Здравстуйте уважаемые любители С2000-ПП и професиионалы в лице разработчиков. 4 года 1 месяц назад Янковский Олег 11Конечно входят, Пульт генрирует все события правильно, а событие "Раздел взят", транслируемое на Modbus, формирует исключительно С2000-ПП. У него своя номерация разделов.
– Янковский Олег 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В первом примере вы берете на охрану три зоны (15,16,17) и сообщения "раздел взят" нет, во втором примере вы берете на охрану две зоны (77,76) сообщение "раздел взят". Во втором примере в разделе видимо две зоны ? Первое что напрашивается проверить конфигурацию ПП для первого примера, точно ли в разделе 4 только три зоны и больше ничего нет? Собщения о взятии/снятии раздела 4 вообще когда нибудь приходят ? Состояния зон можно контролировать отдельно (в панели управления), оно меняется ? 4 года 1 месяц назад Макарев Николай Александрович 2Разделов в ПП много по 2, 3 зоны (шлейфа С2000-4) в каждом. Разделы ПП соответствуют разделам в пульте (в т.ч. зоны 15,16,17 это один раздел №4 и больше в нем ничего нет) и берется и снимается весь раздел. Ни по одному разделу события "раздел взят" или "раздел снят" ни разу не было. Для эксперимента добавил Сигнал-10 и заменил зоны раздела 3 на шс сигнала. И события по шс сигнала-10 пошли как надо. При взятии раздела частично (например одной зоны 76 или 77) приходит только событие о взятии входа на охрану Событие "Раздел взят" возникает когда все зоны раздела под охраной. Так и должно быть. НО с шс С2000-4 этого не происходит.
Провел много экспериментов, менял пульт и ПП на другие, перешивал ПП, создавал конфигурацию с всего одним разделом в котором 1 шлейф от С2000-4, но ничего к удаче не привело. Тоесть если заменить все С2000-4 на новые сигналы 10, то все заработает как надо, но их у меня штук 15-20 (точно не помню). Хотя, как и писал выше, события о взятии зоны идентичны у нового сигнала-10 и старого С2000-4. ps/ у меня есть еще 2 ранее сделаных объекта с такой же задачей, там на обоих стоят КДЛ и вопросов не возникло, настроил и все работает. ps2/ цитата из переписки с техподдержкой НПП «Стелс» (производитель Миража, с которым все интегрирую): При интеграции с Болидом фиксировалась такая проблема, когда приходят события только по шлейфам, она как появляется так и исчезает, то есть прибор может неделю стоять и работать правильно, а потом пропадают события о постановке раздела (Болид их просто не присылает), через некоторое время все приходит в норму. – Янковский Олег 4 года 1 месяц назад Пришлите письмо на info@bolid.ru для Макарева Николая, с обратным адресом, я вам вышлю диагностическую утилиту, посмотрите как меняется состояние раздела.
– Макарев Николай Александрович 4 года 1 месяц назад Вот тоже с интеграцией столкнулись, бывает нет события по разделу
ми его решение: это перезагрузка все и вся – Коркунов Александр Сергеевич 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2672 раза
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Кузьминов Сергей Владимирович 4 года 1 месяц назад
#ссылка