Делаем проект. По проекту три пульта с2000м версии в арм Орион про. Так вот проектировщица в проекте указала один с2000 Ethernet. Так вот что то не могу понять как три с2000м объединить по 232 интересую тока с одним с2000 Ethernet. 232 интерфейс нельзя же вроде шлейфить 4 года назад Стариков Владимир Геннадьевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да ПИ нет, если были бы они то тут все понятно, но у нее только с2000 Ethernet. В проекте нет никаких электрических схем соединений, в проекте тупо структурные схемы. Просто проектировщица взяла и блоки и соединила, а ты думай как подключать приборы 4 года назад Стариков Владимир Геннадьевич 11Таким проектом можно только подтереться. Пишите акт о несоответствии проекта и направляйте заказчику с рекомендациями приобретения ещё 2-х Ethernet-ов.
– Налетов Константин 4 года назад а в один пульт всё не влезет? или это разные объекты/здания? это всё пожарка?
– Волков Андрей 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Там разные здания, причем два пульта уже установлены до нас и работают. Мы ставим третий пульт и все в Орион про 4 года назад Стариков Владимир Геннадьевич 11тогда какие вопросы к проектировщице? спроектировала здание, поставила пульт, прилепила езернет, всего достаточно для выполнения задачи, ей тоже не скажут спасибо за необоснованный перерасход. Можно конечно было ещё ЗИП приложить, но тоже слишком жирно - один пишем, один в уме (ЗИПе). Или у неё в ТЗ было завести и старые пульты в Орион? тогда да, не хватает.
– Волков Андрей 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Так, если у Вас в проекте указан один С2Е, скорее всего, он имеет отношение к, вновь водимому объекту, раз, другие С2000М установлены в других корпусах. 4 года назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В техзадание все здания прописаны. Придется за свой счет ПИ докупить походу 4 года назад Стариков Владимир Геннадьевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Структурку бы посмотреть 4 года назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2533 раза
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Натюрлихь. Но можно доустановить 3 шт. ПИ и объединить пульты по 485. Чё там в проекте в электрической схеме накалякано?
– Налетов Константин 4 года назад
#ссылка