Здравствуйте, подскажите, как решить следующую проблему:
При попытке "считать" конфигурацию с приборов. Некоторые считались, а некоторые нет. Пр  поаторной попытке сделать это в индиаидуальном порядке. Система отвечает "Считать прибор не удалось, версия прибора не соответствует"
Никаких версий не меняли в приборах. До этого сменили версию самого Ориона на последнюю. 
 

4 года назад

avatar
Здравствуйте. Ничего не понял из написанного. Чем вы считываете, какие приборы, какими преобразователями, какая система отвечает?
Постарайтесь поподробнее изложить то, что вы сделать хотите. Тут, к сожалению, телепатов нет.

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад

иногда помогает Обновление БД в ОЗ и перезагрузка сервера.
считывать пытались из с2000-2, с2000-4 или сигнала10? 

Волков Андрей 4 года назад

Андрей, тебе ТС в личку что ли написал?) Из вопроса вообще не понятно какие приборы у них есть и что они делать то пытались) 

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад

нет, другие темы ТСа, у него там война со СКУДом, не думаю что всё кардинально поменялось)

Волков Андрей 4 года назад

Так ведь у ТС с в "продуктах" к вопросу    С2000-2 указано. Не надо быть Холмсом Шерлоком ,что бы понять о чём идёт речь. А если серьёзно -то и UProg и PProg  такое может быть..
То "считывает", а то и не "считывает".  "Перезагрузишь" и    опять нормально...
"Пути компьютера..неисповедимы"
Это  так называемая   "усталость микросхем". Не надо искать в Википедии-это шутка.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Ну значит я не Холмс Шерлок... )

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад

Оооо спасибо вам всем. И да, Андрей вы правы. Именно то самое и хотели. Мы с 2000-2 пытались работать. Вообщем у сотрудников новых не поллучается заменить пропуска. Нам посоветовали считать конфигурацию с приборов и синхронизировать. Вот и начали считывать, а там выдает ошибку, несоответсвует версия

Dibaev Nail 4 года назад

Я как-то получил совет на время считывания карты переводить пульт в режим программирования. Чтобы не делать так каждый раз, забил в АБД кучу искусственных сотрудников под именами 12345, 54689... где цифры - последние цифры на пластике карт, затем перевёл пульт в режим программирования и присвоил все карты этим искусственным сотрудникам. Всё, карты в АБД занесены, по мере необходимости беру оттуда карту (копирую её код) и отдаю нужному настоящему сотруднику. 

Иванов Андрей Львович 4 года назад

Это вы, батенька, сильно постарались. Схема, конечно, рабочая, только вот не для того мы все тут разбираемся в проблемах, чтобы такие сложные схемы выдумывать. Орион должен работать как положено, а пока что, постоянно что-то где-то то отваливается, то не работает, то работает, но не так, как должно...

Дмитрий Павлович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Все манипуляции по считыванию конфигураций и записи ключей должны проводиться после завершения старта Ядра опроса (можно оценить по значению параметра Обмены)
1) Попробуйте запустить АБД и считать конфигурацию прибора на том компьютере, где запущено Ядро опроса, к которому подключеныконтролера С2000-2
2) Проверьте, достаточно ли прав пользователя, под которым работаете, для записи в директорию ОрионПро (попробуйте запустить с админскими правами)
3) Что значит  - не соответствует версия?! скрин ошибки

4 года назад

avatar
скрин ошибки

https://yadi.sk/i/4AtwQ6Se-ugqRw

Dibaev Nail 4 года назад

Версию прибора корректно укажите в Орионе и в ПКУ проверить не мешало бы. Могли коряво обновить Орион. Сравните версию прибора при опросе системы и версию в АБД и ПКУ. Очень часто такая ошибка возникает, когда тупо прибор добавляют не через опрос, а просто руками. Ядро при опросе прибор видит? Какую версию прибора видит?

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот и ко мне эта проблема прилетела.
Висел себе С2000-2 2.20 и работал, и ключи автоматически добавлялись из ОрионПо 1.20.3. А тут бац - и непускает никого. Перезагрузка, перезапись ключей через АБД - не помогают. Решил обновить прошивку до 2.50. 
Сменил адрес на нужный, настроил конфиг, конфиг слетел, снова всё настроил. В АБД "Считать конфигурацию" - а нет - неверная версия прибора. Я долго мучился, но решилось только удалением и снова добавлением прибора в АБД с сопутствующими настройками дверей и всего, что было прикручено к прибору.
Отсюда вопрос: а проще нельзя обновлять прошивку?

3 года 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3627 раз

ЗАДАН

4 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.