партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОшибка на приборе Сигнал 20М

Инсталляция, монтаж » Ошибка на приборе Сигнал 20М

Добрый день.
Коллеги, прошу помощи.
Произвели монтаж прибора сигнал 20м для охранной сигнализации.
прошло пол года эксплуатации, все было в норме. По словам заказчика произошёл скачек напряжения и после этого на приборе моргает "неиспр" , "отключ",и периодически моргают "выходы".
Объект находится достаточно далеко, перед выездом и хотел бы проконсультироваться, может ли выйти прибор из строя? Может сразу купить новый? Или я читал, что подобного рода ошибки возникают из-за отсутствия прошивки более новой версии.
Либо какие ещё могут быть варианты, чтобы хоть примерно понимать, что брать с собой...
Заранее спасибо 

3 года 4 месяца назад

avatar
Да уж лучше прибор запасной сразу взять. Охранка? А что подключено в выходам? Такое ощущение (если прибор исправен), что КЗ по выходу.

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Датчики на разбитие и на двери. 
Плюс на питание подключено бки. Главное, что бки вообще ничего не показывает. Когда откидываешь крышку, он показывает, что прибор открыт. А никаких других ошибок нет. Прибор бесконечно выдаёт сигнал. Пробовали нажимать сброс, замолкает на день может, потом аналогичная проблема.
прочитал ещё в обсуждениях, что ошибка может быть из-за тампера, но в таком случае прибор бы показывал открытие корпуса 

3 года 4 месяца назад

avatar
Смешались в кучу кони, люди... Сразу все комплексно описать можно? Выходы 20М к чему то подключены? Запрос с пульта на ШС 20М что отвечает? 

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот пришло время и меня позвал к себе в гости 1-го января Сигнал-20М вер.1.01. Да, в планах есть обязательная перепрошивка всех приборов, но до этих пока ни руки, ни ноги не доходили. Однако, вчера тупо пропал с радаров один из многих в системе. Простой вариант с питанием не подтвердился. Адрес сбросился на 127 и после возвращения ему его родного так и не завёлся толком. Сбросился на дефолты вместе со всеми прелестями вроде перевзятия, контроля выходов и всего, что не было задействовано. Пришлось развешивать по всему прибору недостающие 4.7к, чтоб не орал и перешивать на 1.03. Рядом ровно такой же на всякий случай тоже обновил.
Ну вот, с новым годом, как грицца :)
Я к чему? Если есть на обслуживании\в использовании и руководствуетесь принципом "работает - не трогай" - самое время менять философию.

3 года 3 месяца назад

avatar
 Если есть на обслуживании\в использовании и руководствуетесь принципом "работает - не трогай" - самое время менять философию

Это " филосовия"  Вашего покорного слуги. ( Благодарю за "шпильку") Но одномоментно отказаться от такой "философии" вряд ли можно ,но...
"Первая ласточка" уже прилетела. И в аккурат по поводу Сигнала 20М  ( под новогоднюю ёлочку) Речь конечно не о версии 1.03   .А о "суперприборе"
Подробно...
Перестал "браться" пожарный ШС . Норма  напряжение ШС   и резюк тоже видится нормально,но..ни в какую..
Откинул провода,подключил в ШС резюк...Тишина. Не "берётся"
Нормально прибор заработал,только после рестарта по питанию. Чудеса !
Наверно прошивочку придётся   перекатить.(всё-таки)
Только уже несколько раз на форуме  проскакивала инфа,что и сделать это не так-то просто. Праздники закончатся .., а там   посмотрим.
Уточню..
Прибор в "автономке" и скидывает ли он "сетевой адрес" мне не ведомо.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 3 месяца назад

Не, первая ветка шьётся стандартно OrionProg. Вот конфиг удалось залить не первым попавшимся Uprog.
И да, охранный шлейф был к моему приходу в сработке, хотя и взяться не мог без оконечки, но сработал и не снимался с кнопки.

Королёв Евгений Владимирович 3 года 3 месяца назад

Обновление встроенного ПО приборов "Сигнал-20М" версий 2.00 осуществляется при помощи программы Uprog.exe.

Морковкин Сергей Михайлович 3 года 3 месяца назад

ажно 1.01, который 2010 года выпуска? так тут философия "работает - не трогай" 8 лет работала (1.03 в 2012 выпустили), дальше уже в сторону замены прибора только смотреть

Волков Андрей 3 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На двух объектах стоят "Сигналы-20М", ноовые, большие. Один в автономке, чисто пожарный, второй охранно-пожарный в системе. С периодичностью в 2-3 месяца зависают наглухо, т.е. не реагирую ни на кнокпи ни на команды с "С2000-М". На тревоги тоже никакой реакции.Помогает только перезагрузка по питанию. Надо попробовать перепрошить.

3 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошивка 2.11 вам в помощь, является обязательной для вер. 2.00!
 

3 года назад

avatar
........и запаситесь терпением.Прошивка"загружаться" может довольно долго.
Но..надёжно.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Прошивка"загружаться" может довольно долго.

и не с первого "тыка" в кнопку))

Волков Андрей 3 года назад

У меня с "третьего",но всё-таки  "поехало" Но это просто замечание. Не стоит по этому поводу "накалять ситуацию".
В качестве " воскресной болтовни" просто интересно сколько же Сигналов 20М по всей территории разошлось и ждут они когда же к ним "руки приложат"? Самый конечно простой вариант-это выключатель "по питанию" рядом поставить.
Может быть кто-то уже и   додумался.
Подобные мысли ,правда, приходили в голову, но я эти мысли вовремя   изгнал.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Проблема-то не в том, что он виснет, а что внезапно виснет :)
Например ночью, именно когда помещение обнесли.

Королёв Евгений Владимирович 3 года назад

А вот я перепрошивал этот "чудо-приборо" не долго, а очень долго, раза с 20-го. В тех поддержке так и сказали "тыкайте" до тех пор пока не начнется заливка прошивки. Сначала подумал, издеваются. Оказалось, нет. Со второго десятка тыканья в Uprog всё-таки прошивка зашла.

Тяпкин Сергей Анатольевич 3 года назад

Ну ведь предупреждал же...,что запасайтесь кофе и бутербродами.
И главное- никаких нервов. А то мало ли что...
Прошивка-это дело серьёзное.Тут торопиться не надо.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года назад

Это про сервер Пентагона и пароль Мао Цзедун?

Леготин В В 3 года назад

Главное, чтобы контакты надёжные, и питание стабильное.
Когда отключаешь, отрезаешь, зачищаешь, подключаешь, и потом работает…
После десятка раз случаев такой демонстрации, наблюдается удивлённый взгляд….
Почему то вспоминается фильм «матрица» (трилогия).

Карпов Дмитрий 3 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3212 раза

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.