Не корректно работает, отображается режим работы авт, ручное, авт отключена ШКП. на БКИ, потоке 3Н. 9 лет 6 месяцев назад Сирожеев Артур 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В чем именно выражена некоректность отображения режимов? 9 лет 6 месяцев назад Киселёв Михаил 39361)ШКП перекл. в положении- авт.управление. Поток индикатор авт. горит постоянно, БКИ индик ручное, отключено не горит.
2) ШКП перекл.- ручное. Поток индикатор. авт. горит постоянно, БКИ индик ручное, отключено не горит 3)ШКП перекл.- упр отключено. Поток инд авт. моргает, БКИ индик ручное горит, отключено не горит. – Сирожеев Артур 9 лет 6 месяцев назад Как будто выходные сопротивления ШКП (авт, ручное, выкл.) не соответствуют програмным сопротивлением КЦ потока -3Н(версия 1.04) отвечающий за отображение режимов работы, а расчитаны на работу с версией Потка-3Н 1.05
– Сирожеев Артур 9 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пишите более внятно и подробно, а заодно и файлы конфигураций прикладывайте. А лучше всего сразу в тех.поддержку. 9 лет 6 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Светодиод "Автоматика" на потоке питается от ШКП. О каких сопротивлениях резисторов речь, если шлейфы тут ни при чём? 9 лет 6 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1267Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сопротивление выхода ШКП отвечающее за состояние автоматики. 9 лет 6 месяцев назад Сирожеев Артур 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пдоключенное к ШС8 потока 3Н. версия 1.04. два состояние автоматики, не раздела 23 в состояниях входа 9 лет 6 месяцев назад Сирожеев Артур 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключенный кШС 8 Потока 3Н версии 1.05 - 3 состояния автоматики появился раздел 23. 9 лет 6 месяцев назад Сирожеев Артур 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да и на этикетке Поток БКИ написано работает с Потоком 3 Н версии 1.04 и выше.Заказчик все покупал сам и тыкает носом - что бы все работало., что у меня не стыковка по ШКП и Потоку это я понимаю сам, но в паспортах указанный перечень оборудования (первое сообщение) не указан как несовместимый.Как сделать корректную работу Потока в зависимости от режима выбора управления ШКП? 9 лет 6 месяцев назад Сирожеев Артур 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Простите, ввожу в заблуждение. Это с Потока прямой выход светодиода на ШКП. 9 лет 6 месяцев назад Королёв Евгений Владимирович 1267Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поток-3Н в.1.05 формирует 3 события, описывающие состояние ШКП ("Автоматика включена", "Автоматика выключена" и "ШС снят"). 9 лет 6 месяцев назад Кочетков Сергей Андреевич 245Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да уж понял, думал может прошить али как- нибудь ещё выкрутиться, но увы ((((. 9 лет 6 месяцев назад Сирожеев Артур 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий