партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-ПП Информация о разделе

Инсталляция, монтаж » С2000-ПП Информация о разделе

Здравстуйте уважаемые любители С2000-ПП и професиионалы в лице разработчиков.
На объекте много С2000-4 старой версии (помоему 1.12). Задача подключить объект на пульт "Мираж".
Были добавлены и настроены новый пульт С2000М (4.12), С2000-ПП (1.32) и Мираж-GSM-iT-01
, к ПП подключился прогой "Панель управления С2000-ПП".
Теперь, собственно, вопрос:
Создан раздел с тремя шлейфами С2000-4 (старого). В ПП он № 4 и у него всего ттри зоны15, 16, 17. Постановка ключем (в ПП № 40)
Ставим на охрану и в логе проги "Панель управления С2000-ПП" видим следующее:

[102][10.11.2020 - 12:55:12]: 
Событие #2407: "Неизвестный код"
Данные: [Дата/Время: 11.11.20 - 13:04:42] 
Полный ответ: [1.3.28.9.103.9.243.11.6.13.4.42.11.11.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.75]

[103][10.11.2020 - 12:55:12]: 
Событие #2408: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 4] [Зона: 15] [Дата/Время: 11.11.20 - 13:04:44] 
Полный ответ: [1.3.28.9.104.21.24.3.2.0.15.2.2.0.4.1.2.0.40.11.6.13.4.44.11.11.20.0.0.0.0.243.53]

[104][10.11.2020 - 12:55:13]: 
Событие #2409: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 4] [Зона: 16] [Дата/Время: 11.11.20 - 13:04:44] 
Полный ответ: [1.3.28.9.105.21.24.3.2.0.16.2.2.0.4.1.2.0.40.11.6.13.4.44.11.11.20.0.0.0.0.224.217]

[105][10.11.2020 - 12:55:13]: 
Событие #2410: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 4] [Зона: 17] [Дата/Время: 11.11.20 - 13:04:45] 
Полный ответ: [1.3.28.9.106.21.24.3.2.0.17.2.2.0.4.1.2.0.40.11.6.13.4.45.11.11.20.0.0.0.0.48.3]


С другими С 2000-4 такие же события.
Подключил новый Сигнал-10, в разделе 2 шлейфа, ставим на охану:


[17][10.11.2020 - 12:48:37]: 
Событие #2322: "Неизвестный код"
Данные: [Дата/Время: 11.11.20 - 12:58:09] 
Полный ответ: [1.3.28.9.18.9.243.11.6.12.58.9.11.11.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.62.136]

[18][10.11.2020 - 12:48:38]: 
Событие #2323: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 3] [Зона: 75] [Дата/Время: 11.11.20 - 12:58:10] 
Полный ответ: [1.3.28.9.19.21.24.3.2.0.75.2.2.0.3.1.2.0.40.11.6.12.58.10.11.11.20.0.0.0.0.128.205]

[19][10.11.2020 - 12:48:38]: 
Событие #2324: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 3] [Зона: 76] [Дата/Время: 11.11.20 - 12:58:11] 
Полный ответ: [1.3.28.9.20.21.24.3.2.0.76.2.2.0.3.1.2.0.40.11.6.12.58.11.11.11.20.0.0.0.0.200.250]

[20][10.11.2020 - 12:48:38]: 

Событие #2325: "Раздел взят"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 3] [Дата/Время: 11.11.20 - 12:58:11] 
Полный ответ: [1.3.28.9.21.17.241.2.2.0.3.1.2.0.40.11.6.12.58.11.11.11.20.0.0.0.0.0.0.0.0.155.98]


Как видно из логов появилось событие : "Раздел взят", без которого невозможно полноценное сопряжения Болидовской системы с Миражом.
Я сначала подумал, что у меня все С2000-4 старые и шлют какие-то не такие события о постановке и С2000-ПП не может полноценно интерпритировать взятие каждой зоны, поэтому не формируется событие "Раздел взят" при фактическом его взятии, но
если посмотреть на "полный ответ" события постановки зоны Сигнала-10 (нового) и С2000-4 (старого), то видно, что они абсолютно идентичны:

[18][10.11.2020 - 12:48:38]:

Событие #2323: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 3] [Зона: 75] [Дата/Время: 11.11.20 - 12:58:10]
Полный ответ: [1.3.28.9.19.21.24.3.2.0.75.2.2.0.3.1.2.0.40.11.6.12.58.10.11.11.20.0.0.0.0.128.205]
 
[105][10.11.2020 - 12:55:13]:
Событие #2410: "Взятие входа на охрану"
Данные: [Пользователь: 40] [Раздел: 4] [Зона: 17] [Дата/Время: 11.11.20 - 13:04:45]
Полный ответ: [1.3.28.9.106.21.24.3.2.0.17.2.2.0.4.1.2.0.40.11.6.13.4.45.11.11.20.0.0.0.0.48.3]

Цветами я выделил различия, которые должны быть, а последние два значения это контрольная сумма.

Почему нет события о разделе с приборов С2000-4 и при этом есть с Сигнал-10? и как мне его добиться

3 года 5 месяцев назад

avatar
Событие "Раздел взят" генерирует пульт, а не ПП. Посмотрите конфигурацию пульта, входят ли зоны 15, 16, 17 в раздел.

Кузьминов Сергей Владимирович 3 года 5 месяцев назад

Конечно входят, Пульт генрирует все события правильно, а событие "Раздел взят", транслируемое на Modbus, формирует исключительно С2000-ПП. У него своя номерация разделов.

Янковский Олег 3 года 5 месяцев назад

День добрый. Это пожарка, охранка или скуд?

Горелый Юрий Алексеевич 3 года 5 месяцев назад

Здравстуйте. Это охранка

Янковский Олег 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

В первом примере вы берете на охрану три зоны (15,16,17) и сообщения "раздел взят" нет, во втором примере вы берете на охрану две зоны (77,76) сообщение "раздел взят". Во втором примере в разделе видимо две зоны ?  Первое что напрашивается проверить конфигурацию ПП для первого примера, точно ли в разделе 4 только три зоны и больше ничего нет?  Собщения о взятии/снятии раздела 4 вообще когда нибудь приходят ?  Состояния зон  можно контролировать отдельно (в панели управления), оно меняется ?

3 года 5 месяцев назад

avatar
Разделов в ПП много по 2, 3 зоны (шлейфа С2000-4) в каждом. Разделы ПП соответствуют  разделам в пульте (в т.ч. зоны 15,16,17 это один раздел №4 и больше в нем ничего нет) и берется и снимается весь раздел. Ни по одному разделу события "раздел взят" или "раздел снят" ни разу не было. Для эксперимента добавил Сигнал-10 и заменил зоны раздела 3 на шс сигнала. И события по шс сигнала-10 пошли как надо. При взятии раздела частично (например одной зоны 76 или 77) приходит только событие о взятии входа на охрану Событие "Раздел взят" возникает когда все зоны раздела под охраной. Так и должно быть. НО с шс С2000-4 этого не происходит.
Провел много экспериментов, менял пульт и ПП на другие, перешивал ПП, создавал конфигурацию с всего одним разделом в котором 1 шлейф от С2000-4, но ничего к удаче не привело. Тоесть если заменить все С2000-4 на новые сигналы 10, то все заработает как надо, но их у меня штук 15-20 (точно не помню).
Хотя, как и писал выше, события о взятии зоны идентичны у нового сигнала-10 и старого С2000-4.

ps/ у меня есть еще 2 ранее сделаных объекта с такой же задачей, там на обоих стоят КДЛ и вопросов не возникло, настроил и все работает.
ps2/ цитата из переписки с техподдержкой НПП «Стелс» (производитель Миража, с которым все интегрирую):
При интеграции с Болидом фиксировалась такая проблема, когда приходят события только по шлейфам, она как появляется так и исчезает, то есть прибор может неделю стоять и работать правильно, а потом пропадают события о постановке раздела (Болид их просто не присылает), через некоторое время все приходит в норму.

Янковский Олег 3 года 5 месяцев назад

Пришлите письмо на info@bolid.ru для Макарева Николая, с обратным адресом, я вам вышлю  диагностическую утилиту, посмотрите как меняется состояние раздела.

Макарев Николай Александрович 3 года 5 месяцев назад

Вот тоже с интеграцией столкнулись, бывает нет события по разделу
ми его решение: это перезагрузка все и вся

Коркунов Александр Сергеевич 3 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2278 раз

ЗАДАН

3 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПП

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.