Добрый день, подскажите по какой причине на экране ОЗ Орион про дверь всегда отображена синим цветом (как будто открытая) Хотя по факту она закрыта и работает через СКУД или дистанционно. Речь идет о раздвижных дверях (Tormax Win Drive 2201) В самих дверях имеется контроллер, но он вроде программирует только ход, скорость, ширину открытия и т.д. Такого понятия как смк или датчика, который понимал, что дверь открыта не нашел. Может дело в контроллере С2000-2 !? Этот вопрос актуален!)

3 года 4 месяца назад

avatar
Хмм, датчика положения двери нет. А как контроллер С2-2 должен понимать, что дверь закрыта? Заглушите Door резистором - у вас будет вечно закрытая дверь. Даже если ее украдут.

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

То есть если соеденить резистор с DOOR должно отображать в зеленым (штатный)?

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

Или чере Uprog отключите датчик прохода - какой смысл контролировать несуществующую цепь.

Бабаев М. А. 3 года 4 месяца назад

Извините меня за следующий вопрос) но как подключиться к Uprog, у меня никак не выходит. Ищет приборы в порту и результата нет.

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

Перед использованием Uprog необходимо закрыть ядро опроса.

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Мы же говорим о возможномти подключения к Uprog через пк? А не панель С2000М

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

Uprog это программа для конфигурирования приборов. С её помощью необходимо снять галку "датчик прохода".

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

В этом дверном контроллере 2201 есть программируемый выход. Настройте его на сигнал "Дверь закрыта" и будет вам геркон.

Андрей, Ростов на Дону 3 года 4 месяца назад

Андрей, бегу пробовать. Благодарю!

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

Андрей, дверь оказалась и так в режиме закрыто, сооласно таблице положение 8-1

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

А выход OUT1 контроллера привода хоть чем нибудь соединен с DOOR  С2-2 ? Сигнал проходит?

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

Может не отмечены пункты событие дверь открыта, дверь закрыта в настройках С2000-2?

Тремасов Константин Александрович 3 года 4 месяца назад

И так,что выяснилось - открыв крышку замка оаздвижных дверей, который находится на вверху. На самом замке (по середине находится) есть устройство, похожее на то, что находится на плате С2000-2, которое сигнализирует о том, что крышка корпуса открыта. Провода лежат рядом (2 жилы). Открыв сам контроллер С2000-2 обнаружил отсутствие  любых других проводов, кроме считывателя (СКУД) и пожарной кнопки. Но!) Опять же рядом лежит провод (2жилы) соеденил. Внимание вопрос.
1. Как соеденить их теперь с устройством в самих дверях (описал выше)?
2. Вообще это поможет?)
*Прилагаю фото ниже

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

фото до и после

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

1 фото

https://yadi.sk/i/YMZnnHoRBjegvg

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

2 фото

https://yadi.sk/i/6oahmPbHj-jEhQ

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

Чё куда соединил нифига не понятно.
По первому вопросу - Вам нужно соединить клеммы Door1 и GND1 контроллера С2000-2 с клеммами OUT и +24V  GND платы управления дверьми через резистор 8,2 кОм. Настроить выход платы управления дверьми как писал Андрей, Ростов на Дону и всё должно заработать.
По второму вопросу - если сделаете всё правильно, то поможет.

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Подцепиться к клеммам +24 и OUT - это очень радикальное решение. Зачем нам в С2-2  24 вольта?
Взгляните сюда, стр 30 внизу. Скорее всего там открытый коллектор.

https://techfile.ru/instrukcii/files/tormax_wd2201_inst.pdf

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

В В, я тоже в этот документ глядел, там не ясно что это за выход. Тоже думаю, что там открытый коллектор. Если это так, то схема такая: C2000-2 "Door1" -> R=8k2 -> ПУД "OUT"; С2000-2 "GND1" -> ПУД "GND". Где ПУД - плата управления дверьми. Это если при закрытой двери выход ПУД соединен с GND.
Для разомкнутого состояния выхода ПУД при закрытой двери схема такая:  C2000-2 "Door1" -> R=8k2 -> С2000-2 "GND1";  C2000-2 "Door1" -> ПУД "OUT"; С2000-2 "GND1" -> ПУД "GND".

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Константин! На схеме к клеммам +24 и OUT  прямо подключена нагрузка, изображены варианты лампы накаливания и обмотки электромагнитного реле. Т.е. OUT замыкается на землю, а чем - без разницы.

Леготин В В 3 года 4 месяца назад

Согласен оплошал, теряю хватку или моразм начинается :-((

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

Вобщем! Итог-
на контроллере С2000-2 соеденил  DOOR через резистор и GND
На контролере двери провод замкнул.
Все работает. Дверь откр/закр и отображается правильно на карте в Орион про.
Всем огромное спасибо за поддержку и помощь.

Dibaev Nail 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3099 раз

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.