Интересует вопрос  работоспособности системы.
Существует 2 модульных здания, в них стоят ШПС(с С2000-КДЛ; С2000-КПБ) и выходит на пульт С2000М. Требуется передача сигнала в помещение дежурного (отдельно стоящее здание, отдаленная на  200 метров). Возможно 2 варианта, получения сигнала, на АРМ или  дублирующий пульт С2000М у дежурного.
Возможно ли это осуществить с помощью С2000-PGE ?
 

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

С помощью С2000-PGE только на АРМ Орион ПРО  по канау GSM на УОП-3 GSM  или GSM модем, или на АРМ ПЦО Эгида-3. Объединить 2 пульта можно только АРМом, я бы предложил поставить у дежурного С2000-БКИ, оставить пульт на объекте, удлиннить 485й интерфейс через Невод-5 или С2000-Ethernet

4 года 1 месяц назад

avatar
Если прокинуть 485й через C2000-Ethernet, то в каждое модульное здание нужно будет после С2000М поставить C2000-Ethernet и настроить разделы.
А у дежурного установить 1 C2000-Ethernet (как сервер) и принимать сигнал от двух, передавая 485й на С2000-БКИ для вывода сигнализации.
Извините если не так выразился, только второй день изучаю данное оборудование. 

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

Размик Гарникович,
С2000-БКИ управляется пультом С2000-М, и пульт на 485м интерфейсе главынй в обычном режиме. Т.е. от каждго из зданий удлинение его 485го через Ethernet и на посту дежурного два отдельных с2000-Eth и БКИ 

Андрей, Ростов на Дону 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если между зданиями есть возможность прокинуть локальную проводную сеть, то с обоих концов подключаете С2000-Ethernet, подключаете по 485му интерфейсу к пульту и к БКИ, настриаваете сами преобразователи в нужный режим и получаете удлинённую ветк3у - сможете контролировать любой прибор, осуществлять управление, следить за состоянием разделов пульта с блока индикации.
Если проводной линии нет, то сложнее - нужно С2000-Ethernet подключать к беспроводному маршрутизатору (4G) с одной и с другой строны, организовывать VPN тоннель в рамках мобильногой сети Internet (локальную подсеть) и точно также натраивать С2000-Ethernet как при проводном их подключении друг к другу

4 года 1 месяц назад

avatar
Спасибо, теперь все понятно, сделаем через маршрутизатор и проброс тоннели. 

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

Артём Александрович, объясните простым языком для чего ставить С2000-Ethernet 
Если между зданиями есть возможность прокинуть локальную проводную сеть

и расстояние между зданиями 200м?
 

Баулин Владимир Александрович 4 года 1 месяц назад

1. Объекты находятся на территории ТЭЦ, для того, что бы проложить кабель требуется разработать план кабельных трасс, составить ППР и просто невыгодно по расходам будет. 
2. Модульные здания временные и возможно будет изменения расположения или добавиться еще, но в другом месте.
Вариант с беспроводной сетью самый оптимальный, как считаю я.
Вчера разработал структурную схему, получилось как-то так:
https://cloud.mail.ru/public/Vu7c/q4Y3nbgst

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

т.е. у каждого здания свой пульт? тогда на один БКИ не пойдёт, да даже на дублирующий пульт у дежурного не пойдёт.
Но вот если езернеты поставить после пультов (т.е. на на 485, а на 232), то можно вывести на АРМ каждое здание в отдельности.

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

там много вариантов, но тот который с езернетами и орионом - да. Тогда езернетов будет столько, сколько и пультов.

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

У дежурного нужно будет поставить 1 принимающий Ethernet, который получает сигнал от 1-8 других блоков (количество до 8 блоков взял из тех. описания https://ibb.co/c2hTyT1). Принимающий Ethernet передает сразу на АРМ.

Получается:
Пульм С2000М - RS232 - Преобразователь C2000-Ethernet - VPN тоннель - Преобразователь C2000-Ethernet - АРМ Орион.
Есть ли возможность вместо АРМа использовать БКИ ?

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

так у вас Орион или Орион ПРО? первый да, только один сом-порт, поэтому около него принимающий езернет нужен, второй - сом-портов можно много добавить, принимающий езернет не требуется.

можно и БКИ, но для каждого пульта свой БКИ. Пока пульта два, будет два БКИ, добавите пульт, добавите и БКИ ;)

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

1. Объекты находятся на территории ТЭЦ, 
2. Пока пульта два, будет два БКИ, добавите пульт, добавите и БКИ ;)

Когда всю ТЭЦ "выведите" на пост охраны- то от количества БКИ   Вам на посту охраны  стены не хватит.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

при этом на каждой БКИ занято будет от силы штук по 5-10 кнопок, а остальное знатный резерв))

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Только  что был в ЦЩУ, станция против подключений  к их АРМу, требуют создать отдельную систему  от них, только что бы "Загорались лампочки" у дежурного на С2000М или БКИ, при сигнале от модуля.
 

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

Тогда возможно передавать сигнал от КДЛ (который стоит в модулях), а на ЦЩУ поставить модуль С2000М и выводить сигнал сразу на них, через C2000-Ethernet? 
Как указанно тут https://bolid.ru/pictures/ktr_088.png

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

Нужно усвоить простое правило - без АРМа вам не объединить несколько пультов С2000М.  То что предлагалось выше - это вынесение блоков индикации в диспетчерской с каждого пульта С2000-М путём использования преобразователя С2000-Ethernet. При этом нужно понимать, что каждый БКИ будет контролировать только свой "кусочек" ТЭЦ.На схеме представлен вариант, когда к одному пульту подключается несколько параллельных веток 485го интерфейса, при этом нумерация приборов будет сквозной (т.е. их максимальное количество - 126). Я рекомендую обратится в техподдержку по вашему вопросу.

Панфилов Артём Александрович 4 года 1 месяц назад

Дело в том, что системы АСУ, АПТ и СОУЭ самой ТЭЦ с нами никакой связи не должны иметь, мы отдельное здание на ее территории, у дежурного должен стоять прибор, который выдает сигнал от нас. Так как после  реконструкции на ТЭЦ, мы заберем модульные здания и данная система уже не будет нужна.
Спасибо) Попробую уточнить  у тех. поддержки каким вариантом лучше будет  воспользоваться.

Халатян Размик Гарникович 4 года 1 месяц назад

ну вот, новые вводные)
если ваши модули стоят рядом, то объединяйте их под одним пультом (пульт в штаб стройки или где есть круглосуточный персонал), а БКИ через два езернета выносите к дежурному. Наращивание системы тоже не проблема - поставили новый модуль, туда ШПС с КДЛкой и интерфейс к ближайшему модулю, на БКИ добавили новые разделы, закончатся кнопки на этом БКИ, ставите рядом ещё один БКИ и продолжаете.

Волков Андрей 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если нет проблем с радио помехами и видимостью на объекте, то можно в каждом вашем модуле добавить С2000-РПИ и вывести наружу направленные антенны. У дежурного на посту установить С2000М, С2000-БКИ и еще один С2000-РПИ (также с внешней антенной, но уже всенаправленной или секторной).

С2000М можно разместить и в любом вашем модуле или где-либо еще (но скорректировать схему радиоинтерфейса). А на посту охраны только РПИ и БКИ (или даже БИ).

4 года 1 месяц назад

avatar
С2000М можно разместить и в любом вашем модуле или где-либо еще (но скорректировать схему радиоинтерфейса). А на посту охраны только РПИ и БКИ (или даже БИ).


Если начинали с GSM,потом упомянули Езернет.и  начали обсуждать "радиоволну" ( где только важно отображение на БИ),то   
Поставьте тогда РСТС-ку ,а РПДК-КН прикрутите на объекте к любому свободному реле.
В радиусе 500 метров( это проверено) проблемм не будет. Про "Альтонику" не говорю.Это ещё лучше.
Или так это обязательно,что бы на объекте всё оборудование имело надпись "Болид"?
А РПИ...Можно и так...Вариантов много.
Про Невод-5  не скажу..Не сталкивался.





 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 1 месяц назад

Есть ещё радиомодемы Невод-5 - это преобразователь 485го интерфейса с большей дальностью действия. До 1000м вполне.

Панфилов Артём Александрович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3514 раза

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.