партнерский раздел
ФорумОбучениеПорошковое тушение АСПТ

Обучение » Порошковое тушение АСПТ

Здраствуйте уважаемые колеги.подскажите пожалуйста как запустить пожаротушение на АСПТ от адресных датчиков лодключеных к ''КДЛ"  

10 месяцев 13 дней назад

avatar
Создаете сценарий для шлейфа, в разрешающих условиях Пожар2 и разделы, в запрещающих Автоматика отключена и/или какие-либо неисправности и разделы,привязываете его к:
Шлейф 11 и 10 прибора «С2000-АСПТ» версии 3.хх
или
Шлейф 11 прибора «С2000-АСПТ» версий 2.хх.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 13 дней назад

И ещё. На Ютубе Болид даже видео выложил. Хорошая обучалка

Бучель Фёдор Сергеевич 10 месяцев 12 дней назад

Если память не изменяет...,то раздел с С2000-АСПТ и раздел с датчиками "от КДЛ" нужно объединить в "группу разделов".
Где-то была учебная "Такировская" конфига,но    поверьте..найти не могу.
Но проверяли в "Такире" на стенде.Отработало. Так что вроде память ещё...того.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 12 дней назад

Что даст объединение разделов в группу? В чем сокральный смысл этого? Есть хоть какое-то объяснение?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Константин, ну вот хоть убей не помню.
Скорее всего для того,что бы было управление с С2000-ПТ.
Специально хотел эту конфигу сохранить. 
Но что хочешь очень сильно сохранить- то  обязательно потеряешь.
Уж если ехать в "первопрестольную" и учиться-то учиться с "полным боекомплектом" оборудования на ПТ.
На специально собранном для этой учёбы  стенде.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 11 дней назад

Вебинар Болида, часть про АСПТ+КДЛ+Дип

https://youtu.be/fFjrWRh0TQQ?t=4213


.

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Простите если не сюда, тем не менее про порошковое тушение:
Имеется несколько АСПТ с тремя-четырьмя КПБ на внутреннем интерфейсе A2/B2.  Задача подключить таблички "Порошок уходи, не входи и Автоматику", да заодно и сирену именно на ведомую КПБ.  На самих АСПТ все выходы заглущены МПН + резюк. Пуски тушения все с КПБ.
Прошу помощи:   Не могу сообразить как реализовать таблички на ведомой КПБ.  ( Пульт и ПТ-БКИ имеются конечно) ???
(или пересаживать КПБ на общий интерфейс придется??) 
Заранее благодарен

10 месяцев 11 дней назад

avatar
Задача выдумана начальством? Обязательно ли решать именно эту задачу? Иными словами, что мешает подключить табло прямо на предназначенные для этого клеммы АСПТ?

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

К сожалению, кабельные трассы уже смонтированы (причем пару лет назад), сами КПБ под табло находятся на некоторм расстоянии от АСПТ. Ищу наиболее легкий путь))

10 месяцев 11 дней назад

avatar
Добавляйте КПБ.- это легко.
Перетягивайте провода-это правильно.
Почитайте РЭ на С 2000-АСПТ и посмотрите Приложение Г
Интерфейс А2 и В2  для подключения пиропатронов.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Мне не понятно как правильно создать сценарий табло "Автоматика отключена" на ведомой КПБ. Если есть ответ, прошу подсказать
ну на "порошок уходи и не входи" уж как-нибудь, понятно, будут включаться вместе с 1ым пуском, остальные пуски позже

10 месяцев 11 дней назад

avatar
Внесу уточнение:
КПБ со световыми табло про Порошок и Автоматику, сиреной   -  вынесу на общий интерфейс RS-485
каким образом активировать/дективировать выход С2000-КПБ при отключении/включении Автоматики на С2000-АСПТ ?    т.е. включать/отключать табло "Автоматика отключена" ?
 

Корчагин Денис Сергеевич 10 месяцев 11 дней назад

С помощью сценариев. Сценарий, исходное выключено, шаг первый, программа включить, разрешающее раздел с АСПТ, событие автоматика отключена, привязать к нужному выходу, нужного КПБ

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо.  "Противопожарное оборудование --- Автоматика АУП отключена"  ?   Правильно?
Завтра протестирую.  ( я правда так и думал, но были сомнения)

Спасибо большое

10 месяцев 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)