партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПоток БКИ, Поток 3Н , ШКП

Инсталляция, монтаж » Поток БКИ, Поток 3Н , ШКП

Не  корректно работает, отображается  режим работы авт, ручное, авт отключена ШКП. на БКИ, потоке 3Н.
ШКП (30- 2 шт,10-1шт.)выпуск после декабря 13 года.  Поток 3 Н версия 1.04. Сопротивления програмно менял, не помогает.
В версии у прога 1.05 на событие появился новый раздел 23., которого нет в 1.04.Может совсем в дебри залез? Подскажите кто сталкивался?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

10 ответов

В чем именно выражена некоректность отображения режимов?

10 лет назад

avatar
1)ШКП перекл. в положении- авт.управление. Поток индикатор авт. горит постоянно, БКИ индик ручное, отключено не горит.
2) ШКП перекл.- ручное. Поток индикатор. авт. горит постоянно, БКИ индик ручное, отключено не горит
3)ШКП перекл.- упр отключено. Поток инд авт. моргает, БКИ индик ручное горит, отключено не горит.

Сирожеев Артур 10 лет назад

Как будто выходные сопротивления ШКП (авт, ручное, выкл.) не соответствуют програмным сопротивлением КЦ потока -3Н(версия 1.04) отвечающий за отображение режимов работы, а расчитаны на работу с версией Потка-3Н 1.05

Сирожеев Артур 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пишите более внятно и подробно, а заодно и файлы конфигураций прикладывайте. А лучше всего сразу в тех.поддержку.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Светодиод "Автоматика" на потоке питается от ШКП. О каких сопротивлениях резисторов речь, если шлейфы тут ни при чём?
PS: не прав, осознал.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сопротивление выхода ШКП отвечающее за состояние автоматики.
 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пдоключенное к ШС8 потока 3Н. версия 1.04. два состояние автоматики, не раздела 23 в состояниях входа

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключенный кШС 8 Потока 3Н версии 1.05 - 3 состояния автоматики появился раздел 23. 

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да и на этикетке Поток БКИ написано работает с Потоком 3 Н версии 1.04 и выше.Заказчик все покупал сам и тыкает носом - что бы все работало., что у меня не стыковка по ШКП и Потоку это я понимаю сам, но в паспортах указанный перечень оборудования (первое сообщение) не указан как несовместимый.Как сделать корректную работу  Потока в зависимости от режима  выбора управления ШКП?

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Простите, ввожу в заблуждение. Это с Потока прямой выход светодиода на ШКП.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Поток-3Н в.1.05 формирует 3 события, описывающие состояние ШКП ("Автоматика включена", "Автоматика выключена" и "ШС снят").
На основании этих событий происходит управление индикаторами "Ручное управление" и "Управление отключено"на Потоке-БКИ.
Поток-3Н в.1.04 формировал только 2 события ("Автоматика включена", "Автоматика выключена"), поэтому на Потоке-БКИ работает только индикатор "Ручное управление".
Изменять свойства ШС Потока-3Н (как в в.1.05) не поможет - Поток-3Н в.1.04 "не умеет" говорить "ШС снят"(

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да уж понял, думал может прошить али как- нибудь ещё выкрутиться, но увы ((((.
( ешё бы в паспорте на БКИ данный косяк был бы написан,  там указано - работает с версией потока 1.04 и выше )
Всё тема закрыта, всем спасибо.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6322 раза

ЗАДАН

10 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.