Здраствуйте уважаемые колеги.подскажите пожалуйста как запустить пожаротушение на АСПТ от адресных датчиков лодключеных к ''КДЛ" 3 года 11 месяцев назад Бурыгин Сергей Михайлович 24И ещё. На Ютубе Болид даже видео выложил. Хорошая обучалка
– Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 11 месяцев назад Если память не изменяет...,то раздел с С2000-АСПТ и раздел с датчиками "от КДЛ" нужно объединить в "группу разделов".
Где-то была учебная "Такировская" конфига,но поверьте..найти не могу. Но проверяли в "Такире" на стенде.Отработало. Так что вроде память ещё...того. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Что даст объединение разделов в группу? В чем сокральный смысл этого? Есть хоть какое-то объяснение?
– Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад Константин, ну вот хоть убей не помню.
Скорее всего для того,что бы было управление с С2000-ПТ. Специально хотел эту конфигу сохранить. Но что хочешь очень сильно сохранить- то обязательно потеряешь. Уж если ехать в "первопрестольную" и учиться-то учиться с "полным боекомплектом" оборудования на ПТ. На специально собранном для этой учёбы стенде. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Вебинар Болида, часть про АСПТ+КДЛ+Дип
https://youtu.be/fFjrWRh0TQQ?t=4213 . – Иванов Андрей Львович 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Простите если не сюда, тем не менее про порошковое тушение: 3 года 11 месяцев назад Корчагин Денис Сергеевич 21Задача выдумана начальством? Обязательно ли решать именно эту задачу? Иными словами, что мешает подключить табло прямо на предназначенные для этого клеммы АСПТ?
– Иванов Андрей Львович 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
К сожалению, кабельные трассы уже смонтированы (причем пару лет назад), сами КПБ под табло находятся на некоторм расстоянии от АСПТ. Ищу наиболее легкий путь)) 3 года 11 месяцев назад Корчагин Денис Сергеевич 21Добавляйте КПБ.- это легко.
Перетягивайте провода-это правильно. Почитайте РЭ на С 2000-АСПТ и посмотрите Приложение Г Интерфейс А2 и В2 для подключения пиропатронов. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Мне не понятно как правильно создать сценарий табло "Автоматика отключена" на ведомой КПБ. Если есть ответ, прошу подсказать 3 года 11 месяцев назад Корчагин Денис Сергеевич 21Внесу уточнение:
КПБ со световыми табло про Порошок и Автоматику, сиреной - вынесу на общий интерфейс RS-485 каким образом активировать/дективировать выход С2000-КПБ при отключении/включении Автоматики на С2000-АСПТ ? т.е. включать/отключать табло "Автоматика отключена" ? – Корчагин Денис Сергеевич 3 года 11 месяцев назад С помощью сценариев. Сценарий, исходное выключено, шаг первый, программа включить, разрешающее раздел с АСПТ, событие автоматика отключена, привязать к нужному выходу, нужного КПБ
– Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо. "Противопожарное оборудование --- Автоматика АУП отключена" ? Правильно? 3 года 11 месяцев назад Корчагин Денис Сергеевич 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3163 раза
3 года 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
или
Шлейф 11 прибора «С2000-АСПТ» версий 2.хх.
– Тремасов Константин Александрович 3 года 11 месяцев назад
#ссылка