партнерский раздел
ФорумОбучениеПорошковое тушение АСПТ

Обучение » Порошковое тушение АСПТ

Здраствуйте уважаемые колеги.подскажите пожалуйста как запустить пожаротушение на АСПТ от адресных датчиков лодключеных к ''КДЛ"  

3 года 11 месяцев назад

avatar
Создаете сценарий для шлейфа, в разрешающих условиях Пожар2 и разделы, в запрещающих Автоматика отключена и/или какие-либо неисправности и разделы,привязываете его к:
Шлейф 11 и 10 прибора «С2000-АСПТ» версии 3.хх
или
Шлейф 11 прибора «С2000-АСПТ» версий 2.хх.

Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад

И ещё. На Ютубе Болид даже видео выложил. Хорошая обучалка

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад

Если память не изменяет...,то раздел с С2000-АСПТ и раздел с датчиками "от КДЛ" нужно объединить в "группу разделов".
Где-то была учебная "Такировская" конфига,но    поверьте..найти не могу.
Но проверяли в "Такире" на стенде.Отработало. Так что вроде память ещё...того.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

Что даст объединение разделов в группу? В чем сокральный смысл этого? Есть хоть какое-то объяснение?

Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад

Константин, ну вот хоть убей не помню.
Скорее всего для того,что бы было управление с С2000-ПТ.
Специально хотел эту конфигу сохранить. 
Но что хочешь очень сильно сохранить- то  обязательно потеряешь.
Уж если ехать в "первопрестольную" и учиться-то учиться с "полным боекомплектом" оборудования на ПТ.
На специально собранном для этой учёбы  стенде.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

Вебинар Болида, часть про АСПТ+КДЛ+Дип

https://youtu.be/fFjrWRh0TQQ?t=4213


.

Иванов Андрей Львович 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Простите если не сюда, тем не менее про порошковое тушение:
Имеется несколько АСПТ с тремя-четырьмя КПБ на внутреннем интерфейсе A2/B2.  Задача подключить таблички "Порошок уходи, не входи и Автоматику", да заодно и сирену именно на ведомую КПБ.  На самих АСПТ все выходы заглущены МПН + резюк. Пуски тушения все с КПБ.
Прошу помощи:   Не могу сообразить как реализовать таблички на ведомой КПБ.  ( Пульт и ПТ-БКИ имеются конечно) ???
(или пересаживать КПБ на общий интерфейс придется??) 
Заранее благодарен

3 года 11 месяцев назад

avatar
Задача выдумана начальством? Обязательно ли решать именно эту задачу? Иными словами, что мешает подключить табло прямо на предназначенные для этого клеммы АСПТ?

Иванов Андрей Львович 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, кабельные трассы уже смонтированы (причем пару лет назад), сами КПБ под табло находятся на некоторм расстоянии от АСПТ. Ищу наиболее легкий путь))

3 года 11 месяцев назад

avatar
Добавляйте КПБ.- это легко.
Перетягивайте провода-это правильно.
Почитайте РЭ на С 2000-АСПТ и посмотрите Приложение Г
Интерфейс А2 и В2  для подключения пиропатронов.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне не понятно как правильно создать сценарий табло "Автоматика отключена" на ведомой КПБ. Если есть ответ, прошу подсказать
ну на "порошок уходи и не входи" уж как-нибудь, понятно, будут включаться вместе с 1ым пуском, остальные пуски позже

3 года 11 месяцев назад

avatar
Внесу уточнение:
КПБ со световыми табло про Порошок и Автоматику, сиреной   -  вынесу на общий интерфейс RS-485
каким образом активировать/дективировать выход С2000-КПБ при отключении/включении Автоматики на С2000-АСПТ ?    т.е. включать/отключать табло "Автоматика отключена" ?
 

Корчагин Денис Сергеевич 3 года 11 месяцев назад

С помощью сценариев. Сценарий, исходное выключено, шаг первый, программа включить, разрешающее раздел с АСПТ, событие автоматика отключена, привязать к нужному выходу, нужного КПБ

Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо.  "Противопожарное оборудование --- Автоматика АУП отключена"  ?   Правильно?
Завтра протестирую.  ( я правда так и думал, но были сомнения)

Спасибо большое

3 года 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)