Добрый день. 
Установлена система С2000М 4.12, КДЛ 2.07 с двумя АРР32 и кучей С2000Р-ШИК, С2000-PGE исп.01
Заметили, что при подключенном по 485 линии PGE сильно замедляется скорость взятия, снятия и вообще работы всей системы (примерно в 3,5 раза). Существенно это потому, что для владельцев выведены световые оповещатели о взятом или снятом состоянии, коротрые загораются с большой задержкой. В чём может быть причина таких тормозов от PGE? 

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В первой версии С2000-PGE была проблема с работой по RS-485, также была проблема и в пульте 3.12 - 4.12, попробуйте обновить оба этих прибора до последней версии


С2000-М 4.13 https://yadi.sk/d/IzULSpV9R3AOkA
С2000-М 3.13 https://yadi.sk/d/-vdWs2lVwmj-Lw
PGE 1.03.34 https://yadi.sk/d/ur4SkYmMrE8vTQ

4 года 1 месяц назад

avatar
Подскажите, откуда у вас эти версии? На официальном сайте такого нет

Третьяков Геннадий Олегович 4 года назад

Так он один из них...

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Да, я уже понял:)

Третьяков Геннадий Олегович 4 года назад

Спасибо большое, проблема полностью ушла после обновления С2000-PGE исп.01 до версии 1.03.34. Теперь летает))

P.S. При обновлении слетели настройки адресатов, но это уже мелочи)

Третьяков Геннадий Олегович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2804 раза

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-PGE исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.