придеться сильно повозиться все ключи которые у вас будут записывать в контролеры синхронизации ключей нет и не предвидеться , и скрестить пожарку на Болиде и рубеже на уровне сухих контактов и адресных меток. для коректного отключения и включения.

3 года 4 месяца назад

avatar
Да в рубеже заложена адресная метка, походу сценарий будет огромный, опять вынос мозга))) 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Написать в тп Болида приложить ваши веселые картинки из проекта попросить дать оценку творчеству поектной организации и варианты решения проблемы .  далее составляете смету на доп работы.

3 года 4 месяца назад

avatar
Это действительно возможно, т.е. приложить картинки из проекта по пожарной сигнализации и дополнить их картинками из скуд и попросить дать оценку и решение данного вопроса? 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Не нужно грузить производителя разбором кривых проектов. Есть техническая документация на оборудование, своды правил, госты, писменно уведомляете заказчика о недостатках проекта со ссылками на нормативную документацию а там он сам решает оставить всё как есть или делать как положено. Если стоимость работ не увеличится или увеличится незначительно, на увеличение стоимости оборудования заказчики обычно идут, тем более у вас там вопрос копеечный. Более того если цена вопроса не превышает 10% сметной стоимости то вы должны закрыть вопрос своими средствами без увеличения сметной стоимости если иное не предусмотрено договором.

Олещенко Игорь Николаевич 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

или решать на оборудование Рубеж это возможно .
 

3 года 4 месяца назад

avatar
Всем большое спасибо!!! 

Sarsenov Yerzhan 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3182 раза

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.