Всем привет.
На объекте установлен электропривод четвертьоборотный "DN.RU-003", который требуется подключить к блоку "Поток-3Н" и шкафу "ШПК-4".
Электрическое питание электропривода стандартно осуществляется переменным напряжением 220 В, 50 Гц. Электропривод крайне ущербен в контактных группах. Фото электрической схемы - http://prntscr.com/vowbeu Имеется только одна группа контактов "Открыто/закрыто" с общим контактом (http://prntscr.com/vowctn). Плюс дополнительные концевые выключатели "Открыто/закрыто" уже на плате коммутированы с цепью питания электродвигателя (http://prntscr.com/vowdw1). Видео от производителя электропривода - https://www.youtube.com/watch?v=Gm9t4EVtJ64
Если возможность подключить два шлейфа блока "Поток-3Н" на одну группу контактов "Открыто/закрыто" с общим контактом? Т.е. можно ли объединять минуса шлейфов блока "Поток-3Н"? Либо есть другое решение по подключению к таким контактным группам?

 

4 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Добрый день.

Т.е. можно ли объединять минуса шлейфов блока "Поток-3Н"

да, можно.

4 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2166 раз

ЗАДАН

4 года назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.