партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажкз в линии дплс

Инсталляция, монтаж » кз в линии дплс

Всем, доброго времени суток! Проблема появилась внезапно, на обьекте расположенно два строения на одном 57- Дип34а, на втором 13 -с2000 смк, один ИК, теперь о проблеме при снятии с охраны смк отваливаются оба строения длина линии до кдл 50 метров от каждого строения, при отключении дплс от смк всё хорошо подкидываю дплс ос всё хорошо при снятии нате вам опять кз меняли смк всё бестолку стоят бризы на обоих линиях при входе в кдл ни чего не меняется голова кипит ни чего не понимаю версия кдл 2.26, на вас вся надежда спасайте. 

3 года 4 месяца назад

avatar
я бы делал так:
- откинуть дплс с ДИПами и проверить снятие смк. Иногда и ДИПы бывает заглючивают. Проблема осталась - ДИПы не виноваты. Проблема ушла - половинить линию с ДИПами для локализации проблемы, но тут может быть так, что не ДИПы виноваты, а КДЛка деградировала и перестала тянуть все извещатели - тогда проблема будет возвращаться при подключении какого-то критического количества извещателей.
- чтобы далеко не ходить, откинуть ещё и дплс с смк, подключить к КДЛке напрямую один смк и проверить, может и КДЛка того, потом ту же смк через бриз подключить.
- половинить линию с смк, для локализации, возможно даже не сами извещатели глючат, а утечки на линии.

Волков Андрей 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

День добрый!, сделал как посоветовали, по отдельности всё работает встаёт на охрану снимается, перебрал линии работает нормально, ни чего не глючит подкидываю вместе нате вам опять кз я чуть воротник не откусил, сегодня поменяю кдл может на верху услышат молитвы и всё заработает. 

3 года 4 месяца назад

avatar
по отдельности всё работает

Вызывает интерес слово "всё". У вас 70 адресных устройств, вы проверили по отдельности все 70? У вас есть таблица с 70 строками, в которых по вертикали адреса, а по горизонтали взятие, снятие и в каждой клетке плюсик? 
Опыт подсказывает, что если не заморочиться вот такой дебильной аккуратностью, то можно что-нибудь пропустить и потратить время зря. 
подкидываю вместе

А надо по одному. Вы же не новый монтаж делаете с новыми АУ из новых коробок, а ищете уже существующую неисправность. 

Иванов Андрей Львович 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Доброго времени суток! Поменял кдл, проблема осталась, откинул бриз от хранилища с ДИПоми, подключил напрямую, КЗ ушло снимается ставится ни чего не глючит, подсоединяю другой бриз также КЗ, убрал всё хорошо ни чего не понимаю. во как.

3 года 4 месяца назад

avatar
Кибернетика загадочная наука! БРИЗ-то правильно подключаете, а то недавно в соседней ветке путаницу с + и - в клеммных колодках обсуждали, да так бурно обсуждали.
Может у Вас на данном ответвлении один из проводников ДПЛС на землю прилёг?

Налетов Константин 3 года 4 месяца назад

а может бриз поближе к дипам подключить? и так ещё проверить.
Может у Вас на данном ответвлении один из проводников ДПЛС на землю прилёг?

вполне возможный вариант, особенно если ещё армстронг)) там прям за мило дело прижать провод к потолку. Хотя тогда бы цветомузыка та ещё была и события были не только при снятии

Волков Андрей 3 года 4 месяца назад

А у вас две ДПЛС случаем не паралельно сидят на КДЛ?

Ситников Алексей Юрьевич 3 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3887 раз

ЗАДАН

3 года 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.