Подскажите пожалуйста как решить задачу. Есть 5 зданий, между ними есть локальная сеть, на каждом объекте стоит своя система АПС ОС СКД, в каждом здании своя С2000М (в двух зданиях по 5 С2000М - каждая свой участок здания контролирует). Надо все это объеденить в одну базу и вывести на сервер Орион ПРО. В 1 здании стоит сервер и видит все здания (АБД ОЗ УРВ ГО), на остальных стоят компьютеры только с оперативной задачей и видят каждый оператор только свое здание.
Это вообще реально реализовать???? 

4 года назад

avatar
Реально. Много с2000-ethernet в помощь. Ну там виртуальный ком порт и так далее

Бучель Фёдор Сергеевич 4 года назад

то есть для каждой С2000М ставить свой С2000 Ethernet, подключать пульт через 232 и по сети вылавливать со стороны сервера? Со стороны сервера поставить 1 С2000 Ethernet который будет слушать все удаленные объекты но если на каждом объекте еще и УРМ стоять должен то для него еще 1 С2000 Ethernet надо ставить, а максимальное количество аналогичных устройств (IP-адресов), на которые осуществляется ретрансляция данных по Ethernet-каналу от одного "C2000-Ethernet" - 8, у меня только на одном объекте 5 пультов стоит, не хватит IP, или я опять что то недопонимаю?

Антон Владимирович 4 года назад

С2Е только на стороне М. Все остальное и так по сети у вас работает.

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Программа Setting настраиваем виртуальный ком порт. Там есть мастер настройки. Далее программой RS485Setting настраиваем параметры пульта С2000М - вносим данные из таблички 7 в мануале к эзернету. Далее переводим пульт в режим компьютер и по 232 к эзернету. У меня так 11 ком портов на одном сервере

4 года назад

avatar
Ну и номера разделов возможно придётся переделать, ятобы не пересекались.

Андрей, Ростов на Дону 4 года назад

Разделы закреплены за каждой линией RS-232. В АРМ у Вас будет высвечиватся события в формате №COM порта / №ПКУ / №Прибора

Петрунин Андрей Петрович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Тем более если в АРМ тревожные события отображаются в формате №COM порта / №ПКУ / №Прибора / №ШС

4 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

реально. ПО уже есть? 

ЗЫ. Не понимаю, зачем советуют много c2000-ethernet. На ПК с ОЗ ком-портов не будет?

4 года назад

avatar
Не понимаю, зачем советуют много c2000-ethernet. На ПК с ОЗ ком-портов не будет?

а как иначе удлинить rs232 от пультов в зданиях до ПК с ОЗ?

Волков Андрей 4 года назад

 Не понимаю, зачем советуют много c2000-ethernet.

Посмотрите РЭ на  c2000-ethernet. Там есть много схем. Выберите нужную для себя и организуйте хоть по виртуаьным портам, хоть через COM. По другому всё объединить в АРМ у вас не получится. Нумерацию разделов лучше сделать сквозную. Так будет удобней для оператора и правильней. Ни один оператор не будет разбираться в последовательности 
№COM порта / №ПКУ / №Прибора / №ШС

Это уже на опыте проверено. Вам то всё понятно будет, а оператору/диспетчеру не совсем))

Малозёмов Константин Вячеславович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно и каждый пульт подтянуть через C2000-Ethernet.
А можно и несколько пультов завязать через ПИ, и потом притащить через 1 Ethernet.
Во втором случае у каждого пульта должен быть свой уникальный адрес.
Все 8 портов виртуальные.
https://yadi.sk/i/xqcFKrOJunda3A

4 года назад

avatar
хм, какая-то странная экономия:
с2000-пи - 3,1к р.
с2000-езернет - 2,3к р.

Волков Андрей 4 года назад

Тут дело не в экономии. Было в разное время установлено 3 компа с Орион Про. Все делали разные организации и в разное время. Теперь все объединили в 1 б/д. Но так как были ограничены по времени, оставили как есть.  По факту пульт 232 пи 485 eth. коммутатр комп.

Шевыров Василий Анатольевич 4 года назад

Но так как были ограничены по времени, оставили как есть.  По факту пульт 232 пи 485 eth. коммутатр комп.

ну это если очень торопиться) ну или если между пультом, пи и езернетом большое расстояние, тогда лень перетягивать кабель (надо же без скруток чтоб было), иначе лишние посредники только. Там вроде даже 232 клеммная колодка ПИшки такая же как у езернета, но могу ошибаться.
Но, работает - не трогай))

Волков Андрей 4 года назад

ну или если между пультом, пи и езернетом большое расстояние, тогда лень перетягивать кабель (надо же без скруток чтоб было), иначе лишние посредники только.

Именно так и есть. На сл. год запланировали оптику между корпусами? Но проплатят ли её, с нынешней ситуацией в стране?
 

Шевыров Василий Анатольевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3742 раза

ЗАДАН

4 года назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.