Подскажите пожалуйста как решить задачу. Есть 5 зданий, между ними есть локальная сеть, на каждом объекте стоит своя система АПС ОС СКД, в каждом здании своя С2000М (в двух зданиях по 5 С2000М - каждая свой участок здания контролирует). Надо все это объеденить в одну базу и вывести на сервер Орион ПРО. В 1 здании стоит сервер и видит все здания (АБД ОЗ УРВ ГО), на остальных стоят компьютеры только с оперативной задачей и видят каждый оператор только свое здание. 4 года назад Антон Владимирович 2то есть для каждой С2000М ставить свой С2000 Ethernet, подключать пульт через 232 и по сети вылавливать со стороны сервера? Со стороны сервера поставить 1 С2000 Ethernet который будет слушать все удаленные объекты но если на каждом объекте еще и УРМ стоять должен то для него еще 1 С2000 Ethernet надо ставить, а максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" - 8, у меня только на одном объекте 5 пультов стоит, не хватит IP, или я опять что то недопонимаю?
– Антон Владимирович 4 года назад С2Е только на стороне М. Все остальное и так по сети у вас работает.
– Тремасов Константин Александрович 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Программа Setting настраиваем виртуальный ком порт. Там есть мастер настройки. Далее программой RS485Setting настраиваем параметры пульта С2000М - вносим данные из таблички 7 в мануале к эзернету. Далее переводим пульт в режим компьютер и по 232 к эзернету. У меня так 11 ком портов на одном сервере 4 года назад Алешкин Александр Викторович 3Ну и номера разделов возможно придётся переделать, ятобы не пересекались.
– Андрей, Ростов на Дону 4 года назад Разделы закреплены за каждой линией RS-232. В АРМ у Вас будет высвечиватся события в формате №COM порта / №ПКУ / №Прибора
– Петрунин Андрей Петрович 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тем более если в АРМ тревожные события отображаются в формате №COM порта / №ПКУ / №Прибора / №ШС 4 года назад Петрунин Андрей Петрович 29Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
реально. ПО уже есть? 4 года назад Песков Игорь Александрович 149Не понимаю, зачем советуют много c2000-ethernet. На ПК с ОЗ ком-портов не будет? а как иначе удлинить rs232 от пультов в зданиях до ПК с ОЗ? – Волков Андрей 4 года назад Не понимаю, зачем советуют много c2000-ethernet. Посмотрите РЭ на c2000-ethernet. Там есть много схем. Выберите нужную для себя и организуйте хоть по виртуаьным портам, хоть через COM. По другому всё объединить в АРМ у вас не получится. Нумерацию разделов лучше сделать сквозную. Так будет удобней для оператора и правильней. Ни один оператор не будет разбираться в последовательности №COM порта / №ПКУ / №Прибора / №ШС Это уже на опыте проверено. Вам то всё понятно будет, а оператору/диспетчеру не совсем)) – Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно и каждый пульт подтянуть через C2000-Ethernet. 4 года назад Шевыров Василий Анатольевич 32хм, какая-то странная экономия:
с2000-пи - 3,1к р. с2000-езернет - 2,3к р. – Волков Андрей 4 года назад Тут дело не в экономии. Было в разное время установлено 3 компа с Орион Про. Все делали разные организации и в разное время. Теперь все объединили в 1 б/д. Но так как были ограничены по времени, оставили как есть. По факту пульт 232 пи 485 eth. коммутатр комп.
– Шевыров Василий Анатольевич 4 года назад Но так как были ограничены по времени, оставили как есть. По факту пульт 232 пи 485 eth. коммутатр комп. ну это если очень торопиться) ну или если между пультом, пи и езернетом большое расстояние, тогда лень перетягивать кабель (надо же без скруток чтоб было), иначе лишние посредники только. Там вроде даже 232 клеммная колодка ПИшки такая же как у езернета, но могу ошибаться. Но, работает - не трогай)) – Волков Андрей 4 года назад ну или если между пультом, пи и езернетом большое расстояние, тогда лень перетягивать кабель (надо же без скруток чтоб было), иначе лишние посредники только. Именно так и есть. На сл. год запланировали оптику между корпусами? Но проплатят ли её, с нынешней ситуацией в стране? – Шевыров Василий Анатольевич 4 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3742 раза
4 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Бучель Фёдор Сергеевич 4 года назад
#ссылка