Здравствуйте, коллеги. Подскажите пожалуйста, на объекте проектировщик запроектировал оповещение 2 типа и заложил всего одну линию, как можно сделать так чтобы в дежурном режиме табло светилось, а сирены молчали и только при сработке они выдавали светозвуковую сигнализацию? Схема подключения сп-2-bial-bias...bial 

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
5 ответов

Никак без доп оборудования, а если сделаете так как нарисовано, оно вообще работать не будет. Судя по схеме СП2 в исполнении с сухим контактом, к нему питание не подходит соответственно и с контактов реле ему неоткуда взяться:)

5 лет 10 месяцев назад

avatar
А ДПЛС, ведь по линии ДПЛС идёт питание? Или я не прав? 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Не прав!
Протяните "отдельное питание"  Релюшка - "перекидная"
Табличку- на "закрытый"
Сиренку -на "открытый"   контакты.
Конечно   " суперхалтура". Но какой Проект- таков и ответ.
Это так "2-х ппроводку" на оповещение переделывали.
Давно уже такое не делал.

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Да, было бы прекрасно, если бы не одно но, кабель весь проброшен(1*2*0,75) и разъеденить сирену и табло не получится(((

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Тогда у Вас вооще ничего не получится.
Хотел предложить на "адрес"   таблички и сирены заменить.Но и там "питание " отдельное нужно....
Тут 2 варианта...
1. Переделывать за счёт Проектировщика Это полное незнание оборудования и норм.
2. Бросать всё это дело   на фиг.

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Извиняюсь, ещё один. Для управления вентиляцией разве не используется УК-ВК, или по данной схеме можно работать? 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Так и УК-ВК без "питалова" работать не будет.
А "рубить" вентиляцию СП 1  Тоже сомнительно( если расцепитель на 220 вольт)  Контакты "слабоваты" Если только СП1 исп 01
Уж лучше бы "Проектировщик"  "воткнул" в шкаф вместо  и СП2 02   С2000-КПБ...И то было бы о чём говорить
Впрочем если СП2  утановлен в шкафу,то питание на него подать можно.
Но таблички и сиренки надо всё равно " делить"..
На одном проводе они не устанавливаются.

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Спасибо, вроде бы у сп1 01, максимально коммутируемое допустимое напряжение 250В. 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Так-то оно   так...
Но как линию   от СП1 до расцепителя контролировать будем ?
Неужели для Пректировщика это что-то новое ?
С СП2 исп 02 вроде бы 2 линии идут.
Одна табличка,другая сирена.  Может быть сами что-то намудрили ?
А то что Проектировщик питание на СП2 исп 02 забыл подрисовать. Так это бывает.
Никто из нас " не без греха".

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Не могу сказать, я с ним не знаком) а если линия будет работать как сухой контакт, сигнал от пульта поступил цепь замкнулась и наоборот, а контроль над исполнительным устройством будет уже непосредственно в шкафу вентиляции. 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

вот и сирена и табло в одной линии

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Да уж.
Чего только не насмотришься.
Тут явно   "не примут". Точно " не примут".  Тут надо что-то решать.
И скорее всего ,сто "двойку" менять на "четвёрку". Да и СП2 исп 02 менять на КПБ. А  СП1 оставлять только на Вывод сигнала на ПЧ.
Ну Вы меня понимаете.

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Фууу, как надоели эти переделки

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Скорее всего был проект на Рубеже,а переделали на Болид,оборудование поменяли про провода забыли .

– Ахтямов Михаил Владимирович 5 лет 10 месяцев назад

КПБ, думаю не так критично, сп2 02 справится с лампами и сиренами, а вот кабель это жо..а. Простите, а что такое ПЧ?))) 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Как будто Вы в этом одиноки.
Но и Ваша вина тут тоже есть.
Прежде чем монтировать Вы бы хоть "контроль Проекта" сделали бы.
Правда это не бесплатно.Но дешевле ,чем потом всё это   переделывать.

ПЧ-это пожарная часть.
Вывод на ПЧ кроме ,как на "Стрельце"   я ни на одном оборудовании не делал.

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Есть такое, повсему, так как скуд построен на рубеже. 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Если в проекте написано что табло включается при пожаре значит так тому и быть, может у них там электрики своих табло поразвешивают. Но СП2 должно быть исполнения 02, оно линию умеет контролировать. Отключение вентиляции возможно на контроллер заводится поэтому СП1 тоже может иметь право на существование.

– Олещенко Игорь Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

На эту тему был разговор, но. Как всегда "но" , а потом нет человека который будет все это запускать не нашли и колесо закрутилось в обратную сторону. И мы имеем то что имеем. 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

 Отключение вентиляции возможно на контроллер заводится поэтому СП1 тоже может иметь право на существование.

Туточки обсуждали это .Даже производитель  "подключился" к этому обсуждению.
Так это если только СП1 установлен в самом шкафу вентиляции.
Так что "иэъять" СП2 исп 02 . И оповещение и отключение вентиляции  сделать на КПБ.  Это будет   пожалуй правильнее.

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Да, пожалуй это самое логичное решение, теперь дело за заказчиком))) 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Так это если только СП1 установлен в самом шкафу вентиляции.

не совсем так, даже если он будет установлен в шкафу вентиляции, требование о контроле линии от реле никто не отменял, прокатит только если СП1 будет являться составной частью ШВ а не ПС

– Олещенко Игорь Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

 только если СП1 будет являться составной частью ШВ.

Интересно.
Если размеры шкафа вентиляции позволят.и если я на ДИН-рейку поставлю СП 1 внутрь шкафа
То будет ли в таком лучае СП1 являться  "составной частью" ШУВа? Конечно не "болидовского"    А  так..."стороннего производителя"

 

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Уж сколько раз твердили миру. Ну вот поставили СП1 в отдалении от ШУВ, Если сам ШУВ умеет контролировать линию управления и отдавать обобщенный\раздельный сигнал\сигналы "Неисправность" пусть и сухими контактами, то обратная связь по неисправности обеспечена в любом случае. Контроль линии управления обеспечен. Чего же боле?

– Леготин В В 5 лет 10 месяцев назад

Я не про это.
Если даже у ШУВа есть реле "Авария питания" и "Несправность"-то в систему надо ли этот сигнал передавать ?
То есть требуется ли какая-то "допролнительная АР-ка" что бы в систему эти сигналы вывести ?
Или это только для "противодымки". А для "общеобменки" это делать не обязательно ?

– Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Да лучше бы вывести, хуже точно не будет. И как организовано отключение общееобменки?

– Леготин В В 5 лет 10 месяцев назад

Этого я сказать не могу, данного проекта у меня на руках нет(

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Компания Рубеж платила денежку проектировщикам за проекты . Вот в нашем городе сейчас реалиализуются проекты этих лет на Рубеже

5 лет 10 месяцев назад

avatar
И самый сок, указано что все сводится Орин, но оборудование и программное обеспечение под это не заложено... 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

если скуд на рубеже то придеться сильно повозиться все ключи которые у вас будут записывать в контролеры синхронизации ключей нет и не предвидеться , и скрестить пожарку на Болиде и рубеже на уровне сухих контактов и адресных меток. для коректного отключения и включения.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Да в рубеже заложена адресная метка, походу сценарий будет огромный, опять вынос мозга))) 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Написать в тп Болида приложить ваши веселые картинки из проекта попросить дать оценку творчеству поектной организации и варианты решения проблемы .  далее составляете смету на доп работы.

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Это действительно возможно, т.е. приложить картинки из проекта по пожарной сигнализации и дополнить их картинками из скуд и попросить дать оценку и решение данного вопроса? 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Не нужно грузить производителя разбором кривых проектов. Есть техническая документация на оборудование, своды правил, госты, писменно уведомляете заказчика о недостатках проекта со ссылками на нормативную документацию а там он сам решает оставить всё как есть или делать как положено. Если стоимость работ не увеличится или увеличится незначительно, на увеличение стоимости оборудования заказчики обычно идут, тем более у вас там вопрос копеечный. Более того если цена вопроса не превышает 10% сметной стоимости то вы должны закрыть вопрос своими средствами без увеличения сметной стоимости если иное не предусмотрено договором.

– Олещенко Игорь Николаевич 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

или решать на оборудование Рубеж это возможно .
 

5 лет 10 месяцев назад

avatar
Всем большое спасибо!!! 

– Sarsenov Yerzhan 5 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5718 раз

ЗАДАН

5 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.